在众多过载保护装置中,应用最广泛的是热继电器,装有热继电器的保护电路如图 103 所示。
图中,热断电器的热元件 FR 串联在主电路中,它的动断触点 FR(2-3)串联在控制电路中。电动机运行过程中,由于过载或其他原因使线路供电电流超过允许值时,热元件因通过大电流而温度升高,烘烤双金属片使其弯曲,将串联在控制电路中的动断触点 FR(2-3)分断,使控制电路分断,接触器线圈断电,释放主触点,切断主电路,使电动机断电停转,从而起到过载保护作用。
(3)实训线路图(包括主电路及控制电路)
17
2. 实训注意事項
(1)配线前务必检测所使用器件是否完好; (2)配线时应该遵循上进下出的原则;
(3)导线连接不能有交叉飞线,必须要尽量走直角,并且应尽量避免出现接线头;
(4)安装完毕的控制线路,必修经过认真检查后,才允许上电,以防止错接、漏接,造成不能正常运转或短路事故;
(5)按钮内接线时,用力不可以过猛,以防螺丝打滑。 3.实训步骤及要领(含实训进行之程序)
(1)设计电路原理图,明确线路所用的电器元件及作用,熟悉线路的工作原理。
(2)整体布局,在控制板上按布局装电器元件。 (3)根据电路图检验控制板上配线的正确性。
(4)连接电源(不上电),电动机等控制板外部的导线。 (5)做静态检查,再做动态测试。
4.实训过程概述(含施作方式、遭遇之困难及如何克服)
施作方式:
要掌握三相马达正反转主电路与控制电路配线,首先应该熟悉该控制
18
电路所使用的器件功能,区分哪些是控制电器,哪些是保护电器,如何选择和使用这些电气器件。其次是看懂电气控制原理图,掌握分析电气控制原理图的方法,并在装调前绘制元件布置图和接线图,并按照线图进行装配和调试。最后进行通电操作,检查电动机是否按照控制要求的运行或停止。
困难及如何克服:
在实训中,我们将控制电路中的交流接触器的b接点和辅助接点弄混了,接错了线。在配线完毕后静态测试时才发现,而后又拆导线重新配置。导致整体不美观且花费了许多时间。由于我和搭档容易发生配线错误,老师建议我们下次对器件及线路进行标号,这样可以减少配线错误的发生,也可加快配线的速度。
5.检测方法及要领(含检测所需工具或仪器、静态测试、动态测试) 静态测试:
断开电源开关 K,把万用表置 ? 档,两表笔接于控制电路接电源的两端点上,如接线正确,万用表读数应符合以下条件: (1)未按所有按钮时,读数应无穷大;
(2)按下绿色或者黑色按钮时,读数应等于接触器线圈 的直流电阻值; (3)先按下绿色或者黑色按钮,在按下红色按钮,读数无穷大; (4)按下MR1或者MR2上的开关,电路通,读数等于接触器线圈的直流电阻值,再按下红色按钮,电路不通,读数无穷大;
(5)按下绿色或者黑色按钮,按下FR开关,读数为无穷大;
(6)按下MR1或者MR2上的开关,电路通,读数等于接触器线圈的直流电阻值,再按下FR,电路不通,读数无穷大;
如不符合上述规律,说明接线有误或器件、导线有故障,可以沿着控制回路,对导线和器件逐个进行检查。 6.实训成果展示(含成果照片)
19
7.检讨与心得
我和搭档进行了分工,我负责连接控制电路,搭档负责主电路。但是连接控制电路的时候,我们将控制电路中的交流接触器的b接点和辅助接点弄混了,接错了线。在配线完毕后静态测试时才发现,而后又拆导线重新配置。导致整体不美观且花费了许多时间。由于我和搭档容易发生配线错误,我们下次会对器件及线路进行标号,这样可以减少配线错误的发生,也可加快配线的速度。
20
实训五:三相马达卷闸门主电路与控制电路配线
1. 实训基本原理(含电路原理图、控制电路图之解说)
(1)用按钮和辅助触点作复合联锁的电路如图 5-1所示。它的主要电路结构与可逆控 制电路相同。它的控制电路,除了用复合按钮的动断触点作电气联锁外,又加了用接触器辅助触点作电气联锁,这两种联锁电路串联、组成复合联锁、使电路更加安全,运行更加可靠,操作又同样方便,在生产上用得相当广泛。
图5-1按钮和辅助触点复合联锁的可逆控制