好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

国家电网公司输变电工程工艺标准库(输电线路37项)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

二、“标准工艺” 的应用范围及检查方法

在基础施工标准工艺应用过程中按照《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的要求,并结合业主项目部的《建设创优规划》37项的规定,其中基础施工适用5项,具体如下: 工艺编号 0201010000 0201010100 开挖式基础 (1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度等级≥42.5。 (2)细骨料宜采用中粗砂,当混凝土强度≥C30时,含泥量≤3%;当混凝土强度

二、“标准工艺” 的应用范围及检查方法

在杆塔组立工程施工标准工艺应用过程中按照《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的要求,并结合业主项目部的《建设创优规划》37项的规定,其中杆塔组立施工适用2项,具体如下: 工艺编号 0201020000 0201020100 杆塔分解组立 (1)塔材、螺栓、脚钉及垫片等应有出厂合格证。 (2)塔材无弯曲、脱锌、变形、错孔、磨损。 (3)螺栓的螺纹不应进入剪切面。 (4)螺栓应逐个紧固,扭力矩符合规范要求,且紧固力矩的上限不宜超过规定值的20%。 (5)自立式转角塔、终端塔应组立在斜平面的基础上,向受力反方向预倾斜,预倾斜符合规定。 (6)铁塔组立后,各相邻节点间主材弯曲度不得超过1/800。 (7)每腿均设置接地孔,接地孔位置应保证接地引下线联板顺利安装。 (8)螺栓穿向应一致美观。螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度:对单螺母,不应小于两个螺距;对双螺母,可与螺母相平。螺栓露扣长度不应超过20mm或10个螺距。 (9)杆塔脚钉安装应齐全,脚蹬侧不得露丝,弯钩朝向应一致向上。 (10)防盗螺栓安装到位,扣紧螺母安装齐全,防盗螺栓安装高度符合设计要求。 (11)直线塔结构倾斜率,对一般塔不大于0.24%,对高塔不大于0.12%。耐张塔架线后不向受力侧倾斜。 项目/工艺名称 标准工艺落实措施 杆塔组立工程 标准工艺检查要点 备注 0201020101 角钢铁塔分解 组立 (1)基础混凝土强度达到设计要求的70%,方能进行分解组塔。 (2)铁塔组装前应根据塔型结构图分段选料核对塔材,并对培材进行外观检查,不符合规范要求的塔材不得组装。 (3)角钢铁塔分解组立可采用座地抱杆、悬浮抱杆等工器具,宜采用专用夹具安装抱杆承托绳、腰箍拉线等。 (4)铁塔组立应有防止塔材变形、磨损的措施,临时接地应连接可靠,每段安装完毕铁塔辅材、螺栓应装齐,严禁强行组装。 (5)抱杆每次提升前,需将已组 立塔段的横隔材装齐,悬浮抱杆腰箍不得少于2道。 (6)吊片就位应先低后高,严禁强拉就位。 (7)塔身分片吊装,吊点应选在两侧主材节点处,距塔片上段距离不大于该片高度的1/3,对于吊点位置根开较大、辅材较弱的吊片应采取补强措施。 (8)铁塔组立后,塔脚板应与基础面接触良好。铁塔经检查合格后,可随即浇筑混凝土保护帽。 (9)在施工过程中需加强对基础的成品保护,防止坠物等破坏。 0201020400 拉线杆塔组立 (1)混凝土电杆各部件规格、数量应符合设计要求。 混凝土电杆组立 (2)预应力混凝土电杆不得有纵向及横向裂缝,普通电杆不得有纵向裂缝,横向裂缝宽度不应(l)混凝土电杆及预制构件在装卸及运输中严禁互相碰撞、急剧坠落和不正确的支垫,以防止混 凝土产生裂缝和其他损伤。 (2)排焊前应对电杆表面进行湿0201020401

国家电网公司输变电工程工艺标准库(输电线路37项)

二、“标准工艺”的应用范围及检查方法在基础施工标准工艺应用过程中按照《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的要求,并结合业主项目部的《建设创优规划》37项的规定,其中基础施工适用5项,具体如下:工艺编号02010100000201010100开挖式基础(1)水泥:宜采用通用硅酸盐水泥,强度等级≥42.5。(2)细骨料宜采用中粗砂,当混凝土强度≥C30时,含
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6wzq82ep1m8wrp7237vm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享