火灾自动报警及联动控制系统施工工艺
工艺流程:放线、布管
设备安装 逐点调试
管内穿线 联动试验 校线、测绝缘电阻 竣工验收
1.施工准备
1.1 施工前认真读图,熟悉平面图、系统图、安装尺寸图、接线图,选 择设备厂家和安装技术准备。
1.2 施工应按设计施工图施工,如需修改应征得监理、设计单位和消防 建审部门同意,并有修改手续。
1.3 现场检验施工使用的材料、管、线均应符合施工设计要求和国家现 行有关标准的规定。检验报警系统采用的设备应具有国家消防检测中心 检测合格的检测报告和出厂合格证书。
1.4 火灾报警系统的探测器、手动报警按钮、控制器等设备进场后小心 保管在通风的库房内,保证不受潮、不腐蚀、不碰损。 2.布管、安装桥架、敷线
2.1 采用阻燃 PVC 管和钢管敷管预埋,电气预埋在整个电气安装工程中 占有非常重要的地位,它的工程量是最大的。而对于大楼而言,更是关 键的关键,其施工质量的好坏直接影响整个电气安装工程的施工进度及 质量。
2.2 认真审清结构预埋图纸,并会同水、电、风专业施工员先对各自的 图纸吃透看懂,再进行三个专业的综合,画出综合平衡管线图,严格按 图要求进行放线、敷管。
2.3 预埋管材的规格、型号应严格按照施工图要求,管材不应有变形有 裂缝,其内部应清洁、无毛刺,管口应光滑、无锐边,表面应有阻燃和
制造厂标记,并根据施工规范结合现场实际,合理地布置并与土建钢筋 混凝土同步进行。 2.4 预埋施工流程图:
施工图纸(包括设计 楼面扎面筋 现场堪察 监理验收、隐藏 剪力墙扎筋 倒砼 剪力墙敷管、盒 监护 剪力墙封模 拆模 监护 打盒通管 楼面扎底筋 堵塞 管及 高低 不一 致 楼面敷管 线盒管口保护 下道一工序 2.4 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 2.4.1 管子长度每超过 30m,无弯曲时; 2.4.2 管子长度每超过 20m,有一个弯曲时;