好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站调试报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV #1电容器间隔 试验人员 项目 外观检查 内容 说明 日期 检查结果 √ (一)通用检查 装置的型号、数量和安装位置等情况,应与设计图纸相符;保护屏体 装置面板键盘完整,操作灵活,液晶屏幕显示清楚,指示灯显示正常。 保护外部接线应与设计图纸相符;端子排上内部、外部连接线以及沿电缆敷设路线上的电缆标号正确、完整,与图纸资料一致;二次回路的接线应该整齐美观、牢固可靠。 跳(合)闸引出端子应与正、负电源端子至少间隔一个端子;正负电源在端子排上的布置应适当隔开,至少间隔一个端子。 外部检查 为防止开关、刀闸辅助触点拉弧,交流电压窜入直流回路,二次回路 开关、刀闸的同一层辅助触点只能都接入直流回路或都接入接线检查 交流回路。 对外每个端子的每个端口原则上只接一根线,相同截面的电缆芯接入同一端子接线不超过两根,不同截面的电缆芯不得接入同一个端子,所有端子接线稳固。 所有二次电缆及端子排二次接线的连接应可靠,芯线标示齐全、正确、清晰,芯线标识应用线号机打印,不能手写。芯线标识应包括回路编号及电缆编号。 断路器操作电源与保护电源分开且独立。 保护及控制电源检查 保护装置的直流回路由专用的直流空气开关供电 应采用具有自动脱扣功能的直流空气开关,不得用交流空气开关代替。保护屏配置的直流空气开关、直流熔断器应有设备名称和编号的标识牌。 投入本间隔保护的所有交直流电源空气开关,逐个拉合每个直流电源空气开关,分别测量该开关负荷侧两极对地、两极之间的交、直流电压,确认没有寄生回路。 装设静态保护的保护屏间应用截面不小于100mm2专用接地铜排直接连通,形成保护室内二次接地网。保护屏柜下部应设有截面不小于100mm2接地铜排,屏上设接地端子,并用截2面不小于4 mm的多股铜线连接到接地铜排上,接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的二次接地网连接。 保护屏本身必须可靠接地。保护装置的箱体,必须可靠接地 √ √ √ √ √ √ √ √ 直流电源检查 寄生回路检查 √ √ 抗干扰接地检查 √ 保护装置逆变电源检查及通电初步检验 开关场二次电缆都应采用铠装屏蔽电缆,对于单屏蔽层的二次电缆,屏蔽层应两端接地,对于双屏蔽层的二次电缆,外屏蔽层两端接地,内屏蔽层宜在户内端一点接地。以上电缆屏蔽层的接地都应连接在二次接地网上。严禁采用电缆芯两端接地的方法作为抗干扰措施。 所有插件均插入,加额定直流电压,各项电压输出均应正常。 合上装置逆变电源插件上的电源开关,试验直流电源由零缓慢上升至80%额定电压值,此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮。 直流电源调至80%额定电压,断开、合上逆变电源开关,逆变电源应能正常启动。 保护装置处于正常运行状态,各出口压板处于投入位置,拉合保护直流电源,检查保护运行情况,应无异常现象。 √ √ √ √ √ 检查结果:合格

(二)交流回路及操作回路检查 项目 内容 说明 电流互感器的二次回路应有且只有一个接地点。 独立的、与其它电流互感器没有电的联系的电流回路,宜在开关场实现一点接地。 专用接地线截面不小于2.5mm2。 检查电流回路的接地情况 电流回路检查 保护采用的电流互感器绕组级别需符合有关要求,线路保护用5P级,计量用0.2级,测量用0.5级。 保护范围不存在死区。 检查电流回路不开路,三相电阻平衡。 二次绕组不能采用压敏电阻及二次过压保护器作为二次开路的保护措施。 电流互感CT变比:800/1 器的极性、极性指向:P1指母线 变比 零序CT变比:150/1 电流互感器配置原则检查 二次绕组检查 电压回电压回路路检查 空开检查 电压互感器的变比 保护采用的电流互感器绕组级别是否符合有关要求,是否存在保护死区的情况,是否与设计要求一致。 检查电压互感器二次绕组接线方式、级别、容量、实际使用变比正确,不短路。 接入保护装置的母线电压回路配置三相快速联动空气开关。 PT变比:10/0.1 检查结果 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 检查电容器不平衡电流(电压)回路接线正确 不平衡电流(电压) 不平衡电流(电压):Ibp:1A 不平衡电压回路应使用独立电缆,不得共用。开口三角形绕组的N线与星型绕组的N线分开 断路器就地/远方分闸、合闸传动。 断路器就地合闸闭锁回路传动试验 断路器把手分别置就地/远方进行分闸、合闸传动,当置就地时远方不能操作,置远方时就地不能操作。 √ √ √ √ 任意合上断路器两侧的任意一把隔离开关,应可靠闭锁断路器就地合闸。 √ 断路器操作回根据设计要求采用相应的防跳回路,取消不用的防跳回路,检查防跳路检查 断路器处合闸状态,短接合闸控制回路,手动分闸断路器,回路正确。 此时开关不应出现合闸情况。 断路器操作闭锁检查 操作箱跳合闸电流整定 隔离开关电动试验 隔离开关位置触点检查 小车工作位置 小车试验位置 接地刀闸 电气闭锁 检查各级压力继电器触点输出正确。 √ √ 断路器分合正确,指示灯显示正确。 分别检查隔离开关就地/远方操作正确,电动操作受手动接点、电机电源接点闭锁。 实际模拟隔离开关合上、拉开,检查电压切换、母差、遥信开入正确。 检查信号指示正确,实际位置与后台信号一致。 检查信号指示正确,实际位置与后台信号一致。 检查信号指示正确,实际位置与后台信号一致。 现场电气闭锁与设计一致。 √ √ √ 隔离开关二次回路检查 √ √ √ √ 检查结果:合格

(三)重要回路检查及整组试验 项目 内容 单相、相间、三相故障 说明 模拟故障,检查断路器的跳闸回路的正确性,要求保护与开关动作一致。 利用80%的电压来做保护整组带开关传动试验;当为两套保护时应用电流回路串联的方法进行。 检查结果 √ √ √ √ 保护传过电压、低电压 动试验 不平衡保护 保护动作出口保持时间

变电站调试报告

10kV#1电容器间隔试验人员项目外观检查内容说明日期检查结果√(一)通用检查装置的型号、数量和安装位置等情况,应与设计图纸相符;保护屏体装置面板键盘完整,操作灵活,液晶屏幕显示清楚,指示灯显示正常。保护外部接线应与设计图纸相符;端子排上内部、外部连接线以及沿电缆敷设路线上的电缆标号正确、完整,与图纸资料一致;二次回路的接线应该整齐美观、牢固可靠。跳(合
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6wxmc3ldfb9emeo57bjw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享