潼关县人民医院综合楼
采暖工程施工方案
1.编制说明 1.1编制依据
1.1.1已审批的《施工组织设计》及其编制依据 1.1.2已审批的施工图、设计交底、会审纪要
1.1.3与分部(分项)工程有关的国家(地方)或行业规范、规程、法规、标准、图集
1.1.4公司管理手册 1.2编制人员
张启超 鲁欣 胡小军 1.3施工方案发放范围
项目部:监理公司;
2.分部(分项)工程概况
2.1分部(分项)工程设计概况: 见表1
表1 采暖工程设计概况
采暖形式为上供下回双立管同程式,散热器采用钢钢铝复合散采暖供热系统 热器,采暖管采用焊接钢管和无缝钢管采用丝扣连接及焊接连接; 2.2分部(分项)工程工程量
见表2
表2 主要分部分项工程量
序号 材料名称 散热器 阀门 规格型号 钢铝复合散热器 DN20~DN150 单位 组 个 需要量 约600 约700 质量标准 合格 合格 2.3分部(分项)工程施工特点:
2.3.1 有利条件
2.3.1.2该工程属基础设施建设项目,资金到位,这将充分保证施工所需的物质资源,确保工程如期竣工。
2.3.1.3 本工程现场施工技术人员、施工人员配备齐全,为工程的工期、质量目标顺利实现奠定了基础。
2.3.2 不利条件
2.3.2.1 本工程涉及精装修,对安装工程的进度、成品保护的要求较高。 2.4分部(分项)工程施工条件:
采暖工程施工的条件分以下阶段: 2.4.1预埋工程阶段
本阶段随土建结构施工进度进行施工,在楼板钢筋的底筋敷设后进行套管预埋,在上层钢筋绑扎前完成。 2.4.2 安装施工阶段
本阶段的施工主要是对各个楼层管道进行敷设及安装,并对散热片进行安装。 2.4.3 采暖调试阶段
本工程的采暖调试时精装修已完成,施工过程中要注意对精装修的成品保护。 3.施工部署
3.1施工流水段的划分及施工工艺流程 3.1.1总体施工顺序
总的顺序是:先结构后安装、装饰 。结构施工先下后上,内墙装饰施工由下至上。在结构施工阶段以土建为主,安装各种预留预埋穿插进行,装饰阶段各专业工种与土建交叉作业,同步施工。
3.1.2 安装工程施工段的划分及流水作业的组织
(1)、施工准备阶段(土方挖完前):该阶段工作主要包括:图纸会审和设计交底;熟悉图纸,;施工组织设计、质量保证计划、施工技术交底、安全技术交底的编制;编制施工图预算、施工预算和材料设备进场计划;编制工具采购计划和施工人员进场计划,按施工蓝图编制地下室综合布置图等。
(2)、配合预留预埋阶段(土建主体工程):该阶段工作必须将各专业图纸进行内部交叉会审,并进行施工交底,使各预埋班组彼此相互了解各专业范围和专业的技术质量要求,有无相互影响的情况。及时给建设单位和设计部门提出并得到解决。
预留预埋工作必须按照技术施工员的作业指导书要求施工,预埋时跟班作业,保证预留预埋到位,并注意保护好预埋的成品。预埋工作完成后在隐蔽前所有预埋都必须对坐标、标高、规格、数量进行复核,做到数量、位置准确,避免二次打凿。配合预留预埋阶段设管道和电气两个预留预埋组,严格按图纸会审纪要要求预留管洞,预埋套管和管线,并画好位置草图。模盒固定牢靠,管口封堵,浇砼时派专人值班,以免预留预埋件移位、丢失或损坏,拆模后及时清理预留孔洞。预埋班组同时又是安装班组,谁预埋谁施工,减少交接的麻烦。维持工作的连续性,责任分明。
(3)、穿插安装阶段(主体四层后):根据土建施工的进度情况,在土建拆除地下室及主体一~三层的模板和架管后,开始地下室及主体自下而上的部分安装,安装高度根据土建所确定的室内标高线进行。穿插安装阶段设管工班、除管工班各抽数人负责各自的预留预埋,其它组从地下室及一层开始向上层逐层穿插安装。 (4)、安装阶段(主体封顶后):安装全面铺开:采暖管道敷设就位,在安装中期开始各层采暖散热片的安装和地下室设备的安装。采暖专业进行大规模安装。注意做好交叉配合工作。
(5)、调试检测交工阶段(安装就位后):本工程安装的设备均需进行调试,各单项调试合格后进行整体调试。本阶段人员陆续退场,将各专业操作人员合并成一个班组,对本阶段所有分项安装内容进行检测、调试,并做好记录,以备竣工验收,同时做好成品保护工作。 3.2施工组织
3.2.1施工管理组织机构
其组织机构图如下所示:
给 排 水机电经理 机电主管 施工员 暖气施工员 电气施工员 成本核算 员 材 料 员 质量安全员 材料保管员 行政资料员
3.3施工准备 3.3.1技术准备
各 劳 务 施 工 队 ⑴ 施工技术员、班组长应认真熟悉施工图纸及有关变更修改资料,作好图纸自审,并将图纸重的最终问题综合,参与图纸会审。
⑵ 根据公司机电管理分册中的分部分项工程编制施工方案,并根据施工方案进行技术交底,对于施工难度大、危险系数高、质量要求高的部位,编制专项施工方案。 ⑶ 绘制综合施工作业图:在施工前各工种(给排水、电气)技术负责人应根据工地实际情况提供资料,仔细研究,在同一区域内,协调做好该区域各专业诸如管道、消防、桥架等综合作业图以及预埋尺寸图,确定各有关工种施工所需的空间和相互关系及详细尺寸,并按各工种协商结果进行施工(重点地下室安装)。以求该区域各专业安装协调施工,安装后,布局整齐,美观,操作维修方便。卫生间做专门的样板间,在经过甲方、监理认可签字认可后方可以样板间模型进行大面积施工。
4 采暖工程主要施工方法 4.1预留、预埋工程
4.1.1施工前认真熟悉施工图纸,对施工图上的重点和难点做出各种记录,并作好预留、预埋施工图,报建设单位和监理单位专业工程师审核,在审核无误后方可使用。并作为预留、预埋的依据和以后预、结算的依据。
4.1.2钢套管及刚性防水套管的制作,应严格按国家标准进行施工。套管预埋标高应严格按照图纸及现场的实际情况进行,并应考虑管道施工时坡度,保证管道穿越套管后,四周间隙一致、均匀。套管的长度应比墙体宽度的尺寸小5mm为宜,并采用电焊固定牢固,套管安装完毕后,应及时通知土建施工技术员,把规格较大的孔洞采用钢筋进行加固。刚性防水套管所选用钢管规格、翼环厚度和宽度均按国家标准进行制作和安装,焊缝(双面焊接)要求平整、光滑且无气孔,保证焊缝严密不漏水。钢套管及刚性防水套管所选用的钢管的规格,应比所穿管道的规格大二号为宜, 以便日后套管内填塞方便。
4.1.3由于土建结构或建筑砌体,在施工完成后墙面要求抹灰,致使预埋套管与墙面不平齐,为保证套管与墙面平齐,在土建抹灰完成后,把原预埋套管两端用UPVC塑料管接出来,所接长度按现场量取数值为准,接出后套管两端须与墙面平齐,确保美观。
4.1.4根据施工图纸和自己作好的预留、预埋施工图,将各种需要预埋的套管和预留洞口的材料准备到位。
4.1.5随土建和主体施工,进行预留、预埋。预留、预埋前根据图纸在模板上作好记号,核对无误后才能安装套管和预留洞口。预留、预埋完后再认真复查,在确认无错埋和漏埋后,请监理专业工程师和建设单位专业工程师验收合格后方可浇灌砼。