√ 1
1概述 XJSVC-Ⅱ静止型高压动态无功自动补偿成套设备主要由TCR部分和FC滤波支路两部分组成,其主要适用于6kV~35kV等级下的各种存在功率因数低、高次谐波、无功功率冲击严重及三相不平衡问题的补偿领域。根据系统运行情况进行判断,自动对系统进行动态无功补偿,滤除谐波,提高功率因数,调整电网电压,降低线路损耗,改善电能质量。 随着国民经济的发展和现代化技术的进步,电力网负荷急剧增大,对电网无功功率的要求与日俱增。特别是如轧机、电弧炉、矿用提升机等冲击、非线性负荷的不断增加,加上电力电子技术的普遍应用,使得电力网发生了电压波形畸变、电压波动闪变、三相不平衡等,产生了电能质量降低、网络损耗增加等不良影响。因此,解决好电网的无功功率补偿和谐波滤波问题,对于提高电能质量、安全运行、降低损耗、节能、充分利用电气设备的出力等具有重要的意义。 在开展本项目之前,我们已经进行了大量的市场调研,在6~35kV电力系统中,由于在以前的电力网络设计中对无功及谐波的重要性重视不足,因而造成许多已建站在需要配置高压动态无功自动补偿成套设备的情况下并没有配置,有的站即使装设了普通的无功补偿装置,但由于谐波的大量存在会损坏电容器,无法正常投入使用;而且负荷为冲击、非线性负荷类型的新建站必须装设高压动态无功自动补偿成套设备,我们认为该项目将有巨大的市场需求。 本项目产品结合我公司已有的高压无功补偿的实际应用情况,主要在中压系统合理的选择动态无功补偿点和补偿容量及滤波通道,有效地滤除谐波,进行动态无功补偿,维持系统的电压水平,提高系统电压的电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低网损,减少发电费用。由于我国配电网长期以来无功缺乏,谐波含量过大,因此造成的网损相当大,因此高压动态无功自动补偿成套设备是降损措施中投资少、回报高的方案。 2市场分析和产品策略 2.1市场概况 我国处于全面建设小康社会的经济稳定快速增长时期,每年的电力需求旺盛时期,电力缺口一直非常严重,电力节能更是得到国务院到各级政府的重视。而高压动态无功自动补偿成套设备可以提高电能质量,是一项投资少、收效快的节能措施。并且无功补偿和谐波治理已经得到各级电力供电企业及电力客户的重视,装设容量在不断的增加。单在冶金行业,保守计算全国现存的800条轧线,加上电弧炉,如果全部采用SVC对其进行无功补偿,可能形成的市场容量将至少在50亿元以上。加上煤炭、运输等其它大功率供用电行业对SVC的需求,我们保守预计其市场容量为10亿元。近年来国内高速铁路和城市轨道交通建设力度加大,对SVG的需求量上升,形成每年3亿左右市场容量。SVC另一主要应用领域是电力行业,应用SVC取代调相机和机械投切电容组对主干和次级输电网、城乡配电网进行无功补偿,保守预计每年的市场容量将有可能超过10亿元。合计得出国内目前SVC的年需求量达30-40亿元,加上使用后的备品备件2
供应,市场容量将再作提升。 2.2目标市场 本产品适用于6kV~35kV等级下的各种存在功率因数低、高次谐波、无功功率冲击严重及三相不平衡问题的补偿领域。 2.3产品策略 以具备对电力系统调整电网电压、降低线路损耗,发挥设备效率、改善供电质量为牵引,为用户提供改善用电质量为目标,展现我公司成套供货、系统解决方案的能力。 3产品概述 3.1优先和独特的产品需求 高压动态无功自动补偿成套设备为了响应城乡电网的改造及国家节能降耗而投入的电力设备。成套装置主要分为两部分组成:TCR部分、FC滤波支路。本装置能够有效滤除负荷产生的谐波,能够根据负荷无功的波动动态调节无功输出。 3.2产品主要功能、性能参数、标准及初步方案 3.2.1主要功能 ? 减少供电网电压波动; ? 抑制谐波引起的电网电压闪变畸变率、限制流向电网的谐波电流; ? 使不平衡的三相有功负荷得以平衡; ? 抑制电压闪变; ? 提高功率因数; ? 提高用户的经济效率。 3.2.2性能参数 3.2.2.1 全数字控制系统: a) 调节精度≤±0.25电角度,响应时间小于10ms; b) 对输入信号进行数据滤波,可防止数据中的周期或随机性干扰; c) 采用光电触发方式、高电位板高压取能、晶闸管BOD保护,系统抗干扰能力强,保护可靠。 3.2.2.2 晶闸管阀组: a) 晶闸管触发角度:102度~165度,触发角误差小于1电角度; b) 晶闸管的过载能力:1.3倍电流:300S,1.5倍电流:60S,2倍电流:10S; c) 晶闸管的冗余度:每臂串联的晶闸管有2-3只冗余; d) 晶闸管的触发方式:采用光电触发的方式。 3.2.2.3 冷却系统: 3
a) 密闭式纯水冷却系统: 冷却方式主要有水-水冷却和水-风冷却两种,即一次冷却为去离子水循环冷却,二次冷却为工业水冷却或者强制风冷。主要技术参数如下: 主冷却介质(纯水)侧 ? 供水温度:≤45℃,≥阀厅露点温度; ? 供水压力:≥0.35MPa; ? 进、出口温差≤10℃; ? 电导率:循环回路≤0.5μs/cm: 离交器出口≤0.2μs/cm: 付冷却介质侧 ? 供水压力:≥0.25MPa(水—水); ? 供水温度:≤38℃(水—水); ? 悬浮物:≤30mg/L(水—水); ? 硬度:≤8℃(德国度)(水—水); ? 进风温度:≤35℃(水—风); b)热管自然冷却系统: 热管自然散热方式具备的特点:结构紧凑,布置美观;散热效率高;可靠性高;运行费用低,维护费用低。 3.2.2.4 相控电抗器: a) 产品类型:干式、空芯、铝导线、环氧树脂浇灌、双线圈、户外型; b) 过电流能力:1.1倍额定电流长期运行; c) 损耗:相控电抗器的有功损耗百分数小于0.8%; d) 噪声:在额定电流下,距离相控电抗器2m处的噪音水平低于65db: e) 温升:≤60℃ 3.2.2.5 滤波电抗器: a) 产品类型:干式、空芯、铝导线、环氧树脂浇灌; b) 过电流能力:1.3倍额定电流长期运行; c) 损耗:损耗不大于额定容量值的3%; d) 噪声:在额定电流下,距离电抗器2m处的噪音水平低于65db: e) 绝缘耐热等级:F级,绕组温升限值90K; f) 电抗偏差:在额定电流下,电抗器电抗值的偏差应在0~+5%;每相电抗值不超过三相平均值的2%; g) 每(台)相电抗器的抽头为无级连续可调式,具有±5%及以上无级平滑调节范围。 3.2.2.6 滤波电容器: 4
高压动态无功自动补偿成套设备立项申请书 - 图文