欢迎您使用本公司SVR馈线自动调压器,在安装、使用本产品之前,请阅读使用说明书。
谢 谢!
1
1. 概述
电压是电能主要质量指标之一。电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业安全生产和人民生活用电都有直接影响。我国电网由于受昼夜负荷、季节负荷变化,供电半径,负荷分布等因素的影响,往往会引起线路电压有较大的变化,电压过低会造成设备出力不足或工作不正常,电压过高又会影响用电设备的安全。因此,如何保证电压质量成为一个重要问题。
目前,常用调节电压的方法有两种:一种是改变变电站主变压器有载分接头调压,调节的依据只能是以变电站母线为基准,不能保证部分线路的电压波动,而且频繁调整主变分接头对主变的安全运行影响比较大;另一种方法是投切电容器,通过减小线路无功电流所引起的压降达到调压的目的,此方法适用面有限、调压范围小,难以达到预期效果。因此,比较合适的调压方法就是利用SVR馈线自动调压器对特定的线路进行电压调整。
SVR馈线自动调压器是一种可以自动调节变比来保证输出电压稳定的装置。SVR馈线自动调压器可以在20%的范围内对输入电压进行自动调节,它特别适用于电压波动大的线路或压降大的线路,将这种调压器安装在馈电线路的中部,在一定范围内对线路电压进行调整,保证用户的供电电压,减少线路的线损;此外,SVR馈线自动调压器也适用于主变不具备调压能力的变电站,将这种调压器安装在变电站变压器出线侧,保证出线侧母线电压。
该产品己获得国家专利(专利号ZL 02 2 92527.9),2003年获得“国家级火炬计划项目”证书,2004年获得“国家重点新产品”证书,并在全国配电线路、工矿企业、变电站有广泛的应用。
2. 主要特点
(1) 整个装置容量大、损耗低、体积小、便于安装维护;
(2) 跟踪电压变化自动调整三相有载分接开关档位,动作可靠,电压调整精度高; (3) 可以根据需要调整电压基准、动作延时、允许范围、次数限定,参数设置灵活、方便;
(4) 显示SVR输出端电压、电流、日动作次数、总动作次数、当前档位,具有最高档和最低档指示;
2
(5) 具有档位上限、下限保护,动作限时功能,有效的提高了产品的可靠性; (6) 控制器具有过流、欠压保护,当线路处于过流、欠压状态时,控制器自动闭锁; (7) 控制器采用工业级控制芯片,可靠性高,抗干扰能力强,可适应户外恶劣环境; (8) 具有RS485通讯接口,可以通过无线通讯模块在距安装点30m以内查看、修改控制器的参数。
3. 产品型号
4. 工作条件
(1) 海拔高度: ≤2000m;
(2) 环境温度: 最高气温 + 40℃,最低气温 - 25℃; (3) 防污秽能力:Ⅲ 级; (4) 倾斜度: ≤5°
(5) 装置周围无严重影响装置绝缘性能的污秽及侵蚀性介质,工作场所无火灾,爆炸危险,无剧烈振动。
注意:工作环境超出上述条件时,用户在订货时需特殊说明。
5.技术参数
5.1 调压器及三相有载分接开关 额定电压: 6kV、10kV、35kV
额定容量: ≤4000kVA(6kV)、 ≤6300kVA(10kV)、≤24000kVA(35kV)
3