一、工程概况

诺德广场电缆桥架施工范围为诺德广场三层地下室、四层裙房、AB塔楼强电水平桥架、弱电水平桥架、强电竖井桥架、弱电竖井桥架;室内均采用涂塑桥架,水平桥架沿顶棚采用角钢立柱、吊支架和托臂安装,垂直桥架沿竖井用角钢支架安装;强弱电桥架均为钢制槽式桥架;弱电、消防桥架均为防火桥架,图纸中有标注有隔板的,应按比例分隔。 二、准备工作

1、熟悉图纸,与水暖、通风、空调各专业协调,确定电缆桥架安装位置及走向,以保证各专业的管道均能安装就位,排列布置合理,符合设计及施工规范要求;同时核算桥架及附件、配件的用量。

2、安装电缆桥架使用的主要机具:电工工具、冲击钻、手电钻、台钻、高凳、卷尺、钢锯、线坠、粉线袋等。

3、电缆桥架的订货严格采用设计图纸上选定的材质、规格、型号,选择国家定点厂的优质产品,电缆桥架选用涂塑槽式、梯式桥架,电缆桥架、配件均采用优质冷轧板制作,表面防护处理采用涂塑工艺制作而成。桥架支架、吊架,不采用厂家配件,须根据现场实际情况调整支架、吊架的各项参数,以符合现场实际要求。

4、为方便安装施工,保证质量,各种特殊形状的弯通、非标准件一律现场实测实量,并把外形尺寸及时提供给生产厂家,由生产厂家进行工厂化加工,这样既能保证工程安装质量,同时降低了现场工

第 1 页 共 9 页

人的生产劳动强度。

5、电缆桥架到货后,首先核对规格、型号等是否符合图纸及定货合同要求,外观是否良好,各类配件、附件是否齐全,是否出具出厂合格证、试验、检验报告等。

6、桥架内外应光滑平整,无毛刺,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角,不应有扭曲、翘边等变型现象。螺栓、垫圈、弹簧垫等配件均为镀锌件。

7、配合土建的结构施工,检查确认预留洞、预埋铁的数量位置是否正确,有问题及时处理。 三、施工工艺

1、工艺流程

弹线定位→膨胀螺栓安装→立柱、吊支架和托臂安装→电缆桥架安装→电缆桥架接地

2、弹线定位

根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,沿线路的中心线弹线;按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距,并用笔标出具体位置。

3、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装方法 (1)水平桥架(槽式)吊架安装

第 2 页 共 9 页

100角钢焊接角钢100角钢焊接角钢100角钢角钢hh角钢焊接a(1)角钢角钢焊接a(2)角钢

h:根据现场实际确定,a:尺寸应按照下表要求 桥架宽度 <300 ≥300,<400 (2) 桥架宽度+10cm 按照现场实际 40*40*4 ≥400 (2) 桥架宽度+10cm 按照现场实际 50*50*5 固定方式 (1) a的长度 h的长度 角钢型号 桥架宽度+5cm 按照现场实际 40*40*4 (2)水平桥架(槽式)墙、立柱支架应做成三角支撑型如下图

桥架角钢角钢角钢焊接角钢

第 3 页 共 9 页

图中水平臂与竖直臂等长,焊接为满焊。靠墙或立柱侧应采用不少于两处膨胀螺栓固定。其各项参数应符合下表: 桥架宽度 <200 ≥200,<400 桥架宽度+5cm 40*40*4 ≥400 桥架宽度+5cm 50*50*5 横臂、竖臂尺寸 桥架宽度+5cm 角钢型号 40*40*4 (3)竖直桥架(梯式)支架

桥架角钢角钢焊接竖井墙面

各项参数应符合下列表格: 桥架宽度 <200 ≥200,<400 桥架宽度+5cm 40*40*4 ≥400 桥架宽度+5cm 50*50*5 横臂、竖臂尺寸 桥架宽度+5cm 角钢型号 40*40*4 4、水平桥架支、吊架、托臂的安装,竖直桥架的支架安装要点

(1)立柱、吊支架和托臂所用钢材应平直,无扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。

(2)立柱、吊支架和托臂应安装牢固,无显著变形,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷,焊后应做好防腐处理。

第 4 页 共 9 页

(3)立柱、吊支架和托臂的用料规格:严格按产品说明及桥架规格要求配置。

(4)固定支点间距一般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。

(5)立柱、吊支架和托臂距离上层楼板不应小于150mm-200mm,距地面高度不应低于100mm-150mm。

4、电缆桥架安装及接地

(1)电缆桥架安装前,首先与土建及水暖、通风空调专业协调,确定与通风管、水道管之间的交叉配合问题。按照电让水的原则,电气管道在上面、水管在下面,桥架处于高点,其次为风管、上、下水管,当局部不能满足要求时需加防水措施。

(2)先进行放线定位,安装立柱、吊支架等,然后进行托臂安装,托臂与吊支件之间使用专用连接片固定,以保证支架与桥架本体之间保持垂直不会受重力作用发生倾斜下垂;再安装桥架本体,桥架本体应使用专业连接板连接牢固,并用专业固定螺栓将桥身固定在托臂上。

(3)先安装电缆桥架直线段及弯通、三通等常规附件,然后现场测量各种特殊形状的弯通、非标准件,并及时把外形尺寸提供给生产厂家,再由生产厂家进行工厂化加工,保证工程安装质量;电缆桥架的安装必须牢固可靠,横平竖直,无扭曲变形,内壁无毛刺,附件齐全。