安装工程施工方案
一、工程概况: 1、概述:
青岛方圆大厦位于香港中路与福州路交汇地带,西临青岛市政府,北临中银大厦,南眺大海,地理位置优越。本工程由中国人民保险公司青岛市分公司承建,万通监理公司监理,中建八局四公司总承包。方圆大厦地下二层,地上29层,总建筑面积35000m2左右,总高度102m,框剪结构。
地下二层为水泵房、空调机房,地下一层为制冷机房、换热站及娱乐场所,一至四层为酒店,五至十四层为客房,十五至二十七层为办公区,二十八层为电梯机房,二十九层为水箱间。 2、安装特征:
本安装工程设计配套齐全,功能完善。主要有: (1)给排水工程
(2)电气工程 (3)通风空调工程 (4)电梯工程 A、通风空调工程
本通风空调工程设计完善,功能齐全。主要系统有:空调机组送风系统5个,新风机组送风系统15个,正压送风系统8个,排烟系统2个,排风系统11个,新风系统5个及风机盘管加新风送风系统等。
主要设备有:溴化锂制冷机组3台,冷却泵3台,冷冻泵3台,热交换器2台,热水循环泵2台,风机盘管573台,暖风机11台,空调机组5台,新风机组15台,正压送风机8台,排烟风机2台,排风机等。 B、给排水工程
本给排水工程分:生活冷热水系统;消火栓给水系统;自动喷洒系统;循环冷却水系统;中水处理系统;污水及雨水排水系统等。
主要设备有:给水泵2台,热水循环泵2台,中水处理设备、消防水泵8台,气压罐1台,化学消防系统一套。等。 C:电气工程
①强电:动力、照明 ②防雷、接地
③弱电:a:消防系统(包括消防广播、消防电话) b:电视监控系统(包括有线电视) c:通讯系统(包括电话、计算机) D:电梯工程
本工程设客房及办公用生活电梯共四部,消防电梯一部。 二、施工部署: 1、施工管理机构:
为保证工程按期优质交工,专门成立了安装施工管理机构:
安装公司组织机构图
项目经理 技术负责人 暖 通 周 增 给排水 林书宽 电气 李国聪 材料员 郑三明 预算员 尹德发 质安员何在领 暖 通 施工队 张汉达 给排水 施工队 王兆禄 电 气 施工队 葛仕章 暖通组 给排水组 电气组
2、施工进度计划:详见土建总计划 3、施工劳动力安排:
劳动力安排表 人数 配合 高峰 专业 给排水 5 35 收尾 15 电气 暖通 15 5 40 35 15 18 4、施工机具: 序号 施工机具名称 单 位 数 量 1 电焊机 台 8 2 砂轮切割机 台 3 3 台钻 台 2 4 电动套丝机 台 2 5 液压弯管机 台 2 6 咬口机 台 1 7 空压机 台 1 8 电动打压泵 台 2 9 手摇试压泵 台 2 10 电 锤 台 4 11 冲击电钻 台 4 12 摇表 500V 台 1 13 摇表 1000V 台 1 14 地阻仪 台 1 15 风速仪 台 2 16 风压仪 台 2 17 带 丝 台 8 三、主要施工方法: (一)安装工程总要求:
本工程现代化程度比较高,技术含量大,工程量大,为确保工期,合理的施工方案至关重要。结合本工程安装新工艺和土建装修进度等情况,安装工程总的施工工序如下:
①搞好施工现场的平面布置,组织好劳动力和机具进场。
②搞好图纸会审,编制好各专业的单项工程施工方案和技术措施。 ③从基础开始,搞好预留预埋工作,对土建预留孔洞、预埋件及设备基础位置要进行检查复核。
④各种管线的施工工序:排水管→通风管→消防管→上水、冷热水管→电气管。
⑤安装各分部分项总的原则:先室内、后室外;先地下、后地上;先立干管、后立支管;先设备后配管路。 ⑥每一分项完成后,应报验业主及监理公司并及时填写各分项隐蔽验
收资料。
(二)电气安装工程
电气各施工段的施工程序为:
熟悉图纸→定点定位→配管留盒→复核点位及高差→预埋件安装及洞口预留→隐蔽工程→槽架安装→吊顶内配管→扫管穿引钢丝→电缆电线敷设→灯具、配电箱、控制箱、开关、插座安装→系统绝缘电阻测试→系统调试→竣工整理→竣工
要求电气专业密切配合土建施工,尤其预留、预埋,确保准确无误。 1、防雷接地工程的施工 工艺流程:
基础接地体→接地干线→引下线暗敷→均压环避雷带→避雷网→接地装置→电阻测试
1.1 自然基础接地体安装:
根据图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱子主筋(不少于2根)底部与底板主筋搭接焊好,双面焊,焊长大于6D,同时在主筋上焊好接地连接板。 1.2 接地干线安装:
接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。
室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位置预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 1.3 防雷引下线:
利用主筋作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,作好标记,随钢筋逐层串联焊接至顶层(主筋若为搭焊,需双面焊,焊长大于6D)焊接出一定长度的引下线,以备与屋面防雷网联接。 1.4 均压环及避雷网安装:
在主体施工中,每三层设一均压环,利用圈梁主筋(不小于2根)或另设镀锌扁钢,均压环与金属门窗及防雷装置连接,使整栋大楼防雷成一体。
避雷网的安装,要求平直,固定牢固,距建筑物一致,焊接良好,焊缝饱满。
屋面各种金属构件均与避雷网可靠焊接。 如设计需要,各种主管道也可作接地焊接。 1.5 接地电阻测试:
用专用电阻测试仪对所有断接卡分别进行测试,如接地电阻达不到设计要求,可在室外增设接地极(镀锌钢管或角钢均可)。 2、钢管敷设工程施工
2.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接外均应做密封处理。
2.2 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物时,应加保护管。
2.3 敷设可挠管超过下列长度,中间应装设分线盒 a. 无弯时45m一个; b. 有一个弯时35m一个; c. 有两个弯时20m一个; d. 有三个弯时12m一个; 2.4 盒箱开孔应整齐并且与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,严禁用电气焊开孔。
明配管应排列整齐,固定点间距均匀;管卡与终端,弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150-500mm,钢管管卡间的最大距离应符合要求。
2.5 现浇混凝土楼板配管
找出灯盒位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢,然后敷管。如为吸顶灯或日光灯,应预下木砖。管进盒、箱长度要适宜,每路每隔壁1米左右用铅丝绑扎牢。如有超过3公斤的灯具应焊好吊杆。
2.6随墙(砌体)配管
管要放在墙中心,管口向上者要堵好。为使盒平整、标高准确,可将管先立偏高200毫米左右,然后将盒稳好,再接短管。短管入盒、箱端可不套丝,可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。
2.7大模板混凝土墙配管:
可将盒、箱焊在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔1米左右,用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长,以能煨弯为准。 3、金属软管敷设 3.1 钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管,金属软管长度不宜大于2m。
3.2 金属软管,不应退绞,松散,中间不应有接头,与设备、器具连接时,应采用专用接头,连接处应密封可靠。 3.3 金属软管的安装应符合下列要求: a.弯曲半径不应小于软管外径的6倍; b.固定点间距不应大于1m,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。 c.与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其未端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处。