20、声光型高压验电器在使用前后应用洗涤济擦试干净,并放在露天烈日下曝晒。(错) 21、声光型高压验电器的操作杆、指示器严禁受碰撞、敲击及剧烈振动,严禁擅自拆卸,以

免损坏。(对)

22、绝缘手套和绝缘鞋使用后应擦净、晾干,并在绝缘手套上洒上一些滑石粉。(对) 23、绝缘垫由特种橡胶制成,表面有防滑槽纹。(对) 24、绝缘垫应定期检查试验,试验周期一般为一年。(错)

25、绝缘垫和绝缘毯可用于防止接触电压和跨点电压对人体的伤害。(对)

26、绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低

绝缘性能。(对) 27、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(错) 28、接地线要有统一的编号,有固定的存放位置。(对) 29、遮栏分为栅遮栏、绝缘挡板和标示牌三种。(错)

30、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用接地线进行防护。(错) 31、标示牌用于警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。(对) 32、“在此工作”标示牌用来挂在指定工作的设备上或该设备周围所装设的临时遮栏入口处。(对) 33、“禁止攀登,高压危险!”属于禁止类标示牌。(错) 34、执行工作票时要将需要检修,试验的设备填写在具有固定格式的书面上,(对) 35、在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(错)

36、口头指令或电话命令,必须清楚准确,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记

入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。(对)

37、填写工作票时,应查阅电气一次系统图,了解系统的运行方式,对照系统图,填写工作地点及工作内容,填写安全措施和注意事项。(对)

38、工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限的可填用一张工作票。(对) 39、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点都必须填写不同工作票。(错)

40、一台主变停电检修时,各侧断路器也同时检修,能同时停送电,这时填写工作票时可共用一张。(对)

41、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作(如对各设备依次进行仪表校验),可填写一张第一种工作票。(错)

42、为保证工作票的严格执行,即使是出现在紧急事故处理也必须填写工作票。(错) 43、电气设备由事故转为检修时可不填写工作票。(错) 44、工作票可由工作班成员或变电站值班人员签发。(错)

45、外单位在本单位生产设备系统上工作,由管理该设备的生产部门签发工作票。(对) 46、对于临时性的工作,第一种工作票可在工作开始以前交给值班员。(对) 47、第二种工作票应在进行工作的前一天预先交给值班员。(错) 48、电气设备检修时,工作票的有效期限以工作完成的期限为限。(错) 49、第二种工作票执行时如未按时完成,应办理延期手续。(错)

50、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票。(错)

51、在工作票执行期间,工作负责人、工作许可人任一方不得擅自变更安全措施,值班人员

不得变更有关检修设备的运行接线方式。(对)

26

52、在工作票执行期间,一旦工作开始,工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护。(对) 53、在工作票执行期间,监护人因故离开工作现场,可以随意指定一名工作组人员代替监护。(错)

54、在工作票执行期间,监护人一般只做监护工作,不兼做其他工作。(对) 55、专人监护只对专一的地点、专一的工作和专一的人员进行特殊的监护。(对) 56、工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交代停电范围、安全措施和注意事项。(对) 57、线路检修时,接地线一经拆除即认为线路己带电,任何人不得再登杆作业。(对) 58、停电检修的设备,各侧电源只要拉开断路器即可。(错) 59、停电作业的电气设备和电气设备,除本身应停电外,影响停电作业的其他电气设备和带

电线路也应停电。(对)

60、验电的目的是验证停电设备和线路是否确无电压,防止带电装设接地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。(对)

61、在某条线路上进行验电,如某一相验电无电时,可认为该线路己停电。(错)

62、在某条电缆线路上进行验电,如验电时发现验电器指示灯发亮,即可认为该线路未停电。(错) 63、装设、拆除接地线时,应使用绝缘杆和戴绝缘手套。(对) 64、装设接地线时,接地线与导体、接地桩必须接触良好。(对)

65、接地线的接地点与检修设备之间可以装设断路器、隔离开关或熔断器。(错)

66、所谓“五防”是指:防止带负荷拉、合隔离开关;防止带地线合闸;防止带电挂接地线;

防止误拉、合断路器;防止误入带电间隔。(对) 67、倒闸操作应严格执行操作唱票和复诵制度。(对)

68、操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(对) 69、在倒闸操作中,由于误操作造成带负荷合上隔离开关后,应迅速将其拉开。(错) 70、变电所交接班时交班值班长要向接班长及全体值班员做全面交代,接班人员要重点检查核实。(对)

71、变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。(错)

72、值班人员巡视时发现异常,应向值班长汇报,重大设备缺陷应立即向领导汇报。(对) 73、变电站值班人员巡视高压设备时,为检查方便可以单独移开或越过遮栏进行工作。(错) 74、变电站值班人员在雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针。(对) 75、水是一种常用的灭火剂,可以用于带电与不带电情况下的灭火。(错)

三、多项选择题

1、电流对人体的伤害可以分为(电伤;电击)两种类型。 2、以下(灼伤;电烙印;皮肤金属化)属于电伤。

3、电击伤害的影响因素主要有(电流强度及电流持续时间;人体电阻;作用于人体电压;电流路径;电流种类及频率的影响;人体状态的影响)。 4、间接接触电击包括(接触电压电击;跨步电压电击)。

5、防止人身电击的技术措施包括(绝缘和屏护措施;在容易电击的场合采用安全电压;电气设备进行安全接地)。 6、供配电系统中,下列的(变压器的金属外壳;电压互感器的二次绕组;交流电力电缆的金属外皮)需要采用接地保护。

7、绝缘夹钳的结构由(握手部分;钳绝缘部分;工作钳口)组成。

27

8、以下(禁止攀登,高压危险!;止步,高压危险!)属于警告类标示牌。

9、安全牌分为(禁止类安全牌;警告类安全牌;指令类安全牌)。

10、在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有(工作许可制度;工作监护制度;

工作票制度;工作间断、转移和终结制度)。

11、工作票中的人员包括(工作负责人;工作票签发人;工作许可人;值长;工作班成员)。 12、变电所工作许可制度中,工作许可应完成(审查工作票;布置安全措施;检查安全措施;

签发许可工作)。 13、在工作票执行中,监护人的监护内容包括(部分停电时,监护所有工作人员的活动范围,使其与带电部分之间不小于规定的安全距离;带电作业时,监护所有工作人员的活动范

围,使其与接地部分保持安全距离;监护所有人员工具使用是否正确;监护工作位置是否安全,操作方法是否得当)。

14、架空电力线路验电时应注意(先验低压、后验高压;先验近侧、再验远侧;先验下层、再验上层)。

15、接地线的作用是(当工作地点突然来电时,能防止工作人员遭受电击伤害;当停电设备

突然来电时,接地线造成三相短路,使保护动作,消除来电;泻放停电设备由于各种原因产生的电荷)。 16、同杆架设的多层线路挂接地线时应(先装下层,后装上层;先装低压,后装高压)。 17、下列(拉开或合上断路器或隔离开关;拉开或合上接地隔离开关;取下或装上电压互感

器的熔断器;停用或投入继电保护和自动装置及改变定值;改变变压器、消弧线圈分接头)属于倒闸操作的内容。

18、在变电所电气部分,下列的(拉合断路器的单一操作;事故处理;拉开接地隔离开关或拆除全所仅有的一组接地线)工作可以不用操作票。

19、防止电气误操作的组织措施有(操作命令和操作命令复诵制度;操作监护制度;操作票

管理制度;操作票制度)

20、防止误操作的闭锁装置有(机械闭锁;电气闭锁;电磁闭锁;微机闭锁)。 21、所谓倒闸操作票的三级审查包括(填写人自审;监护人复审;值班负责人审查批准)。 22、保证变电所运行安全的“两票三制”指的是(工作票制度;操作票制度;交接班制度;设备巡回检查制度;设备定期试验轮换制度)。 23、在变电站运行中,遇到(新装、长期停运或检修后的设备投入运行时;设备缺陷有发展,

运行中有可疑现象时;遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时;根据领导指示需增加的巡视;过负荷或负荷有显著增加时)各种情况应增加巡视次数。 24、变电所一般常见的事故类别及其起因包括(断路;短路;错误接线;错误操作)。 25、电气着火源的产生原因有(电气设备或电气线路过热;电火花和电弧;静电;照明器具

或电热设备使用不当)。

四、案例分析及计算题

1、某中性点直接接地的低压380/220V系统,发现一台电气设备发生一相碰壳,此时如人体接触电气设备,流过人体的电流为(220mA)。(假定人体电阻Rr为1000?)

2、某下雨天,一电线杆被风吹倒,引起一相电线断线掉地,路上某人在附近走过时被电击摔倒,他所受到的电击属于(跨步电压电击)。

3、在中性点直接地的某低压供电系统,一变电站新装设一台变压器,技术人员将变压器的中性线与接地装置相连,该保护措施称为(工作接地)。

4、根据上级调度指令,下级变电站将于明天上午8:00停电检修,下午1 4:00恢复送电,在第二天的下午14:00本站运行人员(需等待下级变电站工作票终结确认后恢复送电)。