好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电工进网作业许可考试习题集(高压类)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

35、对于中性点不接地系统,架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压

的(3倍)。

36、架空线路带接地线合闸,造成的故障为(三相短路)。 37、架空线路发生保险丝一相烧断、杆塔一相跳线接头不良或烧断时,将造成(缺相)故障。 38、架空线路的反事故措施有(防污、防风、防雷、防洪、防暑、防寒)。 39、污闪的特点之一是:污闪一般发生在(运行电压下)。 40、污闪多发生在(毛毛小雨)的时候。

41、配电系统绝缘子爬电距离的配置比同电压等级输电系统的要求(高)。 42、线路维护工作的主要内容是(小规模的检修项目)。 43、电缆的绝缘屏蔽层一般采用(半导电纸带)。

44、以下耐热性能最好的电缆是(交联聚乙烯绝缘电缆)。 45、高压电力电缆中,橡胶绝缘电缆具有(柔软性好)的优点。

46、电缆型号ZQ22-3?70-10-300表示的电缆为(铜芯、纸绝缘、铅包、双钢带铠装、聚氯

乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kv)的电缆。

47、当电缆导体温度等于电缆长期工作允许最高温度,而电缆中的发热与散热达到平衡时的

负载电流称为(电缆长期允许载流量)。 48、电力电缆停电超过一个星期但不满一个月时,重新投入运行前应摇测其绝缘电阻值,与上次试验记录比较不得降低(30%),否则须做直流耐压试验。 49、敷设在竖井内的电缆,每(半年)至少应进行一次定期检查。 50、在电缆故障原因中,所占比例最大的是(外力损伤)。

二、判断题

1、低压配电线路的电压为380/220V。(对)

2、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围。(对) 3、杆塔基础施工时,基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于2m。(对) 4、架空导线的主要材料中,铜应用广泛。(错) 5、当杆塔离道路较近,不能就地装设拉线时,一般采用水平拉线。(对) 6、防震锤属于拉线金具。(错) 7、避雷线的主要作用是传输电能。(错)

8、架空导线截面积选择时,不需要考虑绝缘要求。(对)

9、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过90?C。(错)

10、架空线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,其允许误差不应大于0.5m。(错) 11、某地区发生大风、大雪天气后,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查称为特殊巡视。(对) 12、架空电力线路夜间巡视时发现接头过热发红现象,适当减负荷后可以继续运行。(错) 13、绝缘子外绝缘的泄漏距离对额定电压之比称外绝缘的泄漏比值。(对) 14、电力电缆的特点是易于查找故障、价格低、线路易分支、利于安全。(错) 15、电力电缆中,绝缘层将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。(对) 16、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量或安全载流

16

量。(对)

17、对无人值班的变(配)电所,电力电缆线路每周至少进行一次巡视。(对) 18、新敷设的带有中间接头的电缆线路,在投入运行1年后,应进行预防性试验。(错)

三、多项选择题

1、电力网的高压电力线路一般可分为(输电线路;配电线路)。 2、杆塔按材质分类有(木杆;水泥杆;金属杆)。 3、绝缘子的材质一般为(玻璃;电瓷)。 4、架空线路接地装置主要包括(接地体;接地引下线)。

5、高压电力电缆的基本结构分为(线芯(导体);绝缘层;屏蔽层;保护层)。

6、电力电缆线路常见故障类型有(接地故障;短路故障;断线故障;混合性故障)几种。

四、案例分析及计算题

1、某变电站110kV等级架空电力线路运行中,发生某条线路电流速断保护动作断路器跳闸,此时该条线路应(立即进行故障巡视,查找故障)。

2、某变电站由110kV单回线路供电,变电站负荷为40Mw,功率因数cos?=0.8,年最大负荷利用小时数TL=6

,用经济电流密度选择钢芯铝绞线应为(LGJ-300)。

第五章 过电压保护

一、单项选择题

1、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV的允许最高工作电压为(12kV)。 2、电力系统中超过正常工作范围的电压称为(过电压)。 3、过电压分为(外部过电压和内部过电压)。

4、雷电的发展过程包括(先导放电、主放电和余辉放电)。

5、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,线路绝缘子可能被击穿并对导线放电,因此而产生的过电压称为(直接雷击过电压)。

6、电气备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为(感应雷过电压)。

7、雷电侵入波前行时,若线路开关为(分闸)状态,会发生行波的全反射而产生过电压。 8、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时,健全相对地电压为(线电压)。 9、谐振过电压的特点是(频率低,持续时间长)。 10、由于倒闸操作引起的过电压,称为(操作过电压)。

11、对于10kV供电用户变电所,要求电压互感器组采用(V,v)接线,以免引起铁磁谐振

过电压。 12、在中性点不接地系统中发生(单相间歇性电弧接地)时,可能产生电弧接地过电压。 13、在防雷装置中,具有引雷作用的是(避雷针和避雷线)。 14、单支避雷针,在被保护物高度hx(hx? ( rx=(h-hx) p )。

17

h2)水平面上的保护半径rx为

15、采用单根避雷线时,在高度hx(hx?

(rx=0.47(h-hx)p)。

h2)水平面上保护范围每侧的宽度rx为

16、变电所设置进线段保护的目的是(限制雷电侵入波幅值)。

17、对于3~10kV配电装置,其防雷保护之一是(在每组母线上装设阀型避雷器)。

18、35~110kv线路电缆进线段与架空线连接时,在电缆与架空线的连接处装设阀型避雷器,避雷器接地端应(与电缆金属外皮连接)。

19、在(中性点不接地)系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护。 20、35/0.4kV配电变压器应(在高、低压侧)装设阀型避雷器。 21、保护间隙的辅助间隙为(10mm)。

22、阀型避雷器由(保护间隙和阀片电阻)构成。

23、在正常情况下,避雷器中(无电流流过)。

24、在过电压作用过去后,避雷器应能自动切断(工频续流)。

25、为使FZ型避雷器的各火花间隙上电压分布均匀,在火花间隙旁并联(均压电阻)。 26、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在(冲击电压作用下),其阻值很小,相当

于短路状态。

二、判断题

1、在雷云对地放电的过程中,主放电阶段放电电流最大,持续时间最长。(错)

2、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,线路绝缘子可能被击穿并对导线放电,因此而产生的过电压称为直接雷击过电压。(对)

3、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。(错) 4、开断空载变压器和高压电动机时,由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作过电压。(对)

5、采用两支等高避雷针作为防雷保护时,两针间距与针高之比不宜小于5。(错)

6、35~110kV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属外皮连接,其末端金属外皮应经保护器接地或保护间隙接地。(错) 7、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。(对)

8、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作。(对)

三、多项选择题

1、暂时过电压包括(工频过电压;谐振过电压)。

2、引起工频过电压的原因包括(线路空载运行;三相短路故障;单相接地故障)等。 3、氧化锌避雷器的特点有无间隙、体积小、重量轻、运行维护方便、(无续流;残压低;通流容量大;动作迅速)等。

四、案例分析及计算题

1、某变电站单支避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的高度的保护半径是(12m)。

18

第六章 继电保护及二次回路

一、单项选择题

1、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的(可靠性)。 2、下列继电保护中反应非电气量的保护有(瓦斯保护)。 3、电流继电器的文字符号表示为(KA)。

4、车间内装设的容量在(400kVA)及以上的油浸式变压器应装设气体保护。

5、变压器过电流保护的动作电流按照被避开被保护设备的(最大工作电流)来整定。 6、定时限电流保护具有(动作时间固定不变)的特点。 7、下图为(定时限过电流)的保护的接线图。

8、在继电保护中用以建立动作延时的继电器为(DS-110)型继电器。

9、在继电保护回路中常采用(中间继电器)来增加触点数量和触点容量。 10、为保证信号继电器可靠动作,流过继电器线圈的电流必须不小于信号继电器额定电流的(1.5)倍。

11、变压器保护中(过电流保护)属于后备保护。

12、电力线路电流速断保护是按躲过本线路(末端三相最大短路电流)来整定计算的。 13、10kV电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由(过电流保护)动作跳

闸。 14、2000kV及以上大容量的高压电动机,普遍采用(纵联差动保护)代替电流速断保护。 15、高压电动机的零序电流保护主要反映故障为(接地故障)。 16、采用微机综合自动化的变电所,其继电保护均采用(微机保护)。 17、变压器电源侧引线发生故障,变压器的(电流速断保护)应动作。 18、架空线路故障,当继电保护动作后,(自动重合闸装置)使断路器自动合闸。

19、值班人员手动合闸于故障线路,继电保护动作将断路器跳开,自动重合闸将(不动作)。 20、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后,(备用电源自动投入装置)使备用电源自动

投入。 21、以下各电气设备中(断路器控制开关)属于二次设备。 22、以下各电气设备中(断路器)属于一次设备。

23、甲乙两设备采用相对编号法,是指(在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备接线端子编号)。

24、变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源称为(操作电源)。

二、判断题

1、在一次系统发生故障或异常状态时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。(对)

2、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数。(错)

3、感应型过电流继电器需配以时间继电器和中间继电器才可构成过电流保护。(错) 4、信号继电器动作信号在保护动作后自动返回。(错) 5、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(对)

6、气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置。(对)

7、自动重合闸动作后,需手动将自动重合闸复归,准备下次动作。(错)

8、无论备用电源是否有压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。(错)

19

9、对一次电气设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次设备(对)。 10、直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始编号。(错)

11、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下;水平布置时,排列顺序由左而右。(对) 12、蓄电池是用以储蓄电能的,能把化学能储存起来,使用时再把化学能转变为电能释放出

来的电源。(对)

三、多项选择题

1、继电保护应具有(选择性,快速性;灵敏性,可靠性),以保证正确无误而又迅速地切断故障。

2、以下被保护设备(室内电力线路;电缆线路;电力变压器;电力电容器),一旦发生电流速断保护动作跳闸,不允许合闸试送电。

3、二次接线图包括(原理接线图;展开接线图;安装接线图)。 4、安装接线图包括(屏面布置图;屏背面接线图;端子排图)。 5、变电所操作电源分为(直流操作电源;交流操作电源)。

四、案列分析及计算题

1、某10kV电力线路配有电流速断保护和过电流保护,在线路出口处故障时其过电流保护动作,分析原因可能为(电流速断保护拒动)。

2、某变压器差动保护动作,断路器跳闸,其故障原因可能为(变压器内部发生相间短路或匝间短路;变压器一、二次连接线发生相间短路;电流互感器发生匝间短路或二次回路出现断线、短路)。

3、变电所的工作电源断路器跳闸后,备用电源断路器未投入,可能原因为(备用电源无电压;备用电源合闸后又自动跳闸;工作电源断路器为手动跳闸)。 4、某雨天电力线路发生故障,电流速断保护动作后重合成功,表明故障为(瞬时性故障)。

第七章 电气安全技术

一、单项选择题

1、进网作业电工,应认真贯彻执行(安全第一,预防为主)的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 2、电流流过人体,造成对人体内部器官的伤害称为(电击)。 3、电对人体的伤害,主要来自(电流)。

4、由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害称为(皮肤金属化)。

5、人体对交流电流的最小感知电流约为(0.5mA)。 6、人体电击后能够自主摆脱的电流称为(摆脱电流)。 7、人电击后危及生命的电流称为(致命电流)。

8、人体电阻由(体内电阻、表皮电阻)组成。 9、电流流过人体时,两个不同电击部位皮肤上的电极和皮下导电细胞之间的电阻和称为(表皮电阻)。

20

电工进网作业许可考试习题集(高压类)

35、对于中性点不接地系统,架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的(3倍)。36、架空线路带接地线合闸,造成的故障为(三相短路)。37、架空线路发生保险丝一相烧断、杆塔一相跳线接头不良或烧断时,将造成(缺相)故障。38、架空线路的反事故措施有(防污、防风、防雷、防洪、防暑、防寒)。39、污闪的特点之一是:污闪一般发生在(运
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6wl873urou8mpoj7oh39
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享