其目的是(增加接触压力)。
58、户外高压隔离开关按支柱绝缘子数目不同分为(单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关)。
59、GW5-35系列隔离开关的优点是(重量轻、占用空间小)。
60、隔离开关液压操动机构的手摇装置供(安装和检修调整)时使用。 61、负荷开关具有不完善的灭弧装置,用于切断或接通(正常负荷电流)。 62、为了实现对电路的短路保护,负荷开关常与(熔断器)配合使用。
63、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:(额定电压10kV,额定电流400A)。 64、FN3-10R/400型负荷开关合闸时,(灭弧触头先于工作触头闭合)。 65、FN3-10R/400型负荷开关的灭弧装置由(绝缘气缸和喷嘴)构成。
66、要配电系统中,常采用(高压负荷开关)串联高压熔断器代替负荷支路的断路器。 67、高压熔断器在高压电路中,起(过负荷保护和短路保护)的作用,以保护电气设备。 68、熔断器熔体的额定电流是指(熔体允许长期通过而不熔化的最大电流)。 69、限流式熔断器是指在(冲击短路电流)到达之前能切断电路的熔断器。 70、高压熔断器带有热脱扣器时,在其型号中以字母(T)表示。 71、RN1系列熔断器是(限流式有填料)高压熔断器。
72、RN1系列熔断器是否熔断应根据(熔断指示器)来判断。 73、RN1系列熔断器的熔体中间焊有(小锡球)
74、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为(电压互感器一次额定电流很小)。
75、从限制RN2型熔断器(通过的短路电流)考虑,要求熔丝具有一定的电阻。 76、RN2型熔断器是否熔断应根据(互感器二次电路中仪表的指示)来判断。 77、跌落式高压熔断器熔管的轴线与铅垂线(成一定倾斜角)。
78、为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式高压熔断器熔管内设有(消弧管)。 79、为保证在暂时性故障后迅速恢复供电,有些高压熔断器具有(1次)重合闸功能。 80、下列(移相电容器)是电力系统无功电源之一,以提高系统的功率因数。 81、BWF10.5-25-1表示(10.5kV单相)高压电容器。
82、单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成(三角形)。 83、电容器芯子由若干个电容元件(串联和并联)起来组成。
84、有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下(1分钟)后电容器剩余电压可降至75V以下。 85、电容器金属外壳应有明显的接地标志,(其外壳与金属架构应共同接地)。 86、一般情况下,环境温度在?40?C间时,充矿物油的电容器允许温升为(50度)。 87、电容器组在正常运行时,可在(1.1)倍额定电压下长期运行。 88、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的(5%)。
89、正常情况下全变电站停电操作时,应(先拉开高压电容器支路断路器,再拉开其他各支路断路器)。
90、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电(3分钟)后进行。 91、高压电容器的熔断器突然熔断时,(在查明原因之前,不可更换熔断器)。
92、高压电容器组的投入,退出与系统功率因数有关,一般的,当系统功率因数低于(0.85)时应投入高压电容器组。
93、当电容器组发生(内部有异常声响)的异常现象时,应立即退出运行。 94、针对高压电容器组的渗漏油故障,处理办法之一是(及时补救)。
11
95、造成高压电容器组外壳膨胀的主要原因之一是(内部发生局部放电或过电压)。 96、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(内部发生相间短路)。
97、当高压电容器组产生不严重的发热时,处理办法之一是(停电时检查并拧紧螺丝)。 98、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(内部有局部放电)。 99、成套配电装置的特点是(将多个柜体运到现场后进行组装)。 100、高压开关柜的五防联锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性
(机械闭锁或电磁闭锁)的方式实现。 101、KYN??-10型高压开关柜是(中置式金属铠装)开关柜。
102、KYN??-10型高压开关柜手车室(中部)设有手车推进或拉出的导轨。
103、KYN??-10型高压开关柜静触头盒的作用是(既保证各功能小室的隔离又作为静触头
的支持件)。
104、KYN??-10型高压开关柜的专用摇把(顺时针)转动矩形螺杆时,可推进手车向前移
动。
105、KYN??-10型高压开关柜,当(推进摇把未拔出)时,手车无法由移动状态转变为定
位状态。
106、KYN??-10型高压开关柜利用(机械联锁)来实现手车与接地开关之间的联锁。 107、KYN??-10型高压开关柜利用(电磁锁)来实现手车隔离开关与断路器之间的联锁。 108、RGC系列金属封闭单元组合SF6开关柜的优点之一是(结构紧凑)。 109、在RGC型高压开关柜型号中,用(RGCF)表示开关熔断器组合单元。
110、RGCC型高压开关柜中三工位开关的3个工位是(关合/隔离/接地)。 111、RCGM空气绝缘测量单元的标准单元配置有(2)只电流互感器。
112、环网柜高压母线的截面积要根据(本配电所负荷电流与环网穿越电流之和)选择。 113、在应用于住宅小区的环网柜中,通常采用(负荷开关或真空接触器)控制高压电路。 114、为了(使供电可靠性提高),通常采用环网供电。 115、HXGH1-10型环网柜有(30)余种标准接线。 116、箱式变电站的优点之一是(占地面积小)。
117、高压/低压预装箱式变电站适合用于(人口稠密的居民区)。 118、SGW2-12箱式变电站应用于(10kV)系统。
二、判断题
1、中性点不接地系统中相与地之间通过电弧形成连接时,视为单相短路。(错) 2、触头断开后,只要触头之间还有电弧存在,则电路实际上并没有被切断。(对) 3、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若触头间介质击穿电压?触头间恢复电压,则电弧复燃。(错)
12
4、触头间恢复电压的大小与电源电压、负载性质、电弧电流变化率等因素有关。(对) 5、断路器的额定电流是指其长期允许通过的最大工作电流,不受环境温度的影响。(错) 6、断路器的关合电流是指:保证断路器能可靠关合而又不会发生触头熔焊或其他损伤时,断路器所允许长期通过的正常工作电流。(错) 7、额定短时耐受电流又称为额定热稳定电流。(对) 8、真空断路器具有体积小、重量轻、维护工作量小、适用于超高压系统等优点。(错) 9、真空断路器的灭弧室绝缘外壳采用玻璃时,具有容易加工、机械强度高、易与金属封接、透明性好等优点。(错)
10、SF6气体的灭弧能力是空气的100倍。(对)
11、SF6断路器应设有气体检漏设备,并要求年漏气量小于5%。(错)
12、断路器的操动机构用来控制断路器合闸、跳闸、并维持断路器合闸状态。(对) 13、弹簧储能操动机构的优点有加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等。(错) 14、油断路器的每日巡视检查项目中应包括油位检查。(对) 15、长期停运的断路器在重新投入运行前应通过远方控制方式进行2~3次操作,操作无异常等多项检查,合格后方能投入运行。(对)
16、断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不停电。(对) 17、隔离开关可以拉、合母线和直接与母线相连设备的电容电流。(对) 18、隔离开关可用于拉 、合励磁电流小于2A的空载线路。(错)
19、GW5-35系列与GW4-35系列隔离开关的区别之一是支持瓷柱的布置不同。(对) 20、负荷开关有灭弧装置,因此可以接通和断开正常负荷电流,也能断开短路电流。(错) 21、FN3-10R/400型负荷开关合闸后,工作触头和灭弧触头同时闭合。(对)
22、高压熔断器用于3~35kV小容量装置中以保护线路、变压器、电动机及电压互感器等 (对) 23、RN1系列熔断器是否熔断应根据电路中电流表指示来判断。(错) 24、RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝串联组成。(对)
25、在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器
的内部短路保护。(对)
26、电容器组在正常运行时,可在1.1倍额定电流下长期运行。(错) 27、事故情况下,在全站无电后,必须将电容器支路断路器先断开。(对) 28、造成高压电容器组织渗漏油的主要原因之一是运行中温度剧烈变化。(对)
29、造成高压电容器组发热的主要原因之一是内部发生局部放电。(对)
30、高压开关柜的五防联锁功能是指防误分合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地
刀闸,防带接地线合断路器,防误入带电间隔。(对)
31、对于KYN??-10型高压开关柜,当断路器处于合闸状态时,手车无法由定位状态转变为移动状态。(对)
32、RGC型高压开关柜最多由5个标准单元组成,超过时应分成两部分。(对)
33、RGCV型高压开关柜标准单元设置的设备有真空断路器,可见的三工位开关、母线、观
察窗等。(对) 34、配电网中常用的高压成套配电装置有2类。(错)
35、箱式变电站的优点是占地面积小、损耗小、施工周期短等。(对)
13
三、多项选择题
1、短路电流的危害包括(引起导体严重发热;产生很大的相间电动力;电弧引起火灾;造成母线电压下降)等。
2、加速开关电器中灭弧的措施和方法主要有(狭缝灭弧;气体吹动电弧;拉长电弧;电弧与固体介质接触)等。
3、与多油断路器相比,少油断路器具有(耗材少;价格低)等优点。
4、真空断路器的金属屏蔽罩的作用包括(提高弧隙击穿电压;吸附电弧燃烧时产生的金属蒸汽;防止弧隙金属蒸汽喷溅到绝缘外壳内壁)。 5、罐式SF6断路器的特点是(重心低;可加装电流互感器)等。 6、弹簧储能操动机构的缺点有(加工工艺要求高;安装调试困难)等。 7、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(气体压力;气体温度)。
8、电气设备的状态可分为(运行;备用;检修)。
9、隔离开关可用于拉、合(励磁电流小于2A的空载变压器;电容电流不超过5A的空载线路;避雷器;电压互感器)。 10、与普通双柱式隔离开关相比,仰角式(V形)隔离开关的优点是(占用空间小;重量轻)。 11、RN1系列熔断器可用于保护(电力变压器;电动机;线路)等。
12、构成跌落式熔断器消弧管的材料通常是(红钢纸;桑皮)。
13、电容器在下列(电容器爆炸;接点严重过热;内部有严重异常声响;外壳有严重异形膨
胀)情况下,应立即退出运行。
14、KYN??-10型高压开关柜手车室中部设有悬挂手车的轨道,右侧轨道上设有(开合主回
路触头盒遮挡帘板的机构;手车运动横向限位装置)。
15、箱式变电站具有(点地面积小;供电线路多;外形美观)等优点。
四、案例分析及计算题
1、一台用于3kV电动机的真空断路器,开断电动机短路电流时动、静触头有烧损现象,从理论上分析,灭弧不利的原因是(触头间恢复电压等于电源电压与电感元件感应电动势之和,不利于灭弧,引起触头烧损)。 2、某户外变电站,在冬季比较寒冷的天气时室外温度为0?C,此时其高压断路器的长期工作电流(可适当大于额定电流)。
3、某10kV配电所拟采用环网柜供电,若其10kV 负荷电流为80A,10kV母线三相短路电流为600A,并有20A穿越电流经过其高压母线,则按(100A)选择其高压母线截面。
第四章 高压电力线路
一、单项选择题
1、电力线路是电力网的主要组成部分,其作用是(输送和分配)电能。 2、电压在220kv以上的线路称为(高压输电线路)。
14
3、电力线路按架设方式可分为(架空电力线路和电力电缆线路)。
4、架空电力线路的主要构成部件有:杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、(防雷设备和接地装置)等。
5、在正常运行情况下,一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载以及水平荷载的杆塔为(直线杆塔)。 6、架空线路中位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外,还承受导线的转角合力的杆塔为(转角杆塔)。 7、架空线路中,位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一基杆塔以及最末端一基杆塔属于(终端杆塔)。 8、特殊杆塔是指(跨越杆塔和分支杆塔)。 9、直线杆塔用符号(Z)表示。
10、混凝土电杆基础一般采用(底盘、卡盘、拉盘)基础。
11、架空导线多采用钢芯铝绞线,钢芯的主要作用是(提高机械强度)。
12、架空导线型号LGJ-3.5/6表示的含义为(钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm2,
钢芯部分截面为6mm2)。
13、杆塔拉线与地面的夹角一般不超出(30?~60?)。
14、转角杆的横担根据受力情况,转角在(15?以下)宜采用单横担。
15、可兼作绝缘子和横担的是(瓷横担)。 16、(支持金具)的作用是支持导线或避雷线,使导线和避雷线固定在绝缘子或杆塔上。 17、球头挂环属于(连接金具)。 18、(架设避雷线)是架空线路最基本的防雷措施。 19、接地装置的水平接地体一般采用(圆钢或扁钢)。
20、避雷线的接地引下线常用材料一般采用(镀锌钢绞线)。
21、可使线路投资、电能损耗、运行维护费用等综合效益最佳的是(经济电流密度)。 22、按经济电流密度选择导线截面时,必须己知(年最大负荷和最大负荷利用小时数)。 23、当导线温度过高时,会导致(导线对地安全距离)减小。 24、铝及钢芯绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过(70?C)。 25、选择导线截面时,需要进行电压损失校验,电压损失的计算公式是(?U=
PR?QXUN)。
26、对海拔较高地区的超高压线路导线截面的选择,主要取决于(电晕条件)。 27、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用(三角排列或水平排列)。 28、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于(3~5km)。
29、10kv及以下与35kV线路同杆架设时,导线间的垂直距离不应小于(2m)。
30、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,35kv线路不应小于(4m)。 31、架空线路为公网及专线时,定期巡视周期为(每月)一次。
32、架空线路为公网及专线时,夜间巡视周期为(每半年)一次。
33、架空电力线路运行中发生该线路断路器跳闸,此时应进行(故障巡视)。 34、架空电力线路监察性巡视,每(年)至少进行一次。
15