103、H级绝缘干式变压器所用的绝缘材料可以连续耐高温(220度)。
104、电压互感器工作时相当于一台(空载运行)的降压变压器。 105、电压互感器一次绕组匝数(大于)二次绕组的匝数。 106、电压互感器工作时,高压绕组与被测电路(并联),低压绕组与测量仪表或断电器的电
压线圈并联。 107、电压一互感器工作时,其二次侧不允许(短路)。
108、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(保护用电压互感器)。
109、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为(低压系统)标准的
小电流。 110、电流互感器一次绕组匝数(小于)二次绕组的匝数。 111、电流互感器工作时,相当于一台(短路运行)的变压器。 112、电流互感器工作时,一次绕组与被测电路(串联)。 113、电流互感器工作时,其二次侧不允许(开路)。 114、电流互感器的额定二次电流一般为(5A)。 115、电流互感器二次回路(一点)接地。
二、判断题
1、变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的直流电能转变为另一种电压等级的直流电能。(错)
2、当交流电源电压加强到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通只穿过一次侧绕组。(错)
3、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通只在二次侧绕组中产生感应电势。(错)
4、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,变压器的二次侧绕组与外电路负荷断开,会有电能输出。(错)
5、变压器的变比等于一、二次侧感应电势瞬时值之比。(错)
6、变压器的变比等于一、二次电压最大值之比。(错)
7、变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧电压有效值之比。(错) 8、变压器匝数多的一侧电流大,电压高。(错) 9、变压器的铁芯采用导电性能好的硅钢片叠压而成。(错)
10、变压器内部的主要绝缘材料有变压器油、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等。(对) 11、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出,是因为低压侧电流小。(错) 12、气体断电器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作。(错) 13、当气体继电器失灵时,油箱内部的气体便冲破防爆膜从绝缘套管喷出,保护变压器不受
严重损害。(错) 14、S11—M(R)—100/10表示三相油浸自冷式,双绕组励磁调压,卷绕式铁芯(圆截面),密封式,高压绕组额定电压为100kV,低压绕组额定电压为10kV的电力变压器。(错) 15、接在输变电线路终端的变压器被称为降压变压器。(对) 16、接在输变电线路终端的变压器被称为线路电源端变压器。(错) 17、接在输变线路始端的变压器被称为升压变压器。(对) 18、接在输变电路始端的变压器被称为线路负荷端变压器。(错) 19、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量的平均值。(错) 20、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以3倍额定电压。(错)
6
21、三相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以额定相电压的3倍。(错) 22、三相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以额定线电压的3倍。(错) 23、三相变压器绕组为Yy联接时,绕组相电流就是瞬时电流。(错) 24、三相变压器绕组为Yy联接时,绕组电压乘以3就等于相电压。(错) 25、三相变压器绕组为Dd联接时,绕组相电压就等于额定电压。(对)
26、变压器二次绕组接纯电阻负载,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中流过
的电流为空载电流。(错) 27、变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称
为阻抗电压。(错)
28、中小型变压器的效率约为90%以上,大型变压器的效率在95%以上。(对) 29、变压器的冷却方式有多种,如干式自冷、油浸风冷等。(对) 30、变压器正常运行时,绕组温度最低,变压器油的温度最高(错)
31、变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度、变压器的损耗和散热能力等相关。(错) 32、对于A级绝缘的变压器,在周围环境最高为40?C时,其上层油的允许温升为65?C。(错)
33、当电力系统或用户变电站发生故障时,为保证重要设备的连续供电,允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力。(对) 34、当变压器一次侧绕组的电网电压小于变压器的分接头电压时,变压器的输出功率将略有降低。(对)
35、变压器理想并列运行的条件中,变压器的联结组标号必须相同。(对) 36、变压器油的取样应该在天气干燥时进行。(对)
37、变压器油的油样一般不应放置于高温处和透明容器内。(对) 38、当变压器过负载时,会加大变压器运行的噪声。(对) 39、当系统短路或接地时,变压器会产生很大的噪声。(对)
40、当变压器所带负载中,有大容量动力设备起动时,会加大变压器运行的噪声。(对) 41、当变压器带有可控硅整流器或电弧炉设备时,会加大变压器运行的噪声。(对) 42、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(对) 43、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压。(对)
44、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表或继电器的电压线圈串联。(错)
45、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。(对)
46、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接
地。(对) 47、电压互感器发生故障时,必须用隔离开关断开。(错) 48、电流互感器的容量是指允许接入的二次负载容量。(对) 49、电流互感器的二次绕组中应该装设熔断器或隔离开关。(错) 50、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接。(对)
三、多项选择题
1、变压器按用途可分为(电力变压器;特种变压器;仪用互感器)
7
2、电力变压器按冷却介质不同分为(干式;油浸式)。
3、远距离输送电能的过程中,需要(升压变压器;降压变压器)才能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并适合于用电设备的使用,实现电能的传输和分配。
4、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通将穿过(二次侧绕组;一次侧绕组)。 5、变压器的一、二次电流有效值之比可近似地与(一、二次绕组匝数比;一、二次电压有效值之比;一、二次侧感应电势之比)成反比。 6、以下有关变压器绕组的说法,正确的有(匝数多的一侧电流小,电压高;匝数少的一侧电压低,电流大)。 7、以下有关变压器绕组的说法,正确的有(降压变压器匝数多的一侧为高压侧绕组;降压变压器匝数少的一侧为低压侧绕组)。
8、如果忽略变压器的内部损耗,则以下说法正确的有(变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组输入功率;变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值;变压器二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值)。 9、变压器储油柜的主要作用是(保证油箱内总是充满油;减小油面与空气的接触面)。 10、变压器的铭牌上标有变压器的(额定电压;额定电流;额定容量;额定频率)等。 11、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压大小将随(负载电流大
小;负载功率因数大小)的改变而改变。
12、变压器按冷却方式分有多种,例如有干式自冷变压器及(油浸自冷变压器;油浸风冷变
压器;油浸水冷变压器)等。
13、三相变压器绕组为Y联接时,以下说法正确的有(绕组线电压等于相电压乘以3;绕组相电流就等于线电流)。
14、三相变压器绕组为D联接时,以下说法正确的有(绕组相电压就等于绕组线电压;绕
组线电流等于相电流乘以3)。
15、将(两台变压器;三台或多台变压器)的一次侧和二次侧绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的运行方式称为变压器的并列运行。
16、多台变压器并列运行的目的是(可以提高供电的可靠性;可以减少总的备用容量;可以
提高运行的经济性)。 17、变压器油主要起(冷却;绝缘;散热)作用。
18、目前,下列变压器属于节能型变压器的有(型号为S9-1250/10的变压器;型号为SH11-M-50/10的变压器;非晶态合金铁芯变压器)。 19、电压互感器的容量分为(最大容量;额定容量)。
20、电流互感器按用途分为(测量用电流互感器;保护用电流互感器)。
四、案例分析及计算题
1、变压器油的运行管理主要包括的内容有(经常检查油色、油量是否正常;结合变压器的运行维护,定期或不定期取油样作油的气相色谱分析;经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器的工作性能)
2、变压器运行中的异常一般有(声音异常;油温异常;油位异常;外观异常;颜色、气味异常)等几种情况。
3、变电站的一台变压器运行时出现声音异常,值班人员分析可能的原因有(变压器过负载
8
运行;系统短路或接地时,通过很大的短路电流;变压器所带负载中,有大容量动力设备起动;变压器所带负载中,有可控硅整流器或电弧炉设备)。
4、一台三相变压器的一、二次侧绕组匝数分别为1500和300,则该变压器的变比为(5)。 5、一台三相电力变压器,额定电压U1N/U2N=10/0.4kV,Yy0联接,则变压器的变比为(25)。 6、一台单相变压器,其额定电压为U1N/U2N=10/0.4kV,额定电流为I1N/I2N=25/625A,则变压器的额定容量为(250kVA)。
7、一台三相电力变压器,额定容量SN=500kVA,额定电压U1N/U2N=10/0.4kV,高、低压边绕组均为Y联接,其高压侧的额定电流是(28.87A)。
第三章 高压电器及成套配电装置
一、单项选择题
1、在(中性点直接接地)系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。 2、以下短路形式中,(三相短路)属于对称短路。
3、电路中发生短路时,可能引起的危害是(回路电流增大)。 4、开关电器的触头(在闭合和分断)过程中,会产生电弧。 5、电弧电流的本质是(离子导电)。
6、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若(触头间介质击穿电压?触头间恢复电压),则电弧重燃。 7、(触头间介质击穿电压)的大小与触头间的温度、离子浓度、触头之间距离等因素有关。 8、触头间恢复电压是指触头间电弧(暂时熄灭)后外电路施加在触头之间的电压。 9、电路中负荷为(电阻性)时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。
10、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率越大,在电感元件上产生的感
应电动势(越大),不利于灭弧。 11、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理主要是(使电弧温度迅速降低)。 12、高压断路器的主要作用是(接通和断开电路)。
13、高压断路器按其绝缘介质不同分为(少油断路器、真空断路器,SF6断路器和压缩空气
断路器等)。
14、高压断路器的主要参数包括(额定开断电流)等。
15、为了适应断路器在不同安装地点的耐压要求,我国规定了断路器的(最高工作电压)。 16、断路器的额定开断电流决定了断路器的(灭弧能力)。
17、额定动稳定电流表示断路器能承受的(短路电流电动力效应)能力。 18、断路器的开断时间等于(分闸时间与燃弧时间之和)。 19、ZN4-10/600是(真空断路器)的型号。
20、真空断路器主要用于(3~10kV)电压等级。
21、10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(10~15mm). 22、SF6断路器的缺点之一是(需要有净化系统)。
9
23、SF6气体的灭弧能力是空气的(100倍)。 24、SF6气体具有(不可燃)的优点。
25、目前使用的某些SF6断路器的检修年限可长达(20)年以上。
26、新装SF6断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的漏气率和(含水量)。 27、SF6断路器灭弧室的含水量应小于(150ppm)。 28、罐式SF6断路器的特点有(重心低)等。
29、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有(足够大的操作功)。 30、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(在合闸过程中加速跳闸)。 31、电磁操动机构的优点之一是(加工工艺要求不高)。
32、弹簧储能操动机构的优点之一是(对合闸电源要求不高)。 33、液压储能操动机构的优点之一是(操作功大)。 34、弹簧储能操动机构储能过程中,(合闸弹簧)被拉伸储能。 35、500kV断路器一般配置(液压)操动机构。
36、对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。 37、对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(1)次。 38、断路器铭牌上应标明其(基本参数)。
39、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(气体压力和含水量)。 40、真空断路器的每日巡视检查中应注意检查(灭弧室)。
41、断路器处于运行状态时,储能电动机的电源闸刀(应在闭合位置)。 42、新投入运行的断路器,应(相对缩短巡视周期)。 43、对断路器的正常维护包括(对不带电部分的定期清扫)等。
44、(SF6断路器灭弧室气压下降)属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不申请立即停电。
45、值班人员发现断路器出现(威胁电网安全的异常运行状态)时,应申请停电处理。 46、断路器出现(真空断路器真空损坏)情况时,属于断路器事故,应申请立即停电。 47、断路器(重合闸成功)后,应立即进行巡视检查。
48、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即(将拒动断路器脱离系统)。 49、隔离开关的主要作用包括(隔离电源)、倒闸操作、拉合无电流或小电流电路。 50、电气设备的运行状态有(运行、备用、检修)3个位置。
51、将电气设备从一种工作状态改变为另一种工作状态的操作,称为(倒闸操作)。 52、隔离开关拉闸应(在断路器断开后进行)。 53、隔离开关可以拉、合电压互感器与(避雷器)回路。
54、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于(2A)的空载变压器。
55、拉、合隔离开关的接地开关的作用等同于装拆(接地线)。 56、GN19-10/400表示(额定电流为400A的户内隔离开关)。
57、GN19系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片,闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,
10