GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》于2020年8月1日已经正式实施,有实验室举办的相关网络培训课程也受到了广大老师的支持和积极响应。关于标准扩项大家仍有很多问题想要了解,今天小编整理了建科院的李云龙老师的专业答疑,大家快来看看吧!

第一:关于扩项的问题

1、对于新旧标准的差异,如何取得验收评价资质?

如何取得评价资质比较复杂,包括人员、环境、设备、所依据的标准等等。这个大家根据实验室资质认定评审准则来操作就行。

2、甲苯、二甲苯是强制项,标准变更是否需要扩项?

需要扩项。甲醛引入了AHMT分光光度法,TVOC检测增加了7种组分,苯系物增加了甲苯和二甲苯,氡的检测增加了室内空气氡的检测方法等。总结下来,8大类、45个参数都需要扩项。

3、这个标准更新需要走扩项流程还是方法更新流程?

有的可以走方法更新流程,比如说只是方法标准号的变更,没有实质性内容的变更,不涉及到设备和方法的选择。除此以外的其它的需要走扩项流程。

4、苯和TVOC两个方法有两个管需要分别扩项还是扩一个就可以?

没有遇见临界值的情况,使用T-X管就可以了。但实际上很多实验室都会遇见临界值的情况,那就需要扩项。

5、甲醛的检测标准计量认证是认证18204.2的7.1还是认证16129这个标准? 认证GB18204.2的7.1,用什么方法检测就认证什么标准。

第二:关于标准的问题

1、室内空气苯、甲苯、二甲苯、TVOC扩项时需要扩T/CECS 539-2018 这个标准吗? 没必要。

2、 GB 50325-2020可以用于自己已经装修好的住宅吗,还是只适用于验收后的毛坯和精装修的房子?

很明确,不管是自己装修还是别人装修的,只要是在装修完工以后七天,入住之前,都可以,而且如果不是以验收为目的,就算已经入住了,也可以参照GB50325-2020进行检测。

第三:关于采样的问题

1、在标准6.0.14中提到抽检量不少于房间总数的50%,且不得少于20间,这里20间具体概念是?假如我有一栋楼需要做检测,那么是每一户里的每一间为一间,还是每一户为一间呢?

每一户里的每一间为一间。

2、表6.0.15中房间使用面积指的是单个房间还是整套房间?比如三室一厅150平方的房间应该怎样布点,怎样报结果(报平均值?)

三室一厅是四个自然间。

第四:关于仪器设备的问题

1、这次标准变动热解析仪有变化吗?是否需要增加二次解析设备?

有变化,需要对原来的热解析仪的管道、切换阀等进行一些保温的措施,如果进行了这些措施还是不能满足,就要考虑增加二次热解析设备。

2、环境测试舱具体是什么,需要具备什么条件,能不能移动?

环境测试仓是一种样品前处理设备,需要一定的空间要求,可以移动。可以上网查,联系卖家。

3、色谱仪是否需要更换?

能不能测出十六烷以及能不能良好分离,跟色谱仪的关系不大,不用特意为此换仪器。

第五:关于数据处理的问题

1、全数值报告里浓度值必须要比限值多一位吗? 需要比限值多一位,便于判断。

2、 GB50325-2020标准中没有提到TVOC的检出限,那如何判断检出限是否满足要求? 检出限是指方法、设备对某一化合物具有的检出能力。仪器厂商都会给出仪器的一个检出限的指标,具体化合物的检出限需要自己做实验确定。