能进行闪光对焊时,宜采用电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊等)。焊接前,应将施焊范围内的钢筋清除干净。
(5)为了保证混凝土保护层的必要厚度,应在钢筋与摸板之间设置强度不低与购件设计强度并埋设有铁丝的混凝土垫块,并与钢筋绑扎紧。垫块应相互错开,分散布置.各排钢筋之间,应用短筋支撑,以保证钢筋布置准确。
(6)在混凝土现场浇筑施工中应安排值班人员经常检查钢筋架立位置,如发现变动应及时矫正.严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。
(7)伸缩缝止水材料的型式、结构尺寸、材料品种规格和物理力学指标,均应符合设计要求.其原材料的品种、生产批号、质量等均应记录备查.采用代用品时,需经过试验认证并征得设计单位同意后方可使用。
(8)浇筑混凝土时,应防止止水产生变形、变位、或遭到破坏。止水周围的混凝土必须特别注意振捣密实.已安装的暴露时间较长的周边缝止水必须及时用钢或木保护罩保护。
(9)施工单位应按合同文件、施工技术规程、规范或监理工程师批准的检测计划中规定的数量和方法对混凝土拌和物和各种原材料进行抽样检测。
每一规定时段(通常为1月),施工单位或其试验室应向监理部提交一式两份书面检测报告,应包括以下内容:
a、所用的各种材料及其实验数据的详细描述; b、实验方法、程序及实验仪器设备情况; c、实验过程和结果的详细陈述; d、结论意见;
(10)在混凝土浇筑过程中,施工单位应有技术人员,质检人员以及调度人员在施工现场进行技术指导、质量检查和作业调度。
(11)施工单位应严格按批准的混凝土配合比拌制混凝土,对于不合格的混凝土,监理工程师有权按有关规定拒绝入仓。
(12)混凝土的运输应遵守以下原则:
a、混凝土运输设备应根据施工条件选用,运输过程中应避免发生分离、漏浆、严重泌水或过多降低塌落度等情况的发生。
b、应尽量缩短运输时间、减少周转次数、降低温度损失;因故停歇过久,混凝土产生初凝时,应作废料处理;在任何情况下,严禁途中在混凝土中加水后运入仓内。
c、运输砼的设备应加盖保温,当混凝土入仓自由下落高度大于2m时,应采取缓降措施。
(13)仓内的泌水应及时排除。严禁在模板上开孔赶水,以免带走灰浆;严禁振捣器振捣赶料;严禁在流水中浇筑混凝土; 已浇筑混凝土在硬化之前不得受水流冲刷。
(14)混凝土浇筑应保持连续性。如因故中止且超过允许间歇时间,则应按施工缝处理;若能重塑者,仍可继续浇筑混凝土。
(15)浇入仓的混凝土应随浇随平仓,不得堆积;仓内若有粗骨料堆积时,应均匀地撒铺于沙浆较多处或未经振捣的混凝土上,但不得用水泥砂浆覆盖,以免造成内部蜂窝。
(16)雨季或冬季施工时,应有防雨、防冻等措施。 a、基本要求
1)浇筑仓面应有防雨设施;
2)混凝土运输设备应有防雨防滑设备; b、当仓面无防雨设施,遇小雨时应采取以下措施 1)减少混凝土拌和用水量; 2)加强仓内积水的排除工作;
3)做好新浇混凝土面的保护工作; 4)防止周围的雨水流入仓内。
c、当仓面无防雨设施遇大雨、暴雨时,应立即停止浇筑,并遮盖混凝土表面。雨后必须先行排除仓内积水,受雨水冲刷的部位应立即处理。如停止浇筑的混凝土尚未超过允许间歇时间或还能重塑时,应加铺砂浆继续浇筑,否则应按工作缝处理。
冬季施工时,承包人应根据工程所在地的气候特点,制订周密的施工组织设计,采取有效的防冻措施,确保冬季浇筑的混凝土满足设计规定的强度、抗裂等指标要求。
(17)混凝土的施工缝处理,应遵守下列规定:
a、已浇好的混凝土,在强度未达到时,不得进行上层混凝土浇筑的准备工作。
b、混凝土表面应加工成毛面并清理干净,排除积水,铺设2~3㎝厚水泥砂浆后,方可浇筑新混凝土。
(18)施工期间,施工单位应做好详细记录,包括下列内容:
①每一块体混凝土浇筑方量,所用原材料的品种、质量、混凝土标号及配合比。
②各块体混凝土的实际浇筑起讫时间、养护及表面保护时间、方式、模板、钢筋及止水实施等情况。
③浇筑地点的气温,各种原材料的温度,混凝土的浇筑温度,模板拆除的日期。
④混凝土试件的试验结果及其分析每种标号的混凝土每100~200m3取1组试件,对于重要工程,不得少于30组试件。
⑤混凝土裂缝的部位、长度、宽度、深度、裂缝条数、发现的日期及发展情况。
⑥施工中发生的质量事故、安全事故及处理措施。
(19)对于施工中发生的质量事故,施工单位应保护好现场,及时向监理工程师报告;同时应立即查明其范围、数量,填报质量事故报告单,分析产生质量事故的原因,提出处理措施,经监理部审批并报请项目法人和设计认可后,方可进行处理。
对于一般的混凝土缺陷,应在报请监理工程师检验并得到同意处理后,在拆模后24小时内修复、修补完毕。修复、修补措施应报监理工程师同意后进行。修复、修补过程中,均有详细记录。
(20)混凝土模板拆除的期限,应得到监理部的同意。除非设计文件另有规定,否则应遵守以下规定:
①不承重的侧面模板,应在混凝土强度达到以上,并能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时才能拆除。
②钢筋混凝土结构承重模板,至少应达到设计强度的50%以上时,才能拆除。
(21)混凝土浇筑完毕后,应按有关规范和设计要求进行养护。 (22)施工单位应按照报审批准的施工计划按章作业、文明施工.需根据试验或试验性作业成果决定施工实施,或必须调整、修订施工作业程序、方法和进度计划,或必须调整混凝土原材料配合比等,属于对施工组织计划的实质性变更,均应事先报经监理部书面同意后方可实施。
(23)为了确保施工质量,施工单位必须按照有关施工规范、设计文件进行施工.对发生的违规作业行为,监理工程师可发出违规警告、返工指令,直至指令停工整顿。
、其他
每个混凝土单元工程施工结束后,施工单位应及时填报《工程混凝土单元工程质量评定表》,并报监理工程师确认,作为评定相应分部工程质量等级
基础.分部工程验收、阶段验收、单位验收和工程竣工验收按有关规程、规范和有关监理文件执行。
已按设计要求完成,报经监理工程师检查合格,按合同规定应予以支付的工程量才能予以计量支付.工程计量支付,按合同文件和有关监理工作规程中的规定执行。
本细则未列入之其他施工技术要求、质量检验标准, 按合同文件、设计文件和有关施工技术规程、规范及质量评定标准执行。
9、浆砌石工程监理实施细则
、依据
为有利于浆砌石工程的过程控制,规范监理活动,依据招投标文件和项目法人与施工单位签订的承建合同(以下简称“合同文件”)以及工程设计文件和有关工程施工技术规范、规程编制本细则。
、适用范围
本细则适用于:河南省白沙灌区续建配套与节水改造项目2009年度工程所有浆砌石监理内容。
、监理职责
总监理工程师负责组织实施浆砌石工程,监理工程师在总监理工程师领导下完成工程浆砌石监理具体工作。
、开工申请控制
各项工程开始砌筑前,施工单位应将砌筑区基础验收后的实测的平、剖面地形测量资料报送监理部,测量监理工程师将对报送成果进行校测和认证。
在拟开工砌体工程开工前14天,施工单位应将工程采用各种材料的试验和检验结果报送监理部批准。