部门:__________________ 姓名:___________ 分数:___________

一、填空题:(每小题2分,共30分) 1、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿 绝缘靴 ,并不得靠近 避雷器 和 避雷针 。

2、如果在工作中,附近高压设备突然发生接地故障,应立即 双脚并拢 或 单脚跳跃 离开故障点至规定的安全距离范围。

3、工作人员在工作过程中,如因试验需要拆除部份由许可人挂接的接地线时,只需经 工作负责人 和 许可人 同意,即可拆除。

4、倒闸操作,必须 两 人执行,其中一人对设备较为熟悉者作 监护 。

5、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和 绝缘手套 ,必要时使用 绝缘夹钳 ,并站在绝缘垫或 绝缘台上 。

6、雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行 检修 和 试验 。

7、对停电检修设备挂接三相短路接地线的主要目的是 防止突然来电 。 8、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器 逐个多次放电并接地后 ,方可进行。

9、高压验电必须戴 绝缘手套 。验电时应使用 相应电压等级 的专用验电器。

10、严禁工作人员在工作中移动或拆除 遮栏 、 接地线 和 标示牌 。

11、当用户管辖的线路要求停电时,必须得到用户工作负责人的 书面申请 ,方可停电,并做好 安全措施 。

12、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由 两 人进行,非值班人员测量时,应填写 第二种工作票 。

13、为了防止误操作,高压电气设备都应加装 防误操作的闭锁装置 。 14、停电拉闸操作必须先拉 断路器 ,然后拉 负荷侧隔离开关 ,最后拉 电源侧隔离开关 。

15、接地线必须使用 专用的线夹 固定在导体上,严禁用 缠绕 的方法进行接地或短路。

二、选择题:(将正确的答案填入括号内,共10分)

1、带电作业应在良好天气下进行,如遇风力大于( B )时,一般不宜进行带电作业。

A、4级 B、5级 C、6级 D、7级

2、低压配电配电盘,配电箱和电源干线上的工作,至少应由( A )执行。

A、两人 B、三人 C、四人 D、五人

3、检修继电保护和仪表的工作人员,( A )对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作。

A、不准 B、允许

C、做好安全措施后可以 D、做好安全措施并汇报调度后可以

4、工作许可人在完成停电检修设备的安全措施后,还应( B )证明检修设备确无电压。

A、用相应电压等级的验电器验电 B、用手触试

C、用万用表测量 D、根据监测电压表有无电压

5、因供电设施计划检修需要停电时,应提前( C )通知用户或进行公告。

A、三天 B、五天 C、七天 D、十天

三、判断:(正确的打“√”,错误的打“×”,共10分)

1、工作许可人在完成停电检修设备的安全措施后,还应对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。( √ )

2、工作许可人可以签发工作票。( × )

3、每张操作票最多可填写三个操作任务。( × )

4、倒闸操作必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作一项,应检查无误后作个“√”记号。( √ )

5、“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌应悬挂在有人工作的线路断路器和隔

第 1 页

变电站(一)

离开关的把手上。( √ )

四、问答题:(每题10分,共50分) 1、触电者脱离电源后,应如何急救?

2、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取什么安全措施? 3、倒闸操作在哪些情况下应穿绝缘靴?

4、在高压电气设备上工作必须遵守哪些规定? 5、断路器合闸操作有哪些操作注意事项?

变电站(二)

部门:__________________ 姓名:___________ 分数:___________

一、填空:(每小题2分,共30分)

1、穿绝缘靴是为了防止设备外壳带有较高电位时操作人员受到 跨步电压 的危害。

2、 填写人 和 审核人 对操作票的正确性负责。

3、一个工作负责人只能发给 一 张工作票,工作票上所列工作地点,以一个 电气连接部份 为限。

4、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有 防雨罩 ,还应穿 绝缘靴 ,雷雨时,禁止进行 倒闸操作 。

5、 正确的按压位置 是保证胸外按压效果的重要前提。

6、装设接地线必须由 两 人进行,若为单人值班,只允许使用 接地刀闸 接地,或使用 绝缘棒 合接地刀闸。

7、检修部份若分为几个电气上不相连接的部份,则各段应分别 验电接地短路 。

8、验电时,必须用电压等级 合适 而且合格的验电器,在检修设备 进出线两侧 各相分别验电。

9、对停电检修设备挂接三相短路接地线的主要目的是 防止突然来电 。 10、两份工作票中的一份必须经常保存在 工作地点 ,由 工作负责人 收执,另一份由 值班员 收执,按值移交。

11、不用操作票的三种工作为:1、 事故处理 、2、 拉合断路器的单一操作 、3、 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。

12、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关 隔离开关 和 做好安全措施 前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

13、只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除 所有接地线 、 临时遮栏 和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或 值班负责人 的许可命令后,方可合闸送电。

14、发生误操作的主要原因有:1 有章不循 、2 防误闭锁装置本身存在问题 、3 人为的失误 。

15、每张操作票只能填写一个 操作任务 。

二、多项选择:(将正确的答案填入括号内,共10分) 1、下列各项属于工作许可人安全责任的是:( BC )

A、工作是否安全 B、工作现场布置的安全措施是否完善

C、负责检查停电设备有无突然来电的危险 D、工作班人员变动是否合适 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:( ABC )

A、工作票制度 B、工作许可制度

C、工作监护制度 D、悬挂标示牌和装设遮栏 3、心肺复苏法支持生命的基本措施是:( BCD ) A、判定呼吸、心跳情况 B、通畅气道 C、口对口人工呼吸 D、胸外按压 4、高压设备的基本绝缘安全工具有( AD )。

A、绝缘棒 B、绝缘台 C、绝缘靴 D、高压试电笔

5、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7米以上,安装牢固并加锁的目的是( ABCD )。

A、防止值班人员误碰带电部分 B、防止值班人员走错间隔 C、防止非工作人员进入高压室误碰带电设备

D、防止检修人员误碰带电设备或私自进入高压室

三、判断:(正确的打“√”,错误的打“×”,共10分) 1、只要是事故抢修,均可不用填写工作票。( × )

2、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。( √ )

第 2 页

3、当用户管辖的线路要求停电时,必须得到用户工作负责人的口头申请方可停电。( × )

4、工作负责人在任何情况下都不可参加工作班工作。( × ) 5、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点4m以内。( × ) 四、问答题:(每题10分,共50分) 1、低压带电作业有何规定?

2、带电作业在哪些情况下应停用重合闸,并不得强送电?

3、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施? 4、什么叫做一个操作任务? 5、什么叫倒闸操作?

变电站(三)

部门:__________________ 姓名:___________ 分数:___________

一、填空:(每小题2分,共30分)

1、所谓运行中的电气设备,系指 全部 带有电压或 一部份 带有电压及 一经操作 即带有电压的电气设备。

2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿 绝缘靴 ,并不得靠近 避雷器 和 避雷针 。

3、送电合闸必须按照 母线侧隔离开关(刀闸) —— 负荷侧隔离开关(刀闸) —— 断路器(开关) 的顺序依次操作。

4、为了防止误操作,高压电气设备都应加装 防误操作的闭锁装置 。 5、倒闸操作必须根据 值班调度员 或 值班负责人 命令,受令人复诵无误后执行。

6、 正确的按压姿势 是达到胸外按压效果的基本保证。

7、高压验电必须戴 绝缘手套 ,验电时应使用 相应电压 等级的专用验电器。

8、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路,其主要目的是 防止突然来电 。

9、装设接地线必须先接 接地端 ,后接 导体端 ,且必须 接触良好 。

10、装、拆接地线均应使用 绝缘棒 和 戴绝缘手套 。

11、遇有电气设备着火时,应立即将 有关设备的电源切断 ,然后 进行救火 。

12、雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行 检修 和 试验 。

13、进入高空作业现场,应戴 安全帽 ,高处作业人员必须使用 安全带 。 14、线路的停送电均应按照 值班调度员 或有关单位 书面指定的人员 的命令执行,严禁约时 停、送电 。

15、严禁工作人员在工作中移动或拆除 遮栏 、 接地线 和 标示牌 。

二、选择:(将正确的答案填入括号内,共10分)

1、电气工作人员因故间断电气工作连续( B )以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

A、一个月 B、三个月 C、半年 D、一年

2、供电设施临时检修需要停止供电时,供电企业应提前( C )通知重要用户。

A、6小时 B、12小时 C、24小时 D、48小时

3、运行中的电流互感器二次侧。( A )

A、禁止开路 B、禁止短路

C、根据运行条件可以短路,可以开路 D、按调度及有关人员的指示可以短路或开路

4、负责审查工作票所列安全措施是否完备,是否符合现场条件是( C )的安全责任。

A、工作票签发人 B、工作负责人 C、工作许可人 D、值班长

5、( B )是保证胸外按压效果的重要前提。

A、正确的按压姿势 B、正确的按压位置 C、操作的频率 D、正确的按压步

第 3 页

三、判断:(正确的打“√”,错误的失“×”,共10分) 1、高压试验应填写第二种工作票。( × )

2、已结束的工作票和已操作的操作票,都应保存一个月以上。( × ) 3、在中性点不接地系统中当发生单相接地故障时,其他非故障地相对地电压升高 √2倍。( × )

4、单独巡视设备人员应有单独工作能力及经验并经企业领导批准允许。( √ )

5、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点4m以内。( × ) 四、问答题:(每题10分,共50分)

1、在全部停电或部份停电的电气设备上工作,必须完成哪些技术措施? 2、高压设备发生接地时应遵守哪些安全事项? 3、高压设备符合哪些条件时,可由单人值班? 4、填写操作票时有哪些项目应填入操作票?

5、为什么在有雷电活动时应禁止进行倒闸操作?

变电站(四)

部门:__________________ 姓名:___________ 分数:___________

一、填空:(每小题2分,共30分)

1、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独 移开 或 越过遮栏 。

2、工作票一式两份,一份必须经常保存在工作地点,由 工作负责人 收执,另一份由 值班员 收执,按值移交。

3、值班人员必须 熟悉 电气设备,单独值班人员或值班负责人应有 实际工作经验 。

4、在中性点不接地系统中当发生单相接地故障时,其他非故障两相对地电压升高√3倍。

5、电气设备高、低压划分为高压:设备对地电压在 1000伏以上者 者;低压:设备对地电压在 1000伏及以下 者。

6、如果线路上有人工作,应在线路 断路器(开关) 和 隔离开关(刀闸) 操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。

7、严禁工作人员在工作中移动或拆除 遮栏 、 接地线 和 标示牌 。

8、检修部份若分为几个在电气上不相连接的部分,则各级就应分别 验电接地短路 。

9、验电时,必须用电压等级 合适 而且合格的验电器,在检修设备 进出线两侧各相 分别验电。

10、只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有 接地线、临时遮栏和标示牌 ,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

11、操作中发生问题时,应立即 停止操作 并向值班调度员或值班负责人报告,不准擅自 更改操作票 ,不准随意 解除闭锁装置 。

12、工作负责人在部分停电时,只有在 安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分 的情况下,方能参加工作。

13、口头或电话命令,必须清楚正确,值班员应将 发令人 、 负责人 及 工作任务 详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。

14、每张操作票只能填写 一个 操作任务。

15、高压设备发生接地时,室内不能接近故障点 4m 以内,室外不得接近故障点 8m 以内。

二、选择:(将正确的答案填入括号内,共10分)

1、对停电检修设备挂接三相短路接地线的主要目的是( C )。

A、防止感应电 B、防止雷电 C、防止突然来电 D、短接三相

2、当用户需停电检修其专用高压线路时,必须得到用户工作负责人的( A )方可停电。

A、书面申请 B、口头申请 C、工作票 D、领导同意

3、事故抢修高压开关时( D )。

A、必须填用变电站第一种工作票 B、必须填用变电站第二种工作票

C、不用填写工作票,自行停电检修即可

第 4 页

D、不用填写工作票,但必须得到值班人员许可,并且有专人监护

4、带电作业,应在良好天气下进行,如遇风力大于( B )时,一般不宜进行带电作业。

A、四级 B、五级 C、六级 D、七级

5、在中性点不接地系统中,当发生单相接地故障时,其他非故障两相对地电压 ( B )。 A、升高 √2 倍 B、升高 √3 倍 C、升高1倍 D、保持不变

三、判断:(正确的打“√”,错误的打“×”,共10分)

1、工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。( √ ) 2、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。( √ )

3、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。( √ ) 4、工作票签发人可兼任该项工作的工作负责人。( × )

5、线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定的人员的命令执行。 ( √ )

四、问答:(每题10分,共50分) 1、停电拉闸,送电合闸操作有何规定?

2、装拆接地线的顺序及对接地线的要求是什么?

3、遇有电气设备着火时,应怎样抢救,扑救带电设备和注油设备应分别注意哪些问题?

4、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么? 5、低压回路停电的安全措施有哪些?

变电站(五)

部门:__________________ 姓名:___________ 分数:___________

一、填空:(每小题2分,共30分)

1、两票三制中“三制”是指 交接班制 、 巡回检查制 、 设备定期试验轮换制 。

2、戴绝缘手套的主要目的是 防止遭受接触电压的伤害 。

3、如施工设备属于 同一电压 ,位于 同一楼层 ,同时 停送电 ,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部份共用一张工作票。

4、 填写人 和 审核人 对操作票的正确性负责。

5、不论高压设备带电与否,值班人员不得单独 移开 或 越过 遮栏进行工作;若有必要时,必须有 监护人 在场 ,并符合规定的安全距离。

6、蓄电池室严禁 烟火 。

7、在一经合闸即可送电到工作地点的 断路器(开关) 和 隔离开关(刀闸) 的操作把手上,均应挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

8、高压电气设备是指对地电压在 250伏以上 者,低压电气设备是指对地电压在 250伏及以下 者。

9、电气工作人员因故间断电气工作连续 三个月 以上者,必须重新温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。

10、除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在 电流互感器 和 电压互感器 的低压侧进行。

11、进入高空作业现场,应戴 安全帽 ,高处作业人员必须使用 安全带 ,高处工作传递物件,不得 上下抛掷 。

12、对于可能送电至 停电设备 的各方面或停电设备可能产生 感应电压 的都要装设接地线。

13、部分停电的工作,系指 高压设备 部分停电,或室内虽全部停电,而通至 邻接高压室 的门并未全部闭锁。

14、可以不用操作票的三种工作为:① 事故处理 ;② 拉合断路器的单一操作 ;③ 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。

15、雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有 防雨罩 ,还应穿 绝缘靴 ,雷电时,禁止进行 倒闸操作 。

二、选择:(将正确的答案填入括号内,共10分)

1、低压配电盘,配电箱和电源干线上的工作,( B )。

A、应填用变电站第一种工作票 B、应填用变电站第二种工作票 C、不用填写工作票

D、不用填写工作票,但必须得到值班人员许可且有专人监护

2、带电作业必须设专人监护,监护的范围不得超过( A )作业点。

第 5 页