好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

化学水处理调试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

T 湖北省工业建筑总承包集团 工业设备安装公司 南京钢铁联合有限公司 2×50MW煤气综合利用电厂工程 化学水处理调试方案 编号: FA-000- -2004 编制: 审核: 批准: 年 月 日发布 年 月 日实施

1、 系统概况:

南钢联2×50MW煤气综合利用电厂,主机为杭锅,南汽制造。

南钢电厂脱盐水站按一级除盐加混床的水处理系统设计,供给发电厂生产用化学补充水,系统正常出力为20t/h,最大出力为40t/h。其工艺流程为:

自来水 多介质过滤滤器 清水箱 活性碳过滤器 逆

流再生阳离子交换器 除CO2器 中间水箱 中间水泵 逆流再生阴离子交换器 阴、阳混合离子交换器 除盐水箱 脱盐水泵 .锅炉 化学水处理间设有直径为φ1500mm的多层过滤器2台,φ2000mm的活性碳过滤器2台,φ1200mm的阳、阴离子交换器各2台,φ1000阴、阳混合离子交换器2台,均为一台运行,一台再生,互为备用;均采用母管式连接方式。阳离子交换树脂采用001×7型树脂,阳离子交换树脂采用201×7型树脂。阴、阳混合离子交换器采用D001×7 MB,D201×7 MB型树脂,其他主要设备见设备表;

除盐水水质:

电导率:<0.2us/cm(25℃) 二氧化硅:<0.02mg/I PH值 8.8~9.3 硬度:=0 UmOI/L

根据《电力建设施工及验收技术规范》(电厂化学)DL/T5190.4-2004;《工业管道工程施工及验收规范金属管道篇》GB50235-97;《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98;及南钢电厂施工说明书规定,逐一对设备,系统进行检查验收后,可进行水处理整套试运调试,调试完毕出水达到电力部颁布水质标准。 2、 调试前应具备下列条件:

2.1 所有罐体、箱体、交换器、脱碳器、酸、碱贮存罐,各类水泵、风机、无油润滑

空压机、酸、碱计量箱、安装完毕并连接成系统,具备运行条件。 2.2 酸碱中和池,地沟施工完毕并作防腐验收,具备中和排放条件。

2.3 离子交换树脂,过滤材料、酸、碱、盐按计划备足并运到现场,工作电源、水源

应有保证。

2.4 衬胶设备电火花检查无破损。

2.5 工作场地清洁整齐,道路畅通,照明充足。 2.6 监视和测量仪表校验调整完毕。 3、 设备的检查、验收

化学水处理系统调试前必须按“电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂化学)”的要求进行检查和验收,若发现设备有缺陷,应消除或更换以保证调试工作顺利进行。 3.1 对各类容器,交换器、酸碱系统的内部结构,防腐质量进行检查,并符合“电建

规电厂化学篇”第九章规定。

3.2 检查交换器安装的垂直度,内部结构的水平度,进出水装置是否松动,破损,法

兰结合面是否严密尼龙或金属网套是否牢固,若发现问题,应更换或加固。 3.3 阀门、管道的安装、走向,接口应符合设计标准。

3.4 所有电机、风机、水泵,空压机按规定进行单体试运转,若发现振动过大,运转

异常和温升过高的现象应及时处理。

3.5 再生系统的空压机及空气系统进行试运转,将空气管道彻底吹扫干净,避免油渍

污染树脂。

3.6 承压设备经水压试验合格后方可填料,试压用清水,要求系统严密,无渗漏现象,

一般以工作压力的1.25倍进行水压试验,一般容器作灌水试验。试压中发现的设备、管道、阀门渗漏应予处理。高位酸碱储罐至计量箱之间的管道试验压力为0.2MPa,除盐水泵出口及以后的管道试验压力为1.85MPa,压缩空气管道试验压力为1.0MPa,其余部分的管道试验压力为0.75MPa。 4、 填料的处理、填装

4.1 多介质过滤器、活性碳过滤器填料填装:

4.1.1 在滤料装填前,需检查设备内部是否有杂物,如有杂物应清理干净。 4.1.2 按要求在设备内部做好各滤层高度的尺寸线。

4.1.3 按滤料填装先后的顺序填装滤料。在每装完不同的滤层后,应将滤料铺平,并

检查是否达到需求的高度线。

4.1.4 在装填过程中,严禁将滤料的包装袋掉入设备中,如发现滤料中有其它杂物,

应立即清除。

4.1.5 滤料安装完成后应及时将设备人孔封闭。

4.1.6 多介质过滤器滤料的安装高度:(按填装先后顺序排列)

4.1.6.1 砥石:φ16~32高出配水系统孔眼100mm 4.1.6.2 砥石:φ8~16H=100mm 4.1.6.3 重质矿石:φ4~8H=50mm

4.1.6.4 重质矿石:φ2~4H=50mmφ8~16H=100mm 4.1.6.5 重质矿石:φ1~2H=50mm 4.1.6.6 重质矿石:φ0.5~1H=50mm 4.1.6.7 重质矿石:φ0.25~0.5H=50mm 4.1.6.8 石英砂:φ0.5~0.8H=230mm 4.1.6.9 无烟煤:φ0.8~1.6H=530mm 4.1.7 活性炭过滤器滤料的安装高度

4.1.7.1 砥石:φ16~32高出配水系统孔眼100mm 4.1.7.2 砥石:φ8~16H=100mm 4.1.7.3 砥石:φ4~8H=100mm 4.1.7.4 重质矿石:φ2~4H=100mm 4.1.7.5 石英砂:φ1~2H=250mm 4.1.7.6 活性炭:H=1800mm

4.2 阴、阳、混合离子交换器的树脂填装:

4.2.1 树脂填装前,首先检查离子交换器内部的中排和出水排水帽,如中排管和排水

帽在运输过程中或其它原因造成的松动,应立即紧固。

4.2.2 按树脂的先后顺序填装树脂,在树脂填装后,应将树脂铺平,并检查树脂的填

装高度是否达到需求的高度线。

4.2.3 在填装过程中,严禁将树脂的包装袋掉入设备中。

4.2.4 树脂填装结束后,应向设备内加水,使树脂完全浸泡在水中,并将设备所有阀

门关闭,防止水流失。

4.2.5 阴、阳、混合离子交换器树脂填装的安装高度:(按填装先后顺序排列) 4.2.5.1 阳离子:

阳树脂:H=2000mm 压树脂层白球:H=200mm 阴离子:

阳树脂:H=2000mm 压树脂层白球:H=200mm 混合离子: 阴树脂:H=500mm 阳树脂:H=1000mm

石英砂的予处理

石英砂应符合设计要求:石英砂在铺装前要用15%~20%的HC1处理一昼夜,经浸泡处理后的石英砂应符合下列要求:

1、全固形物的增加量不超过20mg/1 2、二氧化硅的增加量不超过1~2mg/1 3、纯度:SiO2≥99% 4、化学稳定性试验合格。 4.3 新树脂的处理

新树脂在使用前必须进行预处理,这是因为新树脂中常常含有少量低聚物和未参加聚合反应的物质,另外,还可能吸附某些金属离子,如铁、铝等,如果不去除这些物质,就会在使用初期污染出水,而引起炉水的耗氧量以C1离子的升高,同时也会影响树脂的交换容量,所以新树脂在使用前应进行预处理。 4.3.1 阳树脂的预处理过程:

用饱和食盐水溶液浸泡18~20小时,清洗排出水无黄色,用2%~4%NaOH溶液浸泡4~8小时,清洗至中性,用5%的HC1浸泡4~8小时。洗清至中性,待用。 4.3.2 阴树脂的预处理过程:

用饱和食盐水溶液浸泡18~20小时,清洗排出水无黄色,用5%的HC1浸泡4~8小时,清洗至中性,用2%~4%NaOH溶液浸泡4~8小时,洗清至中性,待用。

当树脂无失水现象时,可省去饱和食盐水浸泡步聚。 5、阳离子交换器调试

离子交换树脂在使用前应核对制造厂家,名称型号、规格和性能,如发现质量不符合规定时,禁止使用。

每台阳离子交换器内装阳树脂2.0米,压脂层0.2米,树脂牌号001×7。 先用约2倍树脂体积的2%NaOH+10NaC1溶液,以2米/时左右的流速通过树脂层,

化学水处理调试方案

T湖北省工业建筑总承包集团工业设备安装公司南京钢铁联合有限公司2×50MW煤气综合利用电厂工程化学水处理调试方案编号:FA-000--2004编制:审核:批准:年月日发布年月日实施1、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6wiys47bpp2wkqq4mj6h371qz5d0ci00kp8