精品文档,下载后可随意编辑!
编制依据
(1)施工监理合同协议书
(2)业主与承包人签订的施工合同文件、协议及附件
(3)交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)和本项目施工招标文件的《项目专用本》 (4):合同图纸及说明
(5)国家、交通部和浙江省颁布的公路工程技术标准和各种规范、规程等
(6)《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司道路施工交通安全管理规定》
(7)《浙江沪杭甬、上三高速公路养护专项工程技术规范(试行)》
(8)其它有关文件
二、桥梁维修加固工程
(一)、工程概况与工程特点
一、概况
沪杭甬高速公路是全国十二条国道主干线之一,是浙江省高速公路主骨架“两纵两横五连”中的“一纵”和“一横”,全长248.22公里。路线地处钱塘江口、杭州湾两岸的杭嘉湖平原和宁绍平原,由上海经过
精品文档,下载后可随意编辑!
嘉兴、杭州、绍兴和宁波等城市,平均日交通流量超过4万辆;上三高速公路是浙江省高速公路主骨架的十八连中的第一连,是浙江省沿海地区台州至省会杭州,绍兴、宁波上海等发达城市的主要通道,平均日交通流量超过2万辆,这两条高速公路对沿线的地区经济发展起着很大的带动促进作用。
为保证桥梁的使用寿命和行车安全,确保沪杭甬、上三高速公路的长期畅通需要对桥梁进行维修加固。主要方案为:新增承台、帽梁,静压桩,台身加大截面,裂缝封闭或灌浆,粘贴钢板、施加体外预应力;更换支座;凿除桥面铺装,重新铺装等。二、工程特点
1、本项目属于旧桥加固工程,原桥梁为一独立受力体系,加固措施在恢复桥涵承载力的同时必涉及原结构的受力状况。在加固过程中,必须很好的领会、贯彻设计思路,必须对各个加固工序的先后施工顺序有一个明确的安排,从而达到加固目的。
2、本工程加固措施涉及静压桩、体外预应力、支座更换、粘贴钢板、裂缝处治、及植筋等新工艺,这些新工艺属于精雕细琢的技术活,同时由于施工场地的限制,施工难度大大超过新建项目。
3、在整个施工过程中,要严格按施工图的要求和《砼结构加固技
术规范》等有关规范要求操作,确保加固质量。
精品文档,下载后可随意编辑!
(二)、施工顺序、施工方法监理要点
一、预应力静压桩的施工监理要点
预应力静压桩是桥台加固的主体工程,压桩质量的好坏直接关系到该加固技术处治桩基不均匀沉降的效果。因此必须严格按设计要求及有关施工规范要求进行施工,以确保维修加固质量。
在施工中以压桩力作为压桩的主要控制条件,设计桩长为辅助控制,在同一承台采用两台或四台千斤顶对称压桩。
1、桩段预制:
预制时,严格按照预制桩预制施工规范进行, 保证预制桩的质量,桩身不能出现扭曲,桩端接头面应平整并做打毛处理。桩段预制时,采用外径分别为57mm和34mm的钢管作为预应力孔道。为确保预埋预应力孔道的中心位置,采用端头自制套板以确保中心位置;同时为保证预制桩混凝土的浇捣质量及外观质量,则对桩模采用定型钢模,并混凝土的原材料质量、配合比、坍落度、混凝土搅拌时间等进行严格控制以确保预制桩混凝土的浇捣质量。
2、测设桩位、预留压桩孔及锚杆预埋:
按照施工图放出桩位,采用模板加工成压桩孔模,直接放在混凝土垫层上,与新增承台钢筋骨架连接固定,以便浇筑承台混凝土后,形成压桩孔,按设计要求压桩孔上口Φ40,下口Φ50,上下口形心重合。本工程的反力架锚杆采用冷拉Ⅳ25螺纹钢,锚杆预埋与基础混凝土浇筑同步进行。严格按设计图制作压架反力系统。
3、压桩及接桩
精品文档,下载后可随意编辑!
待承台混凝土及锚杆锚固达到设计强度后,安装压桩架,压桩架要保持竖直,拧紧螺栓,应均衡拧紧锚固螺栓的螺帽;在压桩过程中,随时拧紧松动的螺帽。用吊锤测定垂直误差小于1.5%后再加一只螺帽并拧紧,然后安装压梁、千斤顶及高压油管备用。
圆桩采用人力车运输至桩位后,用三角架及1.0吨手拉葫芦在1/3处吊起,下端放入桩孔或搁在下节桩头上,再用手拉葫芦拉至桩体呈700左右时,绑好棕绳,绕过桩架拉住,人工起立,用撬棒撬正上下节桩不错位,再用吊锤检查桩垂直误差不大于1%,然后开始压桩或接桩。
压桩采用220Mpa高压油泵及100吨油压千斤顶压桩。千斤顶行程
200MM,每次压桩160MM左右。压桩时,桩段就位必须保持垂直,使千斤顶与桩段轴线保持在同一垂直线上,不得偏低,同时在桩顶垫3~4cm厚的木板或者多层麻袋,套上钢桩帽再进行压桩,以保护桩头在压桩过程中不受损坏。
(1)压桩施工步骤:定位桩基位置,在承台底面挖0.5m深直径为30cm的孔以利于桩基定位。千斤顶行程160MM左右时,停止压桩,放松千斤顶,放低反力架,拧紧螺帽,调整垂直度,继续压桩。压桩至每节离基础砼顶面200MM时,停止压桩,升起压梁及千斤顶,安装连接套筒,吊入上节桩,涂刷环氧胶、安装预应力钢筋、环氧胶固化后张拉预应力钢筋、压桩,再吊装下一节桩段重复上述步骤。上下接桩时必须使锚固筋与锚固孔重合。预应力筋应事先清刷干净和调直;预先检查锚筋长度、孔深和平面位置是否符合要求,预应力筋孔内应有完好螺纹,无积水、杂物和油污。接桩时要使上下桩面充分粘接对齐,防止桩面错位。
(2)环氧胶接桩步骤:
a) 第一桩段压入到位,将上节桩吊起10cm左右;
精品文档,下载后可随意编辑!
b) 将上下桩的连接端面烘干、吹净,并用丙酮清洗,再在两端涂刷一层厚
2~4mm的环氧胶;
c) 立即将上节桩段保持垂直放下;
d) 待环氧胶固化后张拉预应力钢筋。采用穿心式YC100t千斤顶张拉桩基预应力钢筋,张拉吨位为500KN,要求持压2min,锚固。在施工中,预应力的螺纹必须按照施工图加工,保证预应力钢筋与连接套筒的长度,以避免施压预应力后预应力筋伸长而与桩段内壁相碰,影响预应力效果。
e) 对桩接头侧面不平整的桩段,应凿平使上下桩面应充分粘结;张拉预应力钢筋到控制力后稳压2分钟后锚固,然后开始压桩施工。压桩承载力满足设计要求后,恒压1小时后,沉降<0.2mm即压桩结束。
(3)施工要求:
桩基施工不得中途停顿,应一次到位,如需要中途停顿时,桩尖应停留在软土层中,且停顿时间不宜超过24h。接桩时,锚具、垫板和预应力筋采用涂环氧胶进行防腐。
在压桩过程中,有专人负责并认真做好压桩施工各个阶段记录,压桩时,同一承台应对称压桩,但不宜在同一时间均达到设计压桩力。
压桩施工应该以设计最终压桩力作为控制标准,入土深度辅助控
制。如果出现异常情况,应立即向设计单位和业主反映,以便采取对策。当直接压入确实无法实施,先采用小钻机钻孔再压入的办法进行压桩。具体的钻孔桩桩径大小,钻孔深度与设计单位、业主及监理工程师现场确定。
压桩结束后,桩顶未达到设计标高时,对外露桩头经设计单位同意,