好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风机盘管招标技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

用无缝铜管制造, 除设有供/ 回水管接口外,仍需配置排水及 排气阀的装置。如采用两管式风机盘管时 , 有关机种须按所需 的冷冻和采暖负荷要求中最大者进行选型。

1.2.5.3 盘管水管的水流速度不能低于 米/秒及高于米 /秒。 盘管应能承受本1.2.5.4 技术规格说明书内所订定的工作及试验压力。 1.1.1.2 1.2.6 1.2.6.1

凝结水盘

在冷冻盘管的底部须提供一凝结水接收水盆以接收盘管在操 作时所产生的凝结水。水盆承接范围须包括整个盘管及两侧 的接驳管道,并伸延最少 200 毫米至水平管道截止阀位置。

1.2.6.2

凝结水盘应采用镀锌钢板制成,水盘内外侧须涂上两层沥青 油, 而水盘底部须设有最少 6 亳米厚塑质泡沫保温材料,并 需防止水盘表面结露。

1.2.6.3 1.1.1.3 1.2.7

凝结水盘须配有一外接头,供接驳排水管。

外壳 须提供金属外壳以包容整个盘管、风机、电动机及空气过滤

1.2.7.1

器。外壳应采用不少于 毫米的镀锌钢板制成并预留送风及回 风管接口 , 回风管接口须安排在回风箱不少于 1 毫米背部 或底部, 并可相互灵活调配以配合现场实际接管情况。 但如为 配合施工现场环境,风机盘管的回风箱须由本承包单位在工 地现场加工制作时, 回风箱须满足风机盘管正常运作的需要,

并方便维修检查。上述回风箱需于工地提交工艺样板送审。 回风箱上须预留检修门供风机和电动机的维护 , 而空气过滤 器则可经由回风格栅进行清理。

1.2.7.2

如不能利用回风格栅同时进行空气过滤器、风机和电动机维 护时, 则1.2.7.3

1.2.7.4

须在回风箱预留检修口专供风机和电动机之维护。

暗装式风机盘管的镀锌外壳表面,如受破损必须作妥善的防 锈处理。而明装式的风机盘管的外壳表面须经防锈处理后,

再涂上一层防锈漆及两层装饰面漆,有关面漆颜色须经建筑 明装式风机盘管同时需配备原厂的送风和回风格栅。

机壳内部须设保温材料以防止机壳表面结露,保温层面向气 须作特别处理以防止表面层因气流而剥落。

师批核。流的表面

128

噪声控制

机组 型号 额定风量 63 (m/s ) 声功率级(高速/中速)d B 倍频带中心频率Hz 125 250 500 1k 2k 4k 8 k 3 35/3 47/4 45/3 46/4 2 9 44/ 39 39/3 31 3 /24 36/2 2 25/2 2 31/2 2 27/2 1 30/2 3 1 0 38/3 50/4 45/3 46/4 4 9 45/ 39 41/3 32 4 /25 1 1 40/3 52/4 47/4 49/4 7 3 5 48/ 41 44/3 36 7 /26 4 38/3 51/4 46/4 48/4 6 2 4 47/ 42 42/3 33 6 /27 5 40/3 52/4 46/4 49/4 8 3 47/ 42 42/3 36 7 /28 7 6 除特别注明外,每台风机盘管须配备一套配附有人机操控界 面的室内温度控制器连高、中、低三速选择掣。每组盘管须 配置一个常闭式两通开关控制阀,详细技术要求须参照本技 术规格说明书“自控系统” 一章中说明。

1.3

1.3.1 1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

实施 安装

在指定的位置安装有关风机盘管和相关连的附属设施,并需 预留足够的维修和操作空间。

提供安装设备所需的的承托吊架。

连接设备的水管不能以盘管作支撑,必须提供独立的承托支 架。

须安排供回水管与风机盘管的接驳位置,以提供风和水反流 向,以增加换热的效果。

6wgwk7j1us7zlrl1bkfq6d7jn4l91z0135f