1.1

1.1.1 1.1.1.1

总则 说明

本章说明有关风机盘管的制造、安装及调试所需的各项技术 规格要求。

1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1

一般要求

须按照设备表内所标注的冷冻 / 采暖量、送风量、用电量、水 流量、水温升降量及容许的水压降、机外风静压和系统设计 等技术要求选取及提供合适的两管式或四管式机种。除特别 注明外 , 有关功能要求是按照风机盘管在中速运行时所能提 供的功能而定。

1.1.2.2

有关设备,无论在运送、储存及安装期间,应采取正确的保 护设施,尤其是盘管的翅片和风机盘管的外壳 , 以确保设备在 任何情况下不受破损。

1.1.2.3

风机盘管在各正常运行速度操作时,所产生的噪音必须低于 本合约所订定的标准要求。

1.1.2.4

风机盘管须设有适当的接驳口供冷冻 / 采暖水管、冷凝水管、 送/ 回风管、电源及控制线接驳。 所有水管和风管接驳口在进 行接驳前须

妥善地覆盖以避免污染物进入。

1.1.2.5

卧式机组和立式机组的机身厚度和宽度应不大于 250mm。

质量保证

制造厂家必须具有不少于五年生产同类设备的经验。 有关设备的整体性

1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2

1.1.3.3 1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.4

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

能须符合 GB/T 19232-2003 所制定的标准 进行测试和鉴定。 所采用的材料必须完全符合当地消防处的防火要求。 系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符 合本章内所标注的规范 / 标准 ?或其它与该标准要求相符的中 国或国际认可的规范 / 标准。

每台风机盘管须附有原厂的标志牌,详细标明厂家名称、机 种型号和系列编号。

资料呈审

须提供详细的施工图,内容应清楚显示有关机组的尺寸、操 作荷载、管道及电气的接驳、防震和安装要求等资料。

提交原厂提供的技术数据及测试报告,以显示有关机组在指 定的工作

条件及不同的风速运行下的风机效率和噪音水平、 送风量及冷冻 / 采

暖量、盘管水压降和工作及试验压力、 可提 供的风外静压等资料。 提交由原厂编印的安装、操作及维修手册。

提供完整的设备配件表及由原厂所建议的后备配件表。

1.2

产品 一般要求

1.2.1

1.2.1.1 所有风机盘管的选型除须符合设备表内所列的功能要求外 仍须同时考

虑有关机组在中速运行时的外静压要求。

1.2.1.2 须提供由原厂装配的风机盘管包括风机、盘管连排气及泄水 阀、冷凝

水盘连保温、电动机及配件等装配在一保温的金属 外壳内。如有需要须同时提供由原厂生产的保温回风箱及连 空气过滤器。风机盘管所有组件不可含有任何石棉或石棉产 品。

1.2.1.3 除特别注明外,所有的风机盘管均为暗装卧式设计。 每台风机盘管的1.2.1.4 风机设计在中速运行时的机外余压须能克服 风机盘管所接驳的送 / 回

风管及格栅或散流器所产生的外阻 力。

所有风机盘管在正常操作时,所产生的噪音、振动应能满足 国标、声

1.2.1.5 学顾问(如有)、学校管理公司(如有)的要求, 当三者不一致时,

按最严格者执行。如发觉所产生的震动和 噪音超越可接受的程度时,承包单位须提供足够的防震和消 音措施。

每台风机盘管将配备一套可由人手操控的温度控制器连风速 选择开1.2.1.6

关。

1.2.1.7 所有提供的风机盘管须按照国际认可的机构 / 组织所制定的

试验方式进行噪音的测定。

风机盘管的电动机的供电电缆,包括机内或机外的电缆,必 须采用金1.2.1.8

属软导管保护。而风机盘管的电动机接线座必须采 用金属接线箱密封。有关金属软导管及接线箱的标准须满足 本技术规格说明书的电气部份内的规定。 各类型的风机盘管在高 / 中速运行时,所产生的噪音

1.2.1.9

不能超越 本技术规格书要求的室内噪声标准。如有声学顾问或学校管 理公司具有不同的室内噪声标准时, 应按最严格的标准执行。

1.2.2

风机

1.2.2.1 风机的叶轮及外壳须为全金属制造,直驱式离心前弯式叶片 设计。风

机叶轮须经静态及动态平衡测试及修正,并能在三 个不同的速度平稳及宁静高效地运作。

1.2.2.2 风机与电动机以同轴连接并整体固定在一可拆卸的底座上 , 整个组合

可便于安装在风机盘管机体内及拆除作维护。而风 机外壳亦须设计易于拆除以便清理叶轮。

1.2.3

空气过滤器

1.2.3.1 除特别注明外 ,所有暗装的风机盘管须提供 2 5 毫米厚可清 洗和重复

使用的铝制空气过滤器。

1.2.3.2 明装式的风机盘管须配备原厂提供的空气过滤器。

1.2.3.3 详细技术要求须同时参照本技术规格说明书“空气过滤器”

一章中的说明

1.2.4

电动机

1.2.4.1 所提供的电动机须适用于单相的电力供应。 电动机须配备原厂永久润1.2.4.2 滑无需加油的滑动滚珠轴承式轴承 并与风机以同轴联接及整体固定在

风机盘管的机壳上。

1.2.4.3 电动机须能以三个不同转速操作,并须具足够的功能保证在 任何转速

运作和启动都不会过载。

1.2.4.4

须提供固定分相式单相电容及配有热过载保护的电动机,并 须由原厂装配。

1.2.4.5 1.2.4.6

电动机绕组线和电气部件须提供完善的防潮措施。 供各地区使用的风机盘管, 在其 1 米附近将提供一供电接线 座,有关正确位置须由本承包单位与电气承包单位互相协调。 其后的接线工作须由本承包单位负责。

1.2.5 1.2.5.1

盘管

盘管须采用无缝铜管,外壁配以铝制散热翅片以机械连接方 法相互连接并组装在一镀锌钢板制成的盘管框架内。 须按照设备表内所标注的

1.2.5.2

冷冻 / 采暖量、送风量、水流量、供 回水温及其升降量、容许的水压降、机外风静压等技术要求 进行选型 , 但盘管的排数须不能少于三排

而其总分水管应采