设计变更第 1 页 通知书 给排水 第 M867-4 变 1 号 共 1 页 补充城市污水处理厂 CASS池(西厂) M867-4 项目名称 施工图图号 变更补充内容及草图: 1、取消各CASS池上空气主管上的空气流量计。 2、由鼓风机房至CASS池的2根空气主管上的最低点设置冷凝水排放阀,详见 厂区综合管线(西厂)给排水专业变更附图,在室外设置渗水井,井内设有冷 凝水排放阀。 3、4组CASS生化池的进水管设置单独的进水管,即2根DN600和2根DN700,取消进水管上的4只电动蝶阀。 4、CASS池中的化学除磷加药系统的加药点取消,并同时取消DN50的预埋防水套管,投加点改为沉砂池后的出水井。 5、滗水器两端至池内出水井的出水管管径DN700,材质为SS304。 6、水池顶上两侧的空气管路中的异径管改为偏心异径短管,使不同管径的连接管管底在同一高度。 7、材料表中的第27条,DN700刚性防水套管(A型)应为10只。材料表中的第28条,DN600刚性防水套管(A型)应为2只。 8、每组回流污泥泵和剩余污泥泵共用一套自耦系统,一共4套自耦系统。 9、应甲方要求污泥回流管在标高31.20处直接回流至选择区。 以上变更详见给排水第M867-4变1号附图一、二 相关专业会签 设 计 签 发 校 核 签 收 审 核 年 月 日 年 月 日 注:1、本表除发送建设单位外,由项目负责人同时归档一份,与施工图一起保管,保管期同施工图。 2、签发人由项目负责人或现场服务组长签字。