好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监控系统施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安防工程电缆敷设及设备安装施工方案

有偿转载,经验的价值

1 电缆敷设

(1)在工程中电缆施工应按下述要求施工:

电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;

电源线宜信号线、控制线分开敷设;

室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线;

电缆长度逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来配电缆,宜避免电缆的接续;当电缆接续时应采用专用接插件。

(2)监控室内电缆的敷设应符合下列要求:

采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内,拐弯处应符合电缆曲率半径要求;

采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台处还应成捆绑扎;

在敷设的电缆二端应留适度余量,并标志明显的永久性标记;

各种电缆和控制线插头的装配应符合产品生产厂的要求;

摄像机宜采用集中供电,当电线与控制线全用多芯线时,多芯线与电缆可一起敷设。

2 摄像机的安装

(1)摄像机安装前应按下列要求进行检查:

将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装。

(2)先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细看、检查各项功能,观察监视区域的覆盖面和图像质量,符合要求后方可固定。

3 控制室设备安装

(1)机架安装位置符合下列规定:

机架位置应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整;

机架的底座与地面固定;

机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。

(2)控制台安装应符合下列规定:

控制台位置应符合设计要求;

控制台应安放竖直,台面水平;

附件完整,无损伤,螺丝坚固,台面整洁无划痕;

台内接插件和设备接触可靠,安装应牢固;内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。

(3)监视器可装设在固定的机架和柜上,也可装设在控制台操作柜上,当装在柜内时,应采取通风措施;

4 系统调试

设备到货后即汇同有关部门进行清点核对工作,设备应符合设计要求:

(1)室内对系统设备进行连接试验;

(2)检查系统所有设备,其外观应完好,配件齐全,资料完整;

(3)仔细核对资料及设备,按照设计要求进行准确连接,完成后通电试运行;检查各个系统设备,确定其各项指标符合设计要求。

(4)对现场敷设的电缆进行测试,并绝缘电阻因大于5MΩ,导电电阻符合先蓝的设计要求。

(5)完成设备安装后应检查各部份接线并核对连接,确定无误后通电试验。

(6)对系统的各个功能进行操作,对性能指标进行测试,其结果应符合设计要求、调试工作完成。

安防监控系统工程检测实用方法

随着我国城市的发展,构建和谐社会、平安城市、平安校园、平安社区的建设已成为社会发展的主流,各省、市的安防监控系统工程相继完成并投入使用。如果工程出现问题会给使用方造成损失。为了将安防监控工程做好,真正让用户满意放心,依据公安部门的有关要求,对特殊行业、文物单位和校园等重点安防工程,必须经过有公安部授权的检测机构检测合格后方能投入使用。

安防监控系统工程大多依据GB50348——2004《安全防范工程技术规范》和GA/T669《城市监控报警联网系统通用技术要求》及各个地方招标文件的技术条款设计实施的。安防监控系统工程的检验内容主要包括:系统性能、系统功能、电源供电、设备安全性、防雷接地、电磁兼容性和安装施工工艺等。

在工程现场检验之前,工程的受检方应事先提交与工程相关的各项资料:包括施工合同、技术方案、使用设备清单、相关产品的检验报告、隐蔽工程的验收报告、安防工程施工资质,以及工程试运行期间的运行记录等。其中施工技术方案作为检验的重要依据,要严格按照国家的相关安防技术标准执行。检验人员还要听取使用方对有关工程特殊要求的说明,并了解施工方在施工过程中遇到的问题。

一、视频监控系统(性能功能)检测

依据工程技术方案的设备清单,一要查看开通路数情况是否符合设计要求;二要查看图像质量。图像质量是判别整个工程优劣的最直观的依据,图像的质量主要取决于前端摄像机的分辨率。按照GB50198《民用闭路监视电视系统工程技术规范》规定,彩色电视机线数不低于270线,回放不低于220线。查看每一路图像是否符合要求;三要查看每路图像切换情况,保证图像的监视位置符合要求,需监视的部位无盲区、无死角。

二、安装与施工工艺的检测

在整个安防工程当中,设备的安装与施工工艺的好坏,直接关系到系统是否安全可靠运行的保证。检测过程中的重点为:一,设备的安装。要清点设备安装的数量、安装位置、监控中心机柜、使用面积是

否合理、是否符合设计要求。二,施工工艺检测重点为首先要查看布线是否捆扎整齐;其次二要查看信号线与电源线是否分开排列,防止信号之间互相影响;最后要查看所有设备的进处线是否有永久性标志或标示,以方便日后的维护与保养;对于隐蔽安装的线缆、光缆无法现场检验检测的部分,应要求收检方提供详实的隐蔽工程验收单或检验报告。

三、电源供电系统检测

电源供电系统是保证整个系统工程安全正常工作的重要部分,在检验验收过程中要严格按照设计文件或施工合同逐项进行,其重点是查看系统的供电方式。对于重点工程要求有两路市电与UPS电源供电:一,如为市电供电的要检测其市电供电电压是否正常稳定;二,UPS电源供电是保证或避免系统因突然市电断电而造成数据丢失和设备的损坏。在检测验收过程中:一要进行断市电试验,查看设备运行情况及UPS电源供电情况;二要在断市电试验后实地查看所用设备是否真正实现UPS电源供电、设备是否工作正常;三要检测或计算UPS电源的供电时间与容量,是否满足符合设计与使用要求。

四、防雷与接地措施检测

对于安防系统工程来讲,防雷与接地最大的威胁一是直击雷对安装在室外的前端设备的危害;二是感应雷对监控中心设备和操作人员的危害。防雷与接地措施是保证系统设备安全运行不被雷击,减少损失的必要保证,应严格按照设计文件及GB50348——2004《安全防范工程技术规范》标准进行检测。在检测中一是要查看前端设备是否安装避雷设备,避雷设备的选型是否符合;二是查看连接线的选型与安装是否符合;三是要测量接地电阻是否符合,对重点工程还应依据当地气象部门提供的检测报告,综合检验情况,给予客观的数据和结论。

五、设备安全性和电磁兼容性检验

在安防工程系统中,设备的安全性测试是为了设备在投入运行的过程中,能够保证操作者人身健康、安全和设备本身安全技术要求。应按照工程系统中的设备数量,按照比例要求抽取设备,并逐一对设备的耐压、绝缘、泄漏、静放电、抗扰度等进行测试验收。

监控系统施工组织设计方案

安防工程电缆敷设及设备安装施工方案有偿转载,经验的价值1电缆敷设(1)在工程中电缆施工应按下述要求施工:电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍;电源线宜信号线、控制线分开敷设;室外设备连接电缆时,宜从设备的下部进线;电缆长度逐盘核对,并根据设计图上各
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6wd0y184q40daes3y3831emx02sb1m00vnt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享