好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机电安装工程技术标书(模板)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

第一节 机电工程简要说明

第二节

第三节

第四节

第五节

第六节

第七节 工期计划和工期保证措施 主要技术方案 质量控制与质量保证措施 新技术、新工艺、环保 管理与技术协调 服务与策划

第一节 机电工程简要说明

一、编制依据

本工程招标文件

本工程招标文件书面答疑文件 本工程机电设计原则与意图

本工程标书所附图纸、设计说明 投标人真对同类项目的施工经验 国家有关设计、施工及验收规范

《中华人民共和国建筑法》;

《招标投标法》; 《合同法》;

《中华人民共和国安全生产法》;

1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 3. 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 4. 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB500116-98); 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);

7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 8. 《工程测量规范》(GBJ50026-93);

9. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001);

10. 《室内装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001); 11. 《室内装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001); 12. 《室内装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001); 13. 《室内装修材料 胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001); 14. 《室内装修材料 木家具中有害物质限量》(GB18584-2001); 15. 《职业健康安全管理体系规范》)(GB/T28001-2001); 16. 《环境管理体系》(GB/T24001-1996);

17. 《室内装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB18586-2001); 18. 《室内装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用粘结剂中有害物质限量》

(GB18687-2001);

19. 《室内装修材料 建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001); 20. 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001); 21. 《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001); 22. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 23. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001);

24. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 25. 《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93)。 二、工程概况 工程名称 招标单位 业主名称 设计单位 工程地点 施工面积 施 工 工 期 开工日期 竣工日期 质量等级 二、电气工程

本工程为一级供电负荷,采用2路10KV电源供电。三处变电站分别位于-7.00m 南侧、-18.00m东侧、西侧。

采用干式变压器和柴油发电机组进行正常供电和应急供电,应急供电的范围包括整个剧场,并可自投自复和手投手复。

本工程照明为TN-S系统,动力为TN-C和TN-S系统,采用封闭式插接母

线和电缆进行放射式配电,提供动力和照明用电。消防设备的供电采用耐火电缆。

应急照明采用中央蓄电池和换流器集中供电方式,为IT系统。

屋顶金属壳体与接地系统可靠连接,金属管道做等电位接地。接地线为室外环状接地系统。接地采用混合接地。防雷接地、工作接地、等电位接地、保护接地、弱电的接地均由室外接地环路引出,接地电阻不大于1Ω。

照明采用节能光源,剧场等处为调光系统。

三、给排水工程

给排水工程包括室内给水、热水、水池循环水处理、雨水、污废水等系统。透气管由剧场顶部直接排出,通过南侧排风/排烟口和屋顶中央部位排至室外。

给水采用分区供水方式,设生活水池、气压罐和变频泵供水系统。 热水系统采用气压罐和变频泵供水系统。 屋面雨水通过屋面的雨水槽排至雨水沟内。 厨房排水设隔油池,车房排水设烃分离器。

污水、废水分别排至地下污废水井,污水排至室外化粪池后与废水合并进入城市管网。 四、消防工程

消火栓系统和自动喷洒系统利用地下消防水池和气压罐,为大楼提供消防用水,地下消防泵房各设有加压泵组和稳压泵、气压罐,并采用互为备用运行方式,泵可自动和手动控制;柴油发电机房、高低压配电间、锅炉房采用气体灭火系统;各层设若干手提干粉灭火器。

消防中心设于总值班室,火灾自动报警与联动系统除与自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统联动外,还与空调系统、排烟系统、广播系统、照明系统联动,保证灭火效果。

消防系统也与保安系统联动,保证火灾发生时,疏散通道的畅通。 消防系统还与市消防系统联网。

五、通风空调工程

本工程采用设于南侧的冷水机组和南侧坡道处冷却塔提供冷源。 采用热交换设备提供热源,并应采用地板辐射采暖热源。

空调机组均位于剧场下方-18.0m、-22.0m和-26.0m楼层内。剧场空调系统采用低速全空气空调系统,电梯机房等部位采用分体式空调机组。

卫生间设排风装置。

设防火排烟系统,排风/排烟由南侧排风/排烟口及中央顶部排至室外。 空调系统由楼宇自动控制系统控制自动运行,并可手动运行。

六、智能化系统工程(弱电工程)

本工程系高智能化建筑,智能化系统(弱电系统)包括:

电讯系统:综合布线系统,包括数据通讯和语音通讯系统,并与外部联网通讯。室内设公共电话亭。

房屋电脑管理系统:包括空调系统、照明系统、电力监察系统、给排水设备等设备的自动控制。

音响与内部通讯系统:包括公众广播系统(PAS)和内部通讯系统。 消防自动报警与消防联动系统:消防自动报警与空调、消防、排烟、电力等联动系统的控制。与安保系统联网控制。

闭路电视监视系统:用于安全人员检查公共区与隔离区之间人员的活动,并可用于维修工程。

入场检查系统:包括人员的入场通行证安全检查及停车场的进入安全检查、引导系统。周边监视系统及内部通道控制系统。

显示与传送系统等:在大剧院入口处设大型显示屏、观众厅入口处设彩色显示器为公众播放彩排或演出影像。 七、总图工程

机电安装工程技术标书(模板)

目录第一节机电工程简要说明第二节第三节第四节第五节第六节第七节工期计划和工期保证措施主要技术方案质量控制与质量保证措施新技术、新工艺、环保管理与技术协调服务与策划第一节机电工程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6w9t59o3475dq8n1sig30fluh9bohz00ukt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享