目 录
第一节 机电工程简要说明
第二节
第三节
第四节
第五节
第六节
第七节 工期计划和工期保证措施 主要技术方案 质量控制与质量保证措施 新技术、新工艺、环保 管理与技术协调 服务与策划
第一节 机电工程简要说明
一、编制依据
本工程招标文件
本工程招标文件书面答疑文件 本工程机电设计原则与意图
本工程标书所附图纸、设计说明 投标人真对同类项目的施工经验 国家有关设计、施工及验收规范
《中华人民共和国建筑法》;
《招标投标法》; 《合同法》;
《中华人民共和国安全生产法》;
1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 2. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 3. 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 4. 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5. 《火灾自动报警系统设计规范》(GB500116-98); 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);
7. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 8. 《工程测量规范》(GBJ50026-93);
9. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001);
10. 《室内装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001); 11. 《室内装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001); 12. 《室内装修材料 内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001); 13. 《室内装修材料 胶粘剂中有害物质限量》(GB18583-2001); 14. 《室内装修材料 木家具中有害物质限量》(GB18584-2001); 15. 《职业健康安全管理体系规范》)(GB/T28001-2001); 16. 《环境管理体系》(GB/T24001-1996);
17. 《室内装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB18586-2001); 18. 《室内装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯用粘结剂中有害物质限量》
(GB18687-2001);
19. 《室内装修材料 建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001); 20. 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001); 21. 《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001); 22. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 23. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001);
24. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 25. 《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93)。 二、工程概况 工程名称 招标单位 业主名称 设计单位 工程地点 施工面积 施 工 工 期 开工日期 竣工日期 质量等级 二、电气工程
本工程为一级供电负荷,采用2路10KV电源供电。三处变电站分别位于-7.00m 南侧、-18.00m东侧、西侧。
采用干式变压器和柴油发电机组进行正常供电和应急供电,应急供电的范围包括整个剧场,并可自投自复和手投手复。
本工程照明为TN-S系统,动力为TN-C和TN-S系统,采用封闭式插接母
线和电缆进行放射式配电,提供动力和照明用电。消防设备的供电采用耐火电缆。
应急照明采用中央蓄电池和换流器集中供电方式,为IT系统。
屋顶金属壳体与接地系统可靠连接,金属管道做等电位接地。接地线为室外环状接地系统。接地采用混合接地。防雷接地、工作接地、等电位接地、保护接地、弱电的接地均由室外接地环路引出,接地电阻不大于1Ω。
照明采用节能光源,剧场等处为调光系统。
三、给排水工程
给排水工程包括室内给水、热水、水池循环水处理、雨水、污废水等系统。透气管由剧场顶部直接排出,通过南侧排风/排烟口和屋顶中央部位排至室外。
给水采用分区供水方式,设生活水池、气压罐和变频泵供水系统。 热水系统采用气压罐和变频泵供水系统。 屋面雨水通过屋面的雨水槽排至雨水沟内。 厨房排水设隔油池,车房排水设烃分离器。
污水、废水分别排至地下污废水井,污水排至室外化粪池后与废水合并进入城市管网。 四、消防工程
消火栓系统和自动喷洒系统利用地下消防水池和气压罐,为大楼提供消防用水,地下消防泵房各设有加压泵组和稳压泵、气压罐,并采用互为备用运行方式,泵可自动和手动控制;柴油发电机房、高低压配电间、锅炉房采用气体灭火系统;各层设若干手提干粉灭火器。
消防中心设于总值班室,火灾自动报警与联动系统除与自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统联动外,还与空调系统、排烟系统、广播系统、照明系统联动,保证灭火效果。
消防系统也与保安系统联动,保证火灾发生时,疏散通道的畅通。 消防系统还与市消防系统联网。
五、通风空调工程
本工程采用设于南侧的冷水机组和南侧坡道处冷却塔提供冷源。 采用热交换设备提供热源,并应采用地板辐射采暖热源。
空调机组均位于剧场下方-18.0m、-22.0m和-26.0m楼层内。剧场空调系统采用低速全空气空调系统,电梯机房等部位采用分体式空调机组。
卫生间设排风装置。
设防火排烟系统,排风/排烟由南侧排风/排烟口及中央顶部排至室外。 空调系统由楼宇自动控制系统控制自动运行,并可手动运行。
六、智能化系统工程(弱电工程)
本工程系高智能化建筑,智能化系统(弱电系统)包括:
电讯系统:综合布线系统,包括数据通讯和语音通讯系统,并与外部联网通讯。室内设公共电话亭。
房屋电脑管理系统:包括空调系统、照明系统、电力监察系统、给排水设备等设备的自动控制。
音响与内部通讯系统:包括公众广播系统(PAS)和内部通讯系统。 消防自动报警与消防联动系统:消防自动报警与空调、消防、排烟、电力等联动系统的控制。与安保系统联网控制。
闭路电视监视系统:用于安全人员检查公共区与隔离区之间人员的活动,并可用于维修工程。
入场检查系统:包括人员的入场通行证安全检查及停车场的进入安全检查、引导系统。周边监视系统及内部通道控制系统。
显示与传送系统等:在大剧院入口处设大型显示屏、观众厅入口处设彩色显示器为公众播放彩排或演出影像。 七、总图工程