襄樊市中心商业区(二期) A1 区 施工测量方案

1.工程概况

襄樊市中心商业区(二期)A1区位于襄樊市解放路与东风路交叉口。 建筑场地面积 5889.6m 2,首层面积 5889.6m 2,总建筑面积 37288.9m 2, 分塔

楼和裙房,地下室一层,地上十八层,结构形式为全现浇框支剪力 结构。建筑物

檐高 64.80m ,总高度为 65.40m ;室内外高差 450mm , ±0.000 相当于绝

对高程 65.44m 。

基础为桩承台基础,埋深最深处 -6.55m ,C1 5 混凝土垫层 100mm 厚,底

板 350mm 厚。一层、二层、三层外轴线尺寸为 49.9x120.655m , 四至十八层外

轴线尺寸为 27.80*19.90m ,内设四部电梯,两座楼梯。

2.控制点的布置及施测

2.1 从场地的实际情况看,场地北侧紧靠围墙,故无法布设控制点, 所以南北

向控制点集中布设在南侧, 北侧只布设远向复核控制点,施工 场地不受影响,

东西向控制点布设在东侧,西侧设复核控点。

2.2 布设的控制点均引向四周永久建筑物或马路上, 且要求通视,采 用正倒镜分中法投测轴线时或后视时均在观测范围之内。

2.3 根据建设单位要求和测绘院提供的红线点形成四边形进行控制。

2.4 根据甲方给定控制点,对楼层进行网状控制, ,设置控制轴线②、 AA轴为控制轴。

2.5 根据甲方提供的高程控制点, 向建筑物四周引测固定高程控制点, 东南西

北侧各一个,距离基坑至少 4m ,标记在不易变动,且易观测到 的位置。

2.6 控制点放样采用极坐标法, 为便于复测,控制点的布置均成直线 型。

2,7、水准点按四等水准测量要求施测。

2.8、所有控制点必须设专人保护,定期巡视,并且每月复核一次,使 用前必须

进行校核。

3.轴线及各控制线的放样

地面控制点布设完后, 转角处线采用 TDJ6E 经纬仪进行复测。 各控 制线间距离采用钢尺进行往返式复测,经校核无误后进行施测

3.1 基础施工轴线控制, 直接采用基坑外控制桩两点通视直线投测法, 向基础平台投测轴线 (采用三点成一线及转直角复测 ),再按投测控制线 引放其它细部施工控制线,且每次控制轴线的放样必须独立施测两次, 经校核无误后方可使用。

3.2 基础施工(即±0.000 以下)采用悬吊钢尺法将标高导入护坡桩上, 且基

坑四周不低于四点 (每一个方向不低于一点 ),校核无误后方可引测 其它控制

标高点,必须两点以上后视且两后视点标高差在规定范围之

内。

3.3 ±0. 000 以上施工,采用正倒镜分中法投测其它细部轴线。

3.4 ±0.000 以上高程传递,采用钢尺直接丈量法,若竖直方向有突 出部分,

不便于拉尺时,也同样采用悬吊钢尺法。每层高度上至少设两 个以上水准点,两

次导入误差必须符合规范要求,否则独立施测两次。 每层均采用首层统一高程点

向上传递, 不得逐层向上丈量, 且层层校核, 因上 0.000 以上结构采用竖向

与横向一次性混凝土浇筑施工,在固定 的竖向钢筋上抄测结构 0 .500m 控制

点,以供结构施工标高控制, 且必

须校核无误

3.5 各层平面放出的细部轴线, 特别是柱、 剪力墙的控制线必须校核 无

误,以便检查结构浇筑质量和以后的进一步施工。

3. 6 二次结构施工以原有控制轴线为准,引放其它墙体、门窗洞口尺 寸。外

窗洞口,采用经纬仪投测,以贯通控制线于外立面上,窗洞口标 高的各层

+o . 5m、线控制且外立面水平弹出贯通控制线,周圈闭合, 保证窗口位置正

确,上下垂直,左右对称一致。

3. 7 室内装饰面施工时,平面控制仍以结构施工控制线为依据,标高 控制引

测建筑 +o .5。标高线,要求交圈闭合,误差在限差范围内。

3.8 外墙四大角以控制轴线为准, 保证四大角垂直方正,经纬仪投测 上下

贯通,竖向垂直线供贴砖控制校核。

3.9 外墙壁饰面施工时,以放样图为依据,以外门窗洞口、四大角上 下贯通

控制线为准,弹出方格网 控制线(方格网大小以饰面砖尺寸而定 )。

4.轴线及高程点放样程序

4. 1 基础工程

甲方提供平面控制点

弓1测施工控制轴线桩(定位放线) ―验线- ? 4 --

土方开挖 混凝土垫 1 一验槽. 1— 基坑标高抄测. t—— 层标高抄测

— 土方开挖边坡及标咼控制- — 放槽边线 T,监理报验 f 底板防水层及保护层 放基础底边线

监理报验,一地下结构底板上放线

[地下结构

底板施工标高控制

1监理报验 4——

1

4. 2地下结构工程

4. 3地上结构施工

各层在竖向柱模板拆除后立即抄测建筑 验,以便检查浇筑后质量及下一步施工

+0.5m水平控制线标高并报

顶板放线 f 监理报验 f 竖向钢筋绑扎 抄测结构+0.5m标高点

模板及混凝土结构

在固定钢筋上丈量上层结构 +0.5m控制标高

4. 4二次结构及装修工程

放二次结构位置线

f 砌二次结构 f 抄测结构+0.5m标高点 f 其他项目施工