2011年一级建造师真题
《机电工程管理与实务》
―、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。错选,本题不得分) 1.在输电线路勘测定位时,要确定( )。 A.各处杆塔型号 B.杆塔组立方法 C.立杆方式 D.杆身调整程序 【答案】A
【解析】此题涉及知识点在2014年版教材中已删除。 2.影响机械设备安装精度的因素不包括( )。 A.设备测量基准的选择 B.设备制造的质量 C.设备基础的硬度 D.设备安装环境 【答案】C
【解析】本题考查的是影响设备安装精度的因素。影响设备安装精度的因素包括;基础的施工质量(精度)、垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度)、设备测量基准的选择、散装设备的装配精度、测量器具的选择、设备制造质量的影响、环境的影响、操作者的技术水平及操作产生的误差。参考教材P319—320。
3.金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时,控制焊接变形的主要工艺措施之一是( )。 A.先焊长焊缝
B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C.焊工均匀分布、对称施焊 D.沿同一方向进行分段焊接 【答案】B
【解析】本题考查的是控制焊接变形的主要工艺措施。控制焊接变形的主要工艺措施(手工焊接中幅板采用搭接接头时,先焊短焊缝,后焊长焊缝,初层焊道应采用分段退焊或跳焊法;弓形边缘板对接焊缝的初层焊,宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法;罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝,第一层焊接,采用分段退焊或跳焊法;罐底与罐壁连接的角焊缝,由数对焊工对称均匀分布,从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。参考教材P122—123。
4.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于( )点。 A.2 B.3 C.4 D.5 【答案】D
【解析】本题考查的是自动化仪表的调试要求。单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。回路试验时,仪表校准点不应少于3点。参考教材P148。
5.易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用( )。 A.高压洁净水冲洗 B.碱液清除处理 C.有机溶剂清除处理 D.蒸汽冲洗
1
【答案】A
【解析】本题考查的是设备及管道防腐蚀的施工要求。在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面。参考教材P157。
6.下列设备中,属于通用机械设备的是( )。 A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机 【答案】A
【解析】本题考查的是机电工程的通用机械设备。机电工程的通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备。一般是指切削设备、锻压设备、铸造设备、输送设备、风机设备、泵设备、压缩机设备等,包括栗、风机、压缩机、金切削设备、锻压设备、铸造设备。参考教材P12。
7.玻璃纤维复合风管适用于( )。 A.洁净空调系统 B.酸性环境空调系统 C.防排烟空调系统 D.中压以下空调系统 【答案】D
【解析】本题考查的是非金属风管材料的类型及应用。酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统,但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。风管类型使用范围不适用范围酚醛复合低、中压空调及潮湿环境高压及洁净空调、酸碱性环境、防排烟系统聚氨酯复合低、中、高压洁净空调及潮湿环境酸碱性及防排烟系统玻璃纤维复合中压以下空调洁净空调、酸碱性环境、防排烟系统相对湿度90%以上硬聚氯乙烯洁净室、含酸碱的排风系统
参考教材P9。
8.机电工程厂房(车间、站)基础施工中,测量重点是( )。 A.混凝土杯形基础 B.混凝土柱子基础平台 C.混凝土柱子基础及柱身 D.钢柱基础 【答案】D
【解析】此题涉及知识点在2014年版教材中已删除。 9.预防焊接变形应采取的装配工艺措施是( )。 A.进行层间锤击
B.预热拉伸补偿焊缝收缩 C.合理选择装配程序
2
D.合理安排焊缝位置 【答案】C
【解析】本题考查的是预防焊接变形的措施。预防焊接变形的措施:(1)进行合理的焊接结构设计:①合理安排焊缝位置;②合理选择焊缝尺寸和形状;③尽可能减少焊缝数量,减小焊缝长度。(2)采取合理的装配工艺措施:①预留收缩余量法;②反变形法;③刚性固定法;④合理选择装配程序。(3)采取合理的焊接工艺措施:①合理的焊接方法;②合理的焊接规范;③合理的焊接顺序和方向;④进行层间锤击(打底层不适于锤击)。参考教材P63。
10.综合考虑各种因素,大型储罐选择( )基础较为妥当。 A.混合 B.垫层 C.深井 D.框架式 【答案】B
【解析】本题考查的是机械设备基础的种类及其应用。素混凝土基础适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础。钢筋混凝土基础适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础。垫层基础适用于使用后允许产生沉降的结构,如大型储罐。参考教材P68。
11.建筑电气工程布线系统敷设,暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是( )。 A.导管穿线 B.清理管口与扫管 C.敷设电缆 D.绝缘检查 【答案】B
【解析】此题涉及知识点在2014年版教材中已删除。 12.关于高层建筑管道施工原则的说法,正确的是( )。 A.给水管让排水管 B.大管让小管 C.水管让电缆套管 D.钢质管让塑料管 【答案】A
【解析】本题考查的是高层建筑管道施工技术要求。安装原则是先排水,后给水,先管井内侧,后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定,必要处应设置膨胀节。参考教材P183。
13.关于通风空调系统风管安装技术要求的说法,正确的是( )。 A.风口、阀门处要设置支、吊架加固补强
B.当管线穿越风管时,要注意穿过部位的密封处理 C.风管与风机连接处,应采用柔性短管连接
D.室外立管的固定拉索可按就近原则固定在避雷引下线上 【答案】C
【解析】本题考查的是风管系统安装的技术要求。风管系统安装的技术要求:(1)风口、阀门、检查门及自控机构处不宜设置支、吊架;(2)风管内严禁其他管线穿越;(3)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地;通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;(4)风管与风机和空气处理机等设备的连接处,应采用柔性短管或按设计规定;(5)室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。参考教材P203。
14.下列场所的消防工程中,应该向公安消防机构申请消防设计审核的是( )。 A.建筑面积为15000㎡的展览馆 B.建筑面积为13000㎡客运车站
3
C.建筑面积为12000㎡的饭店 D.建筑面积为10000㎡的会堂 【答案】C
【解析】本题考查的是建筑消防工程的验收程序。需要向公安机关消防机构申请消防验收的人员密集场所工程有:(1)建筑总面积大于20000m的体育场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的展示厅。(2)建筑总面积大于15000m的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。(3)建筑总面积大于10000m的宾馆、饭店、商场、市场。参考教材P239-240。
15.衡量计量器具质量的主要指标是( )。 A.灵敏度、分辨率、动态特性 B.稳定性、准确度、静态特性 C.动态特性、分辨率、精密度 D.统一性、溯源性、准确度 【答案】A
【解析】本题考查的是计量器具的使用管理规定。衡量计量器具质量和水平的主要指标是它的准确度等级、灵敏度、鉴别率(分辨率)、稳定度、超然性以及动态特性等,这也是合理选用计量器具的重要依据。参考教材P480。
16.按压力管道安装许可类别及级别划分,燃气管道属于( )。 A.工业管道 B.油气管道 C.公用管道 D.动力管道 【答案】C
【解析】本题考查的是特种设备的规定范围。压力管道安装许可类别及其级别划分:(1)长输(油气)管道:GA类压力管道,分为GA1、GA2级;(2)公用管道:GB类压力管道,分为燃气管道(GB1级)、热力管道(GB2级);(3)工业管道:GC类压力管道,分为GC1、GC2、GC3级;(4)动力管道:GD类压力管道,分为GD1、GD2级。参考教材P497。
17.工业安装工程中,分部工程质量验收记录的检查评定结论由( )编写。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位 【答案】D
【解析】本题考查的分部工程质量验收评定。分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由施工单位填写。验收结论由建设(监理)单位填写。参考教材P511。
18.下列电气工程验收资料中,属于安全和功能检测资料的是( )。 A.照明全负荷试验记录 B.配电柜安装记录 C.管线敷设记录 D.接地干线焊接记录 【答案】A
【解析】本题考查的是建筑安装工程质量验收评定的程序。电气工程的安全和功能检测资料有照明全负荷试验记录,大型灯具牢固性试验记录,避雷接地电阻测试记录,线路、开关、插座接地检验记录,在建筑工程验收时,这些检测资料应齐全。参考教材P519。
19.机电工程注册建造师执业冷轧工程规模标准的界定指标是( )。 A.生产能力
4
2
2
2
B.单项工程合同额 C.工程量 D.工程造价 【答案】A
【解析】此题涉及知识点在2014年版教材中已删除。
20.《注册建造师执业管理办法》规定,下列工程中,属于机电工程注册建造师执业工程范围的是( )。 A.城市供水工程 B.城市供热工程 C.城镇燃气工程 D.信息化工程 【答案】C
【解析】本题考查的是一级建造师注册执业工程范围。机电工程专业建造师可以在机电安装工程、石油化工工程、电力工程、冶炼工程等所包含的工程范围内执业。机电安装工程包含的工程范围包括:一般工业、民用、公用机电安装工程,净化工程,动力站安装工程,起重设备安装工程,消防工程,轻纺工业建设工程,工业炉窑安装工程,电子工程,环保工程,体育场馆工程,机械汽车制造工程,森林工业建设工程等。冶炼工程包含的工程范围包括:烧结球团工程,焦化工程,冶金工程,制氧工程,煤气工程,建材工程。电力工程包含的工程范围包括:火电工程(含燃气发电机组),送变电工程,核电工程、风电工程。参考教材P531。 二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.机械设备典型零配件的安装包括( )。 A.齿轮系统装配 B.轴承安装
C.螺纹连接件热装配 D.活动地脚螺栓连接 E.设备管路的安装 【答案】ABCE
【解析】2014版教材,典型零部件的安装是机械设备安装方法的重要组成部分,它包括:轮系装配及变速器的安装,联轴器安装,滑动轴承和滚动轴承安装,轴和套热(冷)装配,液压元件安装,液压润滑管路安装等。此题涉及知识点在2014年版教材中已调整。参考教材P73。
22.高压管道安装的要求包括( )。 A.管道组成件必须有制造厂质量证明文件 B.管道支架应按设计图纸施工 C.管道安装时应使用正式管架固定 D.安装误差可以通过修改密封垫厚度补偿 E.管线安装如有间断,应及时封闭管口 【答案】BCE
【解析】本题考查的是高压管道安装要求。高压管道安装要求:(1)所有的管子、管件、阀门及紧固件等,必须附有材料证明、焊接登记表、焊接试样试验结果、焊缝透视结果、配件合格证及其他验收合格证明文件;(2)管道支架应按设计图纸制作与安装。管道安装时应使用正式管架固定,不宜使用临时支撑或铁丝绑扎;(3)管道安装前先找正,固定设备、阀门或试压,同径、同压的管段、管件在安装前要求进行水压强度试验时,可以连通试压:预装成整体吊装的组合件可以单独试压。经水压试验后的管段必须进行清冼和吹洗;(4)高压管道的安装应尽量减少和避免固定焊口,特别是在竖直管道上,一般不应布置固定焊口;(5)焊接连接的直管段长度不得小于500mm;每5m长的管段只允许有一个焊接口;(6)安装管道时,不得用强拉、强推、强扭或修改密封垫厚度等方法来补偿安装误差,管线安装如有间断,应及时封闭管口。管线上仪表取源部位的零部件应和管道同时安装。参考教材P106。
5