十八、计量法
1.计量器具概念,4个特点,6个指标
答
计量器具是用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于同一量值的标准物质
特点:准确性、统一性、溯源性、法制性
指标:超然性、鉴别率、稳定度、动态特性、准确度等级、灵敏度
2.强制检定的计量器具范围
答
社会公用计量标准器具
部门、企事业单位使用最高计量标准器具 医疗卫生 贸易结算 安全防护 环境监测
3.计量器具各级别检定统计
答
1、进口计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用
2、企事业单位建立最高计量标标准,向与主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核 3、县级以上人民政府计量行政部门对列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定 4、施工企业使用强制检定计量器具,向当地县(市)级人民政府计量行政部门制定的计量检定机构申请周期检定
4.三类计量器具分类
答
A类:本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。
一级平晶、水平仪检具、千分表检具;列入国家强制检定目录:兆欧表、接地电阻测量仪 B类:用于工艺控制、质量检测、物资管理的周期性检定的器具
卡尺、塞尺、焊接检验尺、5m以上卷尺、温度计、压力表、万用表 C类:一次性检定计量器具 钢直尺、样板、5m以下卷尺
十九、电力法
5.用户用电申请内容,向供电部门提供的文件
答
新装用电、临时用电、增加用电量、变更终止用电,依法办理手续 用电申请内容(哪些要与供电部门协调): 1、用电申请书审核 2、供电条件勘察
3、供电方案确定及批复 4、受电工程设计审核 5、施工中间检查 6、竣工检验 7、供电合同签约 8、装表接电业务 9、相关费用收取
用电申请提交给供电部门文件 1、用电地点 2、电力用途 3、用电性质 4、用电设备清单 5、用电负荷 6、保安电力 7、用电规划
6.临时用电准用程序
答
1、施工单位根据国家标准、规范、现场实际用电负荷,编制“临时用电施工组织设计”,并协助业主向当地电业部门申报用电方案。
2、按照电业部门批复的方案和相关临时用电安全技术规范,进行临时用电设备、材料的采购。
3、对临时用电施工项目进行检查,验收。并向电业部门提供相关资料,申请送电。 4、经电业部门检查验收和试验,同意送点后送电开通。
7.临时用电施工组织设计编制
答
1、临时用电设备5台及以上,设备总容量在50kw及以上,编制临时用电施工组织设计。 2、不足5台,不到50kw,应编制安全用电技术措施和电气防火措施
3、临时用电施工组织设计应由电气技术负责人编制,项目部技术负责人审核,主管部门批准后实施。
4、临时用电施工组织设计内容: 1.现场勘查
2.确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等位置和线路走向 3.负荷计算
4.选择变压器容量、导线截面积和电器类型、规格 5.绘制电气平面图、立面图、接线系统图 6.制定安全用电技术措施和电气防火措施
8.临时用电检查验收
答
1、临时用电必须由持证电工施工。施工完毕后,安全部门组织,参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工
班长及安全员。必要时邀请主管部门代表和也业主代表参加。
2、检查内容:架空线路,电缆线路、室内配线、照明装置、配电室及自备电源、配电箱开关、配电线路、变压器、电气设备系统、电气设备调试、接地与防雷、电气防护 3、检查情况做好记录,并要相关人员签字
4、临时用电定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季度一次,复测接地电阻值。 5、归档
9.计量装置的安装
答
1、在新装、换装、现场校验后,供电企业对用电计量装置加封,用户签字 2、高压用户的成套设备有自备电表,供电企业检查合格、加封。 3、10kv及以下电压供电用户,配置专用电能计量柜
35kv及以上电压供电用户,专用电流及感应二次线圈和专用电压互感器二次连接线。 4、用电计量装置原则上装在供电设备产权分界处。对专线供电高压用户,可装在供电变压器出口装表计量。在计算用户基本电费电度电费及功率因素调整电费时,将损耗电量计算在内。
临时用电用户,有条件就应安装用电计量装置。不具备的可按用电容量、使用时间、规定的电价计收电费。
10.用户安全用电事故报告规定
答
人身触电死亡、导致电力系统停电、专线掉闸或全厂停电、电气火灾、重要或大型电气设备损坏、停电期间向电力系统倒送电
11.电力设施相互妨碍的处理
答
与其他设施:避免减少损失原则、协商原则、在先原则、依法一次性补偿原则 与公共设施:
1、矛盾双方主管部门出面协商
2、协商出发点为《电力法》和国家规定。
3、矛盾双方主管部门出面协商,达成协议后,才能施工
4、电力设施在线,保护区内自然生长和种植树木、竹子无常砍伐或削减的原则。
12.电力设施保护区安全施工前提
答
要经电力管理部门批准并采取安全措施后才能作业
1、认真进行图纸会审,规划设计时,要考虑避开保护区或迁移电力设施。如果无法避开或迁移,则设计的总图要明确标示电力设施保护区的范围。 2、编制施工方案
在电力设施保护区施工,主要是开挖地下管沟、大件吊装、卸载、爆破。
1.制定方案前要先摸清周边电力设施实情,如地下电缆位置、标高,上部架空线路高度电压等级,爆破点离设施距离,然后编制施工方案。 2.方案中专门制定保护电力设施的安全技术措施,写明要求作业时请电力设施管理部门派员监督。