好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆敷设方案(精编文档).doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【最新整理,下载后即可编辑】

永胜龙潭山19.8MW光伏发电项目

光伏厂区电缆敷设工程施工方案

限公司

015-9-5

【最新整理,下载后即可编辑】

批准:

审核:

编制: 吉林省盛祥电力工程有

龙潭山项目部

2

编制目的:

用于指导永胜龙潭山19.8MW光伏发电项目工程。

2. 适用范围:

本施工技术措施用于永胜龙潭山19.8MW生态光伏发电项目工程。

3. 编制依据: 3.1. 施工图纸 3.2. 施工组织设计 3.3. 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB

50168—2006。

3.4. 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》2006-11-01中第5

部分《电缆线路施工质量检验》。

3.5. 《电力安全工作规程(变电部分)》2009-08-01。 3.6. 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2003-05-23。 4. 工程概况及工程量 4.1 工程概况

工程名称:永胜龙潭山19.8MW光伏发光项目 建设单位:永胜惠光光伏发电有限公司

监理单位: 黑龙江润华电力工程项目管理有限公司 设计单位:北京国庄国际经济技术咨询有限公司 施工单位:吉林省盛祥电力工程有限公司

龙潭山19.8MW分布式农牧业综合利用光伏电站工程,装机容量19.8MW。

场址位于云南省丽江市永胜县涛源镇北侧的龙潭山山脊上,地理坐标介于北26°14'55.01\?26° 16'57.98\ 东经100° 35'39.17\?100° 36'11.18\之间,北距永胜县城中心镇直线距离约46km,场地海拔在1590m?1650m之间

场址由南北走向台地构成,场地较为平缓。

1.

4.2 主要工程量

ZRC-YJYR23-1kV-2X4 164265米 ZRC-YJY23-0.6/1-2X4 1220米

【最新整理,下载后即可编辑】

ZC-YJLHY23-1KV-2X120 22991米 ZC-YJLHY23-1KV-2X50 5524米 ZC-YJLHY23-1KV-2X70 23794米 ZRC-YJYR23-1KV-3X240 3608米 ZC-YJLHY23-26/35KV-3X150 7513米 RS48522-2x2x22AWG 27236米 六芯铠装光缆 21418米 4.3 本工程电缆敷设主要采用地埋,光伏组件之间及组串至汇流箱

电缆采用沿组件支架用绑线绑扎敷设。穿越道路时需套镀锌钢管直埋。

4.4 电缆支持点距离:电缆敷设要求水平敷设时电力电缆为

1000mm,控制电缆为800mm,电缆在支架上水平敷设时,电力电缆间净间距不小于35mm,且不应小于电缆外径。在沟底敷设时1kV以上的电力电缆与控制电缆净距不应小于100mm。

5. 作业准备 5.1. 作业前施工人员分工职责明确,安排到位,施工中所需工器具

配备齐全。

5.2. 工程材料备齐并按规范要求检验合格。 5.3. 已进行技术交底,图纸、资料齐全。 5.4. 测量定位已完成,并经监理公司复核。 5.5. 人力资源配置表: 序号 1 2 3

5.6.

工种 管理人员 技术人员 安装人员 施工机械配置计划:

名称 吊车 数量(人) 4 2 40 备注 序号 1 规格型号 4410-630102-201011-0006数量 1台 备注 【最新整理,下载后即可编辑】

序号 2 3 4 5 6 7 8 9 5.7.

名称 水平尺 钢卷尺 柴油发电机 运输车辆 大衣 全站仪 水准仪 小推车 规格型号 / / / / / / / / 数量 10把 20把 5台 2辆 30件 1台 1台 6辆 备注 人员晚上加 其他材料

尼龙扎带、绑线、#10铁丝、胶布、透明胶带、号牌笔、剪刀等。

6. 6.1.

6.2.

6.3.

6.4. 6.5.

6.6. 6.7.

6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 7.

作业条件:

作业组长应从事建筑施工三年以上,技术熟练,并熟悉相应的施工及验收规范、 技术标准。

作业人员全经培训合格并具备上岗资格,并了解相应的施工及验收规范、技术标准。

机械操作工、电工等特殊工种作业人员,必须经过培训,持证上岗。

作业所需的主要机具、工具、仪器的规格及要求。

所用的施工机具应性能良好,满足正常施工需要,测量仪器应在检验有效期内。

应经常检查与保养,保证使用中的准确与安全。

敷设通道安装完毕并验收合格。支架及管子无漏装或错装现象,敷设路线明确,无堵塞或不便通行的地方。 沿敷设线路已装设好所需的足够的安全照明。 电缆两端的设备已安装就位且位置正确。

已成立电缆敷设组,并设专人负责,严格过程控制。 现场已具备存放电缆的条件。 作业方法

【最新整理,下载后即可编辑】

7.1. 作业顺序

电缆运输及现场存电缆的敷设 电缆的绑扎、固定 电缆挂牌 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3.

电缆敷设规划

电力电缆、控制电缆、通信及信号电缆应分层放置。 电缆支架上尽量只敷设一层,避免叠放。

编制电缆敷设单明确电缆的敷设编号型号长度及起始点等,应使电缆敷设时排列整齐,无交叉。同时尽可能考虑在同一层支架上敷设同一型号或外径相近的电缆。

7.3. 7.3.1.

电缆运输及现场存放

电缆在运至现场前,应存放在事先规划好的场所,防止电缆浸泡水中。

7.3.2. 7.4. 7.4.1.

电缆运输时,要防止损伤电缆。 电缆的敷设

电缆敷设时,应从盘的上方引出,电缆盘的转动速度应与牵引速度配合好,不应使电缆在地面上摩擦拖拉。

7.4.2. 动力电缆、控制电缆与信号电缆应分层敷设,并按顺序排列整齐。 敷设后应根据需要留出一定的备用长度

7.4.3. 尽可能将同一方向的电缆一次敷设完毕,对不能一次敷设完的电缆,给留出适当的位置,以便以后敷设。

7.4.4. 线路太长、人力不足时,可分段进行敷设。遇转弯或穿管时,

【最新整理,下载后即可编辑】