2020年现浇梁(挂篮)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.悬臂浇筑预应力混凝土梁式桥的质量标准中,桥长L≤100m时,轴线偏位规定值或允许偏差为(A)。 A、土10mm B、土15mm C、土20mm
2.当采用拔胶管(棒)预留管道时,胶管(棒)直径应符合设计要求,其极限抗拉力不得小于(B),且弹性恢复性能较好。 A、5kN B、7.5kN C、10kN
3.采用塑料波纹管时,波纹管的波峰和纵向接缝处壁厚:内径Ф<100mm管不小于2mm,Ф≥100mm管不小于(A)。 A、2.5mm B、3mm C、3.5mm
4.管道压浆过程中及压浆后2d内,梁体温度不应低于5℃,否则应采取预热、保温措施。当气温高于(C)时,应在夜间气温较低时进行压浆。 A、25℃ B、30℃ C、35℃
5.0#梁段混凝土拆模时混凝土强度:非承重模板拆模时应达到(A),承重模板及悬臂梁模
板拆模时应达到100%设计强度。 A、2.5Mpa B、5Mpa C、7.5Mpa
6.0#梁段采用竖向分二次浇筑混凝土方式施工时,水平施工缝应设在腹板根部八字脚的顶面以上(A)处,并宜满模浇筑,以利第二次浇筑立模及模板固定。 A、20~30cm B、30~40cm C、40~50cm
7.0#梁段梁体施工时,采用金属波纹管成孔时,接头管应采用大一号的同类波纹管套接,长度不应小于(A),接头位置宜避开预留管道弯曲处,接头管两端应使用密封胶带封闭严密牢固,严防漏气、漏浆。 A、30cm B、40cm C、50cm
8.管道定位钢筋间距应符合设计要求,并宜与梁体钢筋焊接固定,以确保管道在浇捣混凝土过程中不弯沉、不上浮、不旁移。定位钢筋间距设计无要求时,对波纹管道不宜大于(A),对抽拔胶管不宜大于0.5m,对曲线管道还应适当加密。 A、0.8m B、0.7m C、0.6m
9.支座安装前,应对支座安装范围的支承垫石顶面进行凿毛清理,使其露出(C)以上新鲜混凝土面,并应将支承垫石预留锚栓孔清理干净,做到无泥土、杂物和积水、雪、冰。 A、50% B、60% C、70%