标 准 号: CJ/T 191-2004
◆ 发布日期: 2004 年 3 月 25 日
◆ 实施日期: 2004 年 8 月 1 日
◆ 发布单位:中华人民共和国建设部
◆ 出版单位:中国计划出版社
前言
本标准为首次制订的行业标准。
本标准主要对板式换热机组的整机提出需要控制的技术参数和质量指标,关于板式换热器的标准,应按照 GB/T16409 《板式换热器的标准》执行,本标准不再做特别规定。
按照本标准生产制造的板式换热机组符合《城市热力网设计规范》对热力站的规定。
本标准由建设部标准定额研究所提出。
本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位建设部城市建设研究院归口。
本标准起草单位:中国市政工程华北设计研究院
建设部城市建设研究院
大连九贺热交换设备公司
兰州石鲁尔热力工程有限公司
APV 中国有限公司
天津市换热装备总厂
清华同方人环工程公司
北京硕人科技有限公司
丹佛斯公司
1 范围
本标准适用于集中供热、空调及生活热水等换热系统中使用的板式换热机组。
本标准规定了板式换热机组的型号编制方法、基本参数系列、技术要求、试验方法和检
验规则、标志、包装、运输、贮存和安装使用要求。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
1. GB/T700 《碳素钢结构》
2. GB707 《槽钢》
3. GB/T985 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》
4. GB2887 《计算站场设计条件》
5. GB3096 《城市区域环境噪声标准》
6. GB/T5117 《碳钢焊条》
7. GB7251 《低压成套开关设备》
8. GB/T8163 《流体输送用无缝钢管》
9. GB/T9112 《钢制法兰类型》
10. GB9787 《角钢》
11. GB/T12236 《通用阀门 钢制旋启式止回阀》
12. GB/T12237 《通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀》
13. GB/T12238 《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》
14. GB/T12233 《通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀》
15. GB/T12243 《安全阀弹簧直接荷载式安全阀》
16. GB12459 《三通、变径管》
17. GB1276 《额定电压 35kV 及以下铜铝芯塑料绝缘电力电缆》
18. GB/T12712 《蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求》
19. GB/T16409 《板式换热器》
20. GB/T13384 《包装》
21. GB49421 《电气设备保护等级》
22. GB50054 《低压配电设计规范》
23. GB50174 《电子计算机房设计》
24. GB50236 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
25. JB/T81 《法兰》
26. JB/T87 《垫片》
27. SY/T 0510 《钢制对焊管件》
28. JB/T81 《 Y2 系列三相异步电动机制造标准》
29. JB/T87 《管道式离心泵产品 质量分等》
3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 板式换热机组: Plate Heat Exchanger Unit
由板式换热器、水泵、变频器、过滤器、阀门、配电箱、仪表及控制系统等组成的智能型换热设备。
3.2 一次侧 Primary Circuit Side
指热量或冷量的提供侧。
3.3 二次侧 Secondary Circuit Side
指热量或冷量的接收侧。
3.4 汽—水换热机组 Steam-Water Heat Exchanger Unit
一次侧介质为蒸汽的板式换热机组。
3.5 水—水换热机组 Water-Water Heat Exchanger Unit
一次侧介质为水的板式换热机组。
4 型号编制
4.1 型号组成及含义
4.1.1 型号中第 1 、 2 位表示板式换热机组:用“板式换热器”和“机组”的头两个字“板机”的汉语拼音大写字头 BJ 表示。
4.1.2 第 3 位表示二次侧使用范围:生活热水系统——“ S ”:空调系统——“ K ”;一般采暖系统——“ C ”;地板辐射采暖系统——“ F ”;
4.1.3 第 4 位表示热负荷;
4.1.4 第 5 位表示一次热媒的介质:高温热水——“ R ”;蒸汽——“ Z ”;冷水——“ L ”;
4.1.5 第 6 位表示一、二次侧设计压力;
4.1.6 第 7 位表示控制等级,按[表 1]分为两级。
[表 1] 板式换热机组的控制等级
级别 Ⅰ Ⅱ 控制功能 温度控制 + 水泵变频 + 热量计量 温度控制 + 水泵变频 + 热量计量 + 通讯功能 示例:
4.2 型号编制示例:
热负荷 4.0MW ,用于热水采暖系统,一次侧设计压力 1.6Mpa ,二次侧设计压力 0.6Mpa ,一次热媒的介质为高温热水,具有温度控制、水泵变频、热量计量、通讯功能的板式换热机组表示为:
BJC-4.0R1.6/0.6 Ⅱ
5 基本参数
5.1 板式换热机组的额定热负荷应符合[表 2] 的规定。
[表 2 ]板式换热机组的额定热负荷
额定热负荷( MW ) 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0 5.2 板式换热机组的设计温度和压力应符合[表 3 ]的规定
[表 3 ]板式换热机组的设计温度和压力
项目 蒸汽 高温热水 空调低温水 一般热水采暖 生活热水 空调热水 空调冷水 地板辐射采暖 ≤ 350 ≤ 200 ≥ 0 温度(℃) 压力( Mpa ) 供水 -- -- -- 95 60 65 7 45 回水 70 -- 55 12 35 ≤ 1.6 ≤ 2.5 ≤ 1.6 ≤ 1.6 ≤ 0.6 ≤ 1.6 ≤ 1.6 ≤ 0.6 6 一般要求
6.1 板式换热器的设计、制造检验与验收应符合条例 GB/T16409 的规定。
6.1.1 板式换热器的面积按公式( 1 )计算
式中:
F —板式换热器的理论计算面积( m2 );
Qn —设计热负荷( kW );
K —传热系数( W/m2 ·℃);
Δ T —换热器的平均温差(℃)。
6.1.2 板式换热器的换热宜采用逆流换热工艺系统。
6.1.3 板式换热器的设计压力取一次侧或二次侧的最高工作压力。
6.1.4 板式换热器的设计温度取一次侧或二次侧的最高工作温度。