好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

景观照明施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工方案

1.1主要项目施工方法及技术措施

工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。

项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。

制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。

组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。

组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。

准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点

施工内容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管内穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。

施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管内穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。

施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

1

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。

安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。

灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。

安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。

电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。

当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设

(1)注意事项

A、电缆直埋或在保护管中不得有接头;

B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。 电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂 等机械损伤;

C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m;

E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m, 若不能满足上述要求地段按设计要求敷设;

F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

2

(2)电缆敷设

电缆敷设施工方案

1、工艺流程:

确定电缆桥架位置?固定支架?桥架安装?配电箱固定 2、施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。

3、电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验,1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ电缆测试完毕,应用绝缘布密封后再用黑包布包好。

4、电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

5、临时联络指挥系统的设备,室内电缆敷设,使用无线电对讲机做为定向联络。

6、桥架多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

7、电缆的搬运及支架架设,电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。

8、电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方(见图)。

3

9、电缆在桥架内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

10、电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。

11、电缆沿桥架敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

12、同等级电压的电缆沿桥架 敷设时,水平净距不得小于35mm。 沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

13、质量标准

电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。

电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺损。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 基本项目:

坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。

电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志牌清晰齐全。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表的规定。

4

检 测 项 目 橡皮或聚氯乙烯护套 塑料绝缘电缆 控制电缆 注 :d为电缆外径。 14、成品保护

弯曲半径 ≥10d ≥10d ≥10d 检测办法 尺量检查 尺量检查 尺量检查 桥架敷设电缆防止其它专业施工时损伤电缆。 15、应注意的质量问题

沿桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重,电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

沿桥架敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。

5

景观照明施工方案

施工方案1.1主要项目施工方法及技术措施工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6w56g6bzz637lyc0yeju
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享