好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

煤矿机电设备失爆

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

煤矿机电设备失爆细则

一、用螺栓固定的隔爆接合面,有下列情况之一者为失爆 1、 2、 3、 4、

缺螺栓、弹簧垫圈或螺母。 弹簧垫圈未压平或螺栓松动。 螺栓或螺孔滑扣。

弹簧垫圈失去弹性或弹簧垫圈断裂。

二、进线嘴连接,凡不符合下列任一条者为失爆 1、 2、 3、

密封圈材质须用邵氏硬度为45?55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。 进线装置安装密封圈,密封圈应多层朝外。

接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加

10%。

金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的 4、

密封圈内径与电缆外径差应小于 1mm进线嘴内径D1与密封圈外径D的差值应符合表一规定:密

封圈的宽度应大于电缆外径的 0.7倍,但必须大于10mm厚度大于电缆外径的 0.3倍,但必须大于4mm( 70 mm 及以上的橡套电缆例外)。密封圈无破损、不得割开使用。密封圈与电缆护套之间不得包扎其他物体。

2

5、 6、

低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮上。 电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般为

5?15mm如电缆粗穿不进时,可将穿入部分挫细(但

护套与密封圈结合部位不得挫细)。 7、

低压隔爆开关闲置的进线嘴应用密封圈及厚度不小于

2mm当板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴

用手拧紧为合格;压叠式线嘴用手榥不动为合格。挡板应置于密封圈的外面,其直径与进线装置内径差应 符合附表一的规定。 8、

高压隔爆开关的接线嘴应用与接线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板封堵压紧,其隔爆接合面的间 隙符合附表

二的规定。

三、接线装置有下列情况之一者为失爆 1、 密封圈的单孔内穿进多根电缆。 2、 一个引入装置内用多个密封圈。

3、挡板放在密封圈里边的;金属圈放在密封圈和挡板之间的 4、线嘴压紧后没有余量或密封圈没压紧。 5、 6、

螺旋线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位或用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过半圈。

高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到电缆终端分叉口以上;绝缘胶裂纹而能

相对活动的。

四、隔爆壳有下列情况之一者为失爆 1、 2、 3、 4、 5、

外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过 隔爆壳内外有锈皮脱落。

联锁装置不全、变形,起不到机械联锁的作用。 隔爆腔之间的隔爆结构被破坏。

改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定者。

50mm同时凹凸深度超过 5mm

五、隔爆面不符合下列任一条者为失爆

1、 隔爆接合面(I类)的间隙、直径差或最小有效长度(宽度)必须符合附表二。 表中 L -静止隔爆接合面的最小有效长度; Li -螺栓通孔边缘至隔爆接合面边缘的最小有效长度;

W■静止隔爆接合面及操纵杆与杆孔隔爆接合面最大间隙或直径差;转轴与轴孔隔爆接合面最大直径差。 但快动式门或盖的隔爆接合面的最小有效长度须不小于

25mm。

2、 操纵杆直径(d)与隔爆接合面长度(L)应符合附表三规定。 3、

隔爆电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不应产生摩擦。用圆筒隔爆接合面,轴与轴

0.075mm;用滚动轴承时,轴与轴孔的最大单边间隙须不大于表一规定

W

孔配合的最小单边间隙须不少于 值的 2/3。 4、 5、

隔爆接合面的表面粗糙度不大于 螺纹隔爆结构:螺纹精度不低于

6.3

;操纵杆的表面粗糙度不大于

3.2

*

3级;螺距不小于0.7mm;螺纹的最少啮合扣数、最小拧入深度

应符合表四的规定。 6、 7、 a、

隔爆接合面的法兰减薄厚度,应不大于原设计规定的维修余量。

隔爆接合面的缺陷或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面的凸起部分磨平后,不得超过下列规 定: 隔爆面上对局部出现的直径不大于

1mm深度不大于2mm的砂眼,在40、25、15mn宽的隔爆面

上,1cm的范围内不超过5个在10mm宽的隔爆面上1cm的范围内不超过2个 b、

产生的机械伤痕,深度与宽度不大于 0.5mm,其长度应保证剩余无伤隔爆面长度不小于规定长度

的 2/3 ; 8

隔爆接合面不得有锈迹及油漆,应涂防锈油或磷化处理。如有锈迹用棉纱擦净后,留有呈青褐色

氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感觉者仍算合格。

9、观察窗孔胶封及透明度良好,无破损,无裂纹件;组合点铃的灯罩无松动、破损。 六、 隔爆型插接装置有下列情况之一者为失爆 1、 2、 置的。 3、 定的。

七、 未尽事宜,请参照其他相关标准。附表一密封圈外径与进线装置内径间隙

mm

插销在触头断开的断电瞬间,外壳隔爆接合面的最大直径差

W和最小有效长度L不符合附表五规

煤电钻插销的电源侧应接插座,负荷侧接插销,如接反为失爆。 电源电压低于1140V,缺少防止突然拔脱的徐动装置的;电源电压在

1140V以上,缺电气联锁装

密封圈外径D 密封圈外径与进线装置内径间隙

D < 20

<1.0

2060

<1.5 <2.0

附表二I类隔爆接合面结构参数 mm

接合面型式

L

L1 外壳容积 V <外壳容积 V >0.1 L

0.1L

6.0

平面、止口或园筒结 构

6.0

0.30

0.40

12.5 25.0

8.0 9.0

0.40

0.50

0.50

40.0

15.0 0.60

6.0

0.40

0.40

带有滚动轴承的园筒 结构

12.5

0.50

25.0

0.50

0.60

0.60

40.0

0.80

mm

附表三操纵杆直径或圆筒直径与隔爆接合面的结构参数

操纵杆直径 隔爆接

接合面长度

d <6

L》6

6

L>d L>25

d>25

附表四螺纹的最少啮合扣

数、

最小拧入深度 mm

外壳净容积V(L ) 最小拧入深度

最少啮合扣数

V <0.1 5.0

0.1 9.0

6

V<2.0

12.5

附表五外壳隔爆接合面的最大直径差

[外壳净容积V (L) V<0.5 V>0.5

L (mr) 15

W和最小有效长度L

W( mm 0.5

25 0.6

煤矿机电设备失爆