第三章 工作原理
3.1两台电动机的顺序启动/停止控制电路如下:
图3.1控制电路
3.2工作过程:
1、合上开关QF使线路的电源引入。
2、按设备控制按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自锁。电机M1启动。
3、延时继电器KT1得电。10秒后常开触点KT1闭合,KM2线圈得电,常开触点KM2闭合。电动机M2启动
4、当按下SB2时,线圈KM3得电,常开触点KM3闭合。常闭触点KM3断开。电动机M1停止。线圈KT2得电。
5、10秒后,常闭触点KT2断开。电动机M2停止。 6、主电机的过流保护由FR2热继电器来完成。
7、辅助设备的过流保护由FR3热继电器来完成,但FR3动作后控制电路全断电,主、辅设备全停止运行。
12
通用定时器: 100ms通用定时器(T0~T199)共200点 10ms通用定时器(T200~T245)共46点 积算定时器 :1ms积算定时器(T246~T249)共4点 100ms积算定时器(T250~T255)共6点
3.3 PLC控制两台电动机的顺序启动/停止
I/O分配表与编程
输入 输入继电器 X000 输入元件 SB1 作用 启动按钮 输出继电器 Y001 输出 输出元件 KM1 作用 电动机M1运行用交流接触器 X001 SB2 停止按钮 Y002 KM2 电动机M2运行用交流接触器 硬件接线如下图:
SB1 24V PLC SB2 X000 Y001 KM2 Y002 X001 FU COM COM 图3.3硬件接线图
KM1 ~
13
梯形图如下图:
图3.3.1梯形图
14
第四章 软件仿真
基于GX-DEVELOPER和GX Simulator6-C的仿真图
第一步:使X000为NO并OFF
图4.1
第二步:等待10秒
图4.2
15
第三步:使X001为NO并OFF
图4.3
第四步:等待10秒
图4.4
从仿真结果来看,PLC控制两台电动机的顺序启动/停止是没有问题的。并且采用延迟控制。间隔10秒。
16