安全技术操作规程
****有限公司
二〇一七年六月二十日
1
第一部分 首站
第一篇 首站热网热力专业说明
一、热负荷。首站设计采暖负荷9MW×3。 二、蒸汽系统。热源为1.27 MPa,312℃过热蒸汽或循环水供热。
三、补水方式有三种。1、二级站自来水(或软化水)补水。2、软化水补水。3、电厂循环水补水。
四、加热有两种方式:电厂凝汽器加热;加热器加热。凝汽器供热出水温度达不到要求时,可再投加热器。
五、首站有供热泵两台,可分别在工频或变频状态下运行;疏水泵两台可在工频或变频状态下运行;补水泵两台,可在工频或变频状态下运行,
六、换热器两台。加热量90×3 MW。
3
七、补水箱一个(V=40m,3800×4000×3000),疏水箱一
3
个(V=128m,5800×7800×3000)。
第二篇 首站设备规范
1#循环泵电机技术规范 型号 YKK500-4 EK060025Q 功率 800KW 频率 定子 10KV 56.3A 转速 1488r/min Cos0.87 绝缘等级 F 冷却方式 重量 4780kg 出厂日期 厂家 江西特种电机股份有限公司 1#循环泵技术规范(单级双吸离心泵) 型号 KQSN400-N6/674 转速 功率 800KW 扬程 流量 16388m3/h 必须汽蚀余量 出厂编号 H5D004094-001 出厂日期 厂家 上海凯泉泵业(集团)有限公司
2
IP 54 50HZ 接法 Y n 95.7% IC611 2016/10 1480 125m 6.8m 2016/10
2#循环泵电机技术规范 型号 Y450-4 功率 450KW 频率 定子 10KV 32A 转速 1484r/min Cos0.86 绝缘等级 F 冷却方式 重量 3500kg 出厂编号 厂家 佳木斯电机股份有限公司 2#循环泵技术规范(单级双吸离心泵) 型号 KQSN400-N6/67A 转速 功率 450KW 扬程 流量 1458m3/h 必须汽蚀余量 出厂编号 H5D004093-001 出厂日期 厂家 上海凯泉泵业(集团)有限公司 #1、#2补水泵(多级离心泵) 型号 KQDPP100-64*4/2 流量 扬程 70m 功率 必须汽蚀余量 3m 转速 效率 73% 重量 出厂编号 F6a029662-002 厂家 上海凯泉泵业(集团)有限公司 #1、#2补水泵电机技术规范 型号 JM3-160L-ZV1 功率 18.5KW 频率 定子 380V 34.2A 转速 2940r/min 绝缘等级 F 冷却方式 重量 出厂编号 厂家 浙江金龙电机股份有限公司 #1、#2疏水泵(多级离心泵) 型号 KQDP100-90*3 流量 扬程 60m 功率 必须汽蚀余量 3m 转速 效率 78% 重量 出厂编号 F6a029662-002 厂家 上海凯泉泵业(集团)有限公司
3
50HZ 接法 Y IP 23 IC611 091KE-10 1480 81m 6.6m 2016/10 64m3/h 18.5A 2930 227kg 50HZ 接法 IC611 JLI6108238SKF 93m3/h 22A 2940 270kg #1、#2疏水泵电机技术规范 型号 JM3-180M-ZV1-ZV1 功率 22KW 频率 定子 380V 40.5A 转速 2940r/min 绝缘等级 F 冷却方式 重量 出厂编号 厂家 佳木斯电机股份有限公司 #1、#2换热器技术规范 产品名称 管壳式换热器 产品型号规格 RJDW-850-1.6/1.4-2B 管程 产品编号 R16449 设计压力 压力容器类别 二 耐压试验压力 制造日期 2016/11 追高允许工作压力 自重 17461kg 设计温度 换热面积 850m2 工作介质 拆流板间距 880mm 主体材料 产品标准 GB/T151-2014 设备代码 21501079620160449 厂家 山东国讯压力容器有限公司 #4机凝气器技术规范
型号 型式 冷却面积 蒸汽压力 蒸汽流量(最大) 冷却水量 冷却水温 水阻 冷却水压力 管子材料 管子规格 无水时净重
4
50HZ 接法 IP 091KE-10 壳程 1.6Mpa 1.4 Mpa 2.0 2.25 150 330 水 过热水蒸气、水 S30408 Q345R ㎡ MPa t/h t/h ℃ MPa MPa mm t N-2000 二流程二道制表面式 2000 0.005 70 4500~5600 20 0.029~0.06 0.3(表) HSn70-B、BFe30-1-1 25×1.5 ~36.4 第三篇 首站的启动及运行
第一节 首站投运前的准备工作 首站有下列情况之一禁止启动 1、供水量不足;
2、水泵电机对轮盘不动或不灵活; 3、主要表记不全或失灵;
4、电机绝缘不合格,保护失灵; 5、电动阀门失灵,阀门开关不动;
6、首站主要保护信号不能投入或指示不准确; 7、威胁人身安全时;
8、外网存在严重缺陷时,如大量失水。 启动前的检查与准备
1、各表计齐全,表门全开,指示准确; 2、各水泵、电机已加油,油位正常。各泵转子盘动灵活,已上好安全罩。各电机接地线良好;
3、联系测各电机绝缘,合格后送电。水泵冷却水正常; 4、电机正反转正常;
5、保护投入正常,电动门送电; 6、补水箱水位正常;
7、各放水门关闭,空气门开启(待有水后关闭); 8、DCS控、操作、监视系统具备投入条件。 第二节 首站充水
1、备足水源,开管道排气门,开供热泵进、出口门,加热器进、出口门(或旁路门),首站进、出口总门,开供热管道直通门;
2、工业水补水,联系电厂值长启工业泵向补水箱补水,补水至2/3时,开补水泵进口门,启补水泵,稍开出口门,根据电流及出口压力控制出口门,以防超流;
3、循环水补水。稍开主供热管道到供热泵联络门,向热
5