一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC
前提条件
I)通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。
II)使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。
1.STEP 7 硬件组态
STEP7设置MPI通讯,具体步骤不在此详述,可参考如下图1.1示:
图1.1
注意:
1.新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。
2.安装CP5611通讯板卡
安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接:
1 / 30
3.添加驱动程序和系统参数设置
打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI
右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI 如图1.3所示:
图1.2
图1.3
4.设置Set PG/PC Interface
进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC)?CP5611(MPI),如图1.5所示:
2 / 30
图1.4
图1.5
设置CP5611的通讯参数,点击Proerties….按钮,弹出Properties-CP5611(MPI)属性对话框,设置参数,如图1.6所示:
重要的参数如下所示: Address:
CP5611的地址(MPI地址必须唯一,建议设置为0) Transmission Rate:
MPI网络的传输速率(默认为187.5Kbps)您可以修改,但必须和实际连接PLC的MPI端口的传输速率相同) Highest Station Address:
MPI网络的最高站地址(必须和PLC的MPI网络参数设置相同)
3 / 30
图1.6
诊断MPI网络,点击Diagnostic…按钮,进入诊断对话框。如下图所示:Test按钮点击后,显示OK表示CP5611工作正常。点击“Read”按钮后,将显示所有接入MPI网络中的设备的站地址,如果只能读到自己的站地址,此时,请查看MPI网络和硬件连接设置,只有成功读取到CPU的站点地址,才能进行以下的步骤,否则,不可能建立通讯。 5.添加通道与连接设置
添加驱动连接,设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI,右键单击MPI,在下拉菜单中,点击New Driver Connection,如图1.7所示,在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮,弹出Connection parameters-MPI属性对话框,如图1.8所示:
图1.7
4 / 30
图1.8
图1.9
重要的参数如下所示:
Station Address:MPI端口地址
Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0 Slot Number:CPU所处的槽号
注意:如果您是S7-300的PLC,那么该参数为2,如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7工程中的Hardware软件查看PLC插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。 6.连接测试与通讯诊断
通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立。
5 / 30