广州轨道交通六号线二期工程
体系图和施工安全检查工作程序图。 6.6安全教育制度
进入工地后,应对进入工地的全体工作人员进行入场教育,定期进行安全教育。根据工种分配不同,对施工班组进行安全技术交底,施工人员上下班要进行交接岗的安全交底。安全教育程序见下表:
组新工人三 特殊工种培训教育 培训、下发上岗证 安全资料下发 班前工具检查 上报安全监督 上报项目专职安全员 织 班前教育6.7安全检查制度
施工过程中,将定期例行检查和不定期的专业检查结合。定期检查由工程处会同各施工部门负责人及有关专业人员结合实际情况每半月检查一次,检查内容为工地的安全意识,安全制度,安全措施三个方面。工地自检每周一次,由项目经理实施。要结合检查结果讲评,进行表扬或提出整改措施。不定期的专业检查应根据工程实际情况确定,具体由安全责任人组织实施。 6.8安全管理工作
1)项目经理部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
2)区域责任师要检查作业队、专业配属队伍,认真做好分部分项工程安全技术书面交底工作,被交底人要签字认可。
3)在施工过程中对薄弱部位、环节要予重点控制,特别是大型施工设备从设备进场检验、安装及日常操作要严加控制与监督。凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。 4)防护设备的变动必须经项目经理部安全总监批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完后按原标准恢复,所有书面资料由经理部安全总监保管。
5)对安全生产设施进行必要的合理的投入。重要劳动防护用品必须购买局集团定点厂家的认定产品。
6)分析安全难点,确定安全管理难点在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法,预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预控措施。在土方施工阶段,安全难点集中在: 页脚内容35
广州轨道交通六号线二期工程
A.高空作业防坠落,立体交叉施工防物体打击; B.施工过程中的机械伤害。 6.9施工人员行为控制
1)进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。
2)凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用, 不得低挂高用, 操作中应防止摆动碰撞, 避免意外事故发生。 6.10临时用电安全管理
1)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。
2)建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。
3)施工现场临时用电的架设和使用应该为符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ—005)的规定。
4)检查和操作人员必须按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。
5)现场采用双路供电系统,确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 6)施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。
7)配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定, 箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制, 箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围拦和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式(所有电箱必须使用局集团定点厂家的认定产品)。 8)工地所有配电箱都要标明箱的名称、控制的各线路称谓、编号、用途等。 9)应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。
10)独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
11)在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。
12)为了在发生火灾等紧急情况时能保证现场照明不中断,配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。 页脚内容36
广州轨道交通六号线二期工程
13)开关箱应由分配电箱配电。注意开关箱内的用电设备不可一闸多用,每台设备应有各自开关箱,严禁一个开关电气控制两台以上的用电设备(含插座),以保证安全。 14)配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和杂草、杂物。
15)各种高大设施必须按规定装设避雷装置。
16)分配电箱与开关箱的距离不得超过30米;开关箱与它所控制的电气设备相距不得超过3米。
17)电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。 18)施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。
19)电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 6.11现场消防措施
1)认真贯彻《中华人民共和国消防条例》,坚持预防为主、防消结合,施工人员的消防意识教育。佩带统一印制的出入证,加强现场保卫工作。
2)施工现场设专人负责防火工作,配备足够的消防器材和消防设备,作到经常检查,发现隐患及时上报处理;现场施工作业,设备、材料堆放不得占用或堵塞消防通道。 3)做好消防保卫工作,施工人员严格执行消防保卫制度及上级有关规定。
4)严格按照施工组织设计所布置的方案进行施工,不得随意乱占道路、乱占场地。 5)施工中消防器材、管道与其它工程发生冲突时,施工人员不得擅自处理,须及时请示上级,经批准后方可更改。
6)仓库、现场配备足够消防器材,不准吸烟,不准任意拉电线,不准无关人员入库。现场消防器材,非火警不得动用。
7)严格执行现场用火审批制度,使用电气焊时要有操作证,用火前必须办理用火证,并设专人看火,配备消防器材,看火人不得擅自离岗以免发生火灾。氧气、乙炔瓶严禁放在动火地点下方,并有效遮盖,夏季不得曝晒。严禁用明火检查漏气情况。电焊机不得接在建筑物、机械设备及金属架上,不得使用无柄的焊、割工具。遇五级以上大风时,应停止室外电气焊作业。电气焊作业完毕应切断电源、气源,并检查确认操作区域内无火险隐患。
8)易燃易爆物品如氧气、乙炔等应存放到工地指定存放地点。有专人管理,易燃、易爆等危险品存放地点,有消防防火措施,配备消防器材,有警告标志。易燃易爆物品操作之后,要检查现场,清除隐患。
9)施工现场设立吸烟室,操作岗位上禁止吸烟,设专人管理。 页脚内容37
广州轨道交通六号线二期工程
10)加强临电管理,防止电器或线路发生火灾。 6.12施工机械安全施工管理措施
1)施工机械设备保证专机专人,持证上岗,严格落实岗位责任制,严格执行“清洁、紧固、润滑、调整、防腐”的“十字作业法”。 2)施工现场的起重吊装由专业队伍进行,信号指挥人员持证上岗,起重吊装作业前根据施工组织设计要求划分施工作业区域,设置醒目的警示标志和专职的监护人员。其中回转半径与高压电线保持安全距离。
3)各种机械设备的安装要有安装验收手续,并在明确位置悬挂安全操作规程及设备负责人的标牌。
4)施工现场机械严禁超载和带病运行,运行中禁止维修保养;操作人员离机或 作业中停电时,必须切断电源。
5)砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工作托架,严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25毫米的砂轮。 6.13现场施工安全管理 13.1 施工现场安全纪律
1、进入施工现场,必须戴安全帽,禁止吸烟,禁止酒后作业;
2、施工时必须严格执行交底中规定的安全技术措施,未经交底严禁作业; 3、从事特种作业人员必须持有作业操作证,无证人员禁止操作; 4、管理人员严禁违章指挥;
5、施工人员必须服从现场管理人员的指挥和管理;
6、禁止攀爬各类架子,跨越防护栏杆,穿行有禁止标志的出入口; 7、高空作业必须使用安全带;
页脚内容38
广州轨道交通六号线二期工程
8、非电工禁止动用配电线路和设施;
9、禁止私自拉设电线、电缆,使用电炉等用电设备。 13.2 现场安全管理
1、建立健全安全生产教育和培训制度,坚决贯彻“预防为主,安全第一”的方针,严格执行安全生产制度;
2、进入现场的作业人员必须先参加安全教育培训,考试合格后方可上岗作业,未经许可或考试不合格者,不得上岗作业;
3、经理部设专人负责施工队安全管理,进入施工现场的所有施工人员,用工手续必须齐全,并熟悉本岗位、本工种安全技术操作规程。考试合格后方可上岗作业,特种作业人员必须持有效证件上岗操作;
4、从事特种工种的作业人员,必须进行身体检查,无妨碍本工种的疾病; 5、正确使用个人防护工具和防护设施,进入施工现场必须按规定戴好安全帽。 6、施工现场悬挂醒目的安全标语,危险部位设报警示标志。 7、施工现场建立责任区制度,指定负责人,设立标牌;
8、作业人员严格做到干活脚下清,下班后要对作业区清查一遍,确认安全无误后方可离开施工现场。
9、定期检修机械设备,防止带病运转,禁止超性能使用,保护装置必须灵敏有效; 页脚内容39