广州轨道交通六号线二期工程
控制值为25 mm,在基坑的变形达到报警值后应会同有关专家对基坑采取加固措施。
第九章 基坑支护施工应急预案
9.1应急预案
A、在土方开挖过程中,如出现滑坡迹象(如裂缝、滑动等)时,应立即采取下列措施:
页脚内容45
广州轨道交通六号线二期工程
(1)暂停施工,必要时,所有人员和机械撤至安全地点;
(2)通知现场管理人员,迅速采取处理措施,如用挖掘机在坡脚迅速回填; (3)根据滑动迹象设置观测点,观测滑坡体平面位移和沉降变化,并做好记录。 B、明水处理
对于不能彻底排除明水,设置滞水排水管,采取明排措施,用排水管导流至软管,由软管引流至基底排水沟,经集水井集中抽排。滞水排水管采用φ50塑料花管,外面包裹窗纱。滞水排水管伸入土中1米,外露300mm。排水管和排水孔之间里面用碎石滤料填充,外口用粘土封堵。排水管的布置根据现场情况而定。排水沟沿坑底四周设置,底宽300,沟底低于坑底300,坡度为1%。集水井沿坑底边角设置,间距20米,直径0.6米,井底低于坑底1~2米,下无砂井管和滤料,碎石压底进行强排。为加快工期,在滞水地段砼中掺加适量速凝剂。 C、局部坍塌
在砂层中开挖时,如果裸露时间较长,极易失去水分,受到扰动会使砂层成片剥落。为减少对砂层扰动机会,缩短清坡到支护时间,将开挖分段长度减到3~5m一段,并改变施工工序,清坡后,立即编网并喷射混凝土。对于地下污水管靠近边坡很近的地段,土质较差,如果不能按照原定方案施工,可以在开挖到污水管顶标高时,打入竖向钢筋,防止局部土体塌落,然后继续下挖进行支护(亦即采用超前支护)。 D、地表裂缝
页脚内容46
广州轨道交通六号线二期工程
在整个施工开挖过程中,应连续观察邻近地表、地物的开裂、变形情况。一般情况下,地表发生细小裂缝和紧靠基坑的一般建筑物出现装修层的轻微开裂可以视作正常,但必须密切追踪发展趋势并及时采取特殊处理措施。当裂缝出现不断加速发展并延伸时,必须停止原定施工过程,修改支护参数并及时加固。当基坑顶部的侧向位移与当时开挖深度之比超过3‰时,应密切加强观察并及时对支护采取加固措施,必要时增用其它支护方法。
9.2对周边建筑、环境及地下管线的保护措施
本工程施工区域周边分布建筑物、地下管线等,因而对本工程施工将带来一定约束,但为贯彻建委关于市政地下管线保护决定,杜绝野蛮施工,同时考虑这些临近建筑及地下管线的重要性,我公司将本着积极配合、顾全大局、充分体现我公司历来安全文明施工宗旨为总的原则,在施工期间特制订以下几点设想:
1)在进入施工现场施工前,根据由业主提供的施工区域有关地下管线图、临近道路、建筑分布情况资料,并且仔细阅读理解,做好前期总体布置,并主动争求业主监理工程师及市政部门的意见。
2)在基础施工阶段设置对周边建筑、道路以及地下管线位移监测点加以保护,并在上部施工过程中继续进行监测记录,若发现受保护建筑、道路、管线位移情况发生突变,将及时通知业主与有关部门,以便及时采取补救措施。
3)对于临近地下管线道路将在后期施工过程中同样设置沉降观测点或采取其他的监护措施。
页脚内容47
广州轨道交通六号线二期工程
4)工地现场车辆进出通道应避开管线,如无法避开的则应在车辆经常通过的位置用混凝土加固路面或铺设钢板加以保护。
5)在已敷设好的上水管、雨水管、污水管、电缆线等上方不宜堆放重物,如砂、石、钢筋、水泥等堆场。
6)对施工现场清洗混凝土搅拌车、混凝土泵管混凝土导管及施工临时通道所产生污水,应经过三级沉淀池沉淀后排入市政污水管道,以防止污水管道堵塞。
7)采取上述措施后,如在施工中发现机械损坏管道或意想不到管道损坏情况,应及时通知有关部门,以便尽早采取补救办法。 8)挖土施工期间出土斜坡的保护
施工期间必须保护所有施工现场内供土方出土的斜坡。提供、维修及在竣工后拆除所有需要的临时排水系统以保护斜坡、道路及走道免受坍落、下陷等影响。将工程分段进行以维持现有斜坡的稳定性.
施工过程质量控制流程图
工程质量检验程序
页脚内容48
广州轨道交通六号线二期工程
依据图纸、合同、规范等有关文件 施工队施工 施工队自项目部检 监理验收不合格 邀请监
办理签认手续 安全管理保证体系图
安全方针: 安全领导小组: 组长:项目安全目标: “五杜绝、安全安全页脚内容49 安全工安安