⑴、基土已挖至设计基槽底标高,表面应平整,轴线及坑宽、长均符合设计图纸要求。
⑵、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图(详见附件一)。 ⑶、要求钎探前,将所有轴线及基础的定位尺寸线放出,放出后再进行钎孔布置放线。
⑷、对于筏板基础基坑要求全部钎探,独立柱基坑钎五点,其它无基础部位无需钎探。
⑸、钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。 ⑹、钎杆自下而上每隔100mm做一刻痕。
⑺、钎探孔的排列方式采用梅花型排列方式,间距2.00m,孔深1.8m。(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)
⑻、夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排打钎顺序,防止错打或漏打。
⑼、钎探点布置到位后,相关栋号负责人或工长、质量检查人员验收合格;报监理单位现场查验后,即可进行钎探作业。 四、操作工艺 4.1、工艺流程 4.2、按钎探孔位置
钎探孔位平面布置图分区放线,用白灰放出分区控制线,孔位要撒上白灰点,并在孔位上盖砖,砖上应按钎探点布置要求编号。
4.3、就位打钎
将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距500mm,把钎杆垂直打入土层中。 4.4、记录锤击数
钎杆每步打入土层100~300mm,每孔分六步打入土层,打钎记录人员在《地基钎探记录》详附件二中认真记录每步击打的锤数。钎探深度为1.8m(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)。 4.8、整理记录
按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过监理单位、施工单位工程技术负责人、质量检查人员、打钎人员签字后归档。钎探中若有异常情况,要填写在备注栏内。归档钎探记录表必须使用黑色签字笔填写,不可有改动迹象。 五、质量标准 5.1、保证项目
钎探深度必须符合规定要求,锤击数记录准确,不得作假钎。 5.2、允许偏差项目
孔位要准确,钎孔不得遗漏。 六、成品保护
钎探完毕后,应做好标记,保护好钎杆,未经质量检查人员、有关工长复验及有关部门验收。 七、应注意的事项
⑴、雨、冬期施工: 基土受雨后,不得进行钎探。
⑵、为防止钎孔的位置、打钎的力度、钎孔的深度产生错乱,要求打钎人员应尽量保持稳定,轻易不要临时抽点人员或频繁换人。
⑶、打钎工作进行前,一定要对打钎人员进行交底,提出打钎质量和生产安全的具体要求。
⑷、如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填写锤击数。
⑸、记录和平面布置图的整理:
① 、钎探孔位平面布置图上,遇有特殊地质情况,注明过硬或过软孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便勘察设计人员或有关部门验槽时分析处理。
② 、在记录表上用有色铅笔或符号将不同(锤击数)的孔位分开。 ⑹、严格按照钎探孔位平面布置图的布孔位置打钎,所增加的钎孔应及时将钎孔标识在钎探孔位平面布置图纸上。
⑺、将钎探点平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,发现错误及时修补或补打。 八、安全文明施工
⑴、认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,佩戴安全帽,严禁吸烟,提高职业健康安全意识。
⑵、操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,以防出现意外事故。
⑶、施工过程中操作人员上下基槽使用专用马道,不得随意攀爬边坡。
附件一:钎点平面布置图(尺寸以基础平面布置图为准)
附件二:
地基钎探记录
T0605 编 号 工程名称 套锤重 顺序号 自由落距 钎探日期 年 月 日 钎 径 各 步 锤 击 数 cm 0~10 cm 10~20 cm 20~30 cm 30~40 cm 40~50 cm 50~60 cm 60~70 cm 70~80 cm 80~90 备 注 记录人 专业工长(施工员) 施工单位结论 项目专业质检员: 项目专业技术负责人 监理(建设)单位意见 专业监理工程师: 建设单位专业技术负责人