好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室人防给排水施工专项方案 (1).pdf

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(二)、给水排水工程施工方法及技术措施

(1)给水管道的安装

本工程室内 给水及中水主管及立管采用钢塑复合管,≤DN80采用丝扣连 接,>DN80采用沟槽连接,供水接市政给水管网,给水管主管贴梁底安装,穿 越人防人防围护结构时在人防侧墙内侧设置铜心闸阀,穿越防护单元隔墙时在 隔墙两侧均设置铜心闸阀; 1、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道冲洗、试压 2、安装准备

熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标、标 高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计、甲方和监理 研究解决,办好变更洽商记录。 3、预制加工

按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图, 在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录 在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。所有阀门 必须经过试压合格才能使用。 4、干管的安装

A.下料:内筋嵌入式衬塑钢管采用钢锯或专用切管器断管。 B.管道安装要求每米偏差≤1mm,全长偏差≤10mm。

C.管道支吊架:管道支吊架选用角钢现场加工制作。支吊架制作集中在加工场 进行,以方便控制支架的制作质量。加工时要求用砂轮切割机西下料。支架的 膨胀螺栓孔要用钻床钻孔,不能用氧割开孔。

支吊架连接采用焊接方法,焊接要求应符合焊接的质量标准。支吊架制作好后 要进行除锈和刷漆处理并按要求刷面漆。管道用U形管卡固定在支吊架上,或 用专用吊卡,内筋嵌入式衬塑钢管管道与支吊架及管卡接触处,必须用橡胶垫 或者枕木隔离。 5.支管安装

支管安装,采用专用管件连接。

6

(1)支管明装:将预制好的支管从主管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度 适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的给水预留口高度、位置是否正确、 找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵。

(2)支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽 内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的给水预留口要做在明处,加好丝 堵。 6.管道试压

管道系统安装完后进行综合水压试验。管道系统试压分区进行,给水管道 系统试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。本工程给水干管管 道试验压力为1.75MP。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降 不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查应不渗不漏,为合格。 7.管道冲洗、通水试验

管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足 的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

给水系统交付使用前必须进行通水试验,开启阀门水嘴等放水,观察放水 情况,并做好记录。 (2)、排水管道的安装

地下室埋地管采用铸铁管或热镀锌钢管,橡胶圈承插连接和焊接;焊接,内外 浸沥青两遍。溢、泄水管采用镀锌钢管,丝扣或法兰连接。 1.工艺流程

安装准备→管道预制→污水、雨水安装→污水、雨水支管安装→灌水试验 2.安装准备

根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管 道坐标、标高位置画线定位。防水套管位置正确,是否需要加筋固定。 3.集水坑立管安装

A.立管检查口设置按设计要求。

B.安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳 头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管对中下层管口,下

7

层的人把甩口及立管检查口方向找正,加密封圈上卡箍,复查立管垂直度,将 立管固定牢固,用密封油膏封堵。

C.密闭钢套管在起主体时按标准尺寸做预留钢套管,按照国家人防图集标 准制作,根据设计图纸位置预留楼板内,待施工时,从此套管穿过,管材与套 管之间用人防标准封堵。 (三)防爆地漏及地埋排水管安装

防爆地漏型号为DN80,安装高度严格按规范操作,地漏上平面低于地面5- 10毫米,保证室内排水畅通无积水,在覆土垫层内敷设,人防排水管连接具体 操作步骤;(1)、室外及户内房心回填土回填完成并夯实后再人工开挖排水管 沟,确保沟底坡度符合设计及规范要求。(2)、管道安装前必须对管沟的标高、 坡度进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。(3)、连续下管铺设时,必须保 证管道与管道之间接口的环形空隙均匀一致,其管道四周任何一点的间隙应符 合质量标准

(4 )、防爆地漏采用热镀锌管丝扣连接,连接填料采用白漆麻丝,然后刷防 锈漆在连接处,再刷一道黑油。地漏口部周围采取加固措施;孔口采用轻质填 料封闭。保证其在回填及浇筑混凝土时管道位置不偏移。 (5)、排水管为使用通畅。 表5.3.3 项次 1 2 3 4 5

地下埋设雨水排水管道的最小坡度 管径(MM) 50 75 100 125 150

最小坡度(%)

2 1.5 0.8 0.6 0.5

检验方法;水平尺、拉线尺量检查

(4)管道穿越非人防外墙时设置刚性防水套管,根据国标02S404(P15),A型 规范制作; 详见下图:

8

2、穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙、临空墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时 设置防护密闭套管,根据国标07FS02,B型规范制作安装;管道穿越防火墙时, 要求用不燃材料紧密填实。 见下图:

9

(五)灌水试验

1.污水管道安装后,按规定要求进行闭水试验,凡属隐蔽暗装管道必须按 分项工序进行,卫生洁具及设备安装后,必须进行通水试验。检验方法:满水 15min,水面下降后再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道 管径的2/3,通球率必须达到100%。

五.质量要求

(一)质量控制注意事项

1、施工前应认真熟悉图纸,按照设计图纸,规范图册,结合本方案和计术交 底,明确各种管道的做法和要求,保证工程质量。

2、于其他专业密切配合,凡需剔凿的部位应在土建装修前完成,剔洞尺寸及 须断筋处严格执行有关规范,须办理手续的及时办理。

10

地下室人防给排水施工专项方案 (1).pdf

(二)、给水排水工程施工方法及技术措施(1)给水管道的安装本工程室内给水及中水主管及立管采用钢塑复合管,≤DN80采用丝扣连接,>DN80采用沟槽连接,供水接市政给水管网,给水管主管贴梁底安装,穿越人防人防围护结构时在人防侧墙内侧设置铜心闸阀,穿越防护单元隔墙时在隔墙两侧均设置铜心闸阀;1、工艺流程
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6vvx3726zw2xc786b4a94zk8m0hvru00s13
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享