好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智慧智能楼宇建设方案(实训室)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

原理图如下:

配置清单(单套)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

参考照片

名称 火灾报警控制器 火灾楼层显示盘 智能光电感烟探测器 智能差定温探测器 手持编码器 消防广播扬声器 模拟排风扇 消防照明指示灯 模拟灭火水泵 输出输入模块 手动报警按钮 火灾声光报警器 操作台 ZF-500 型号参数 JB-QB-GST200/32 JTY-GM-GST9611 JTF-GOM-GST9613 配套 壁挂式SPK-B 400*300MM 红色 直流24V GST-LD-8301 J-SAP-8402 HX-100B 订制 数量 品牌/功能 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 海湾 海湾 海湾 海湾 海湾 国产 国产 国产 国产 海湾 海湾 海湾 中控 14

5.2.BA系统实训装置

中央空调系统、给排水系统是智能楼宇的主要系统之一,是实现智能楼宇舒适、节能和高效目标的关键系统。楼宇自动化系统涉及的监控对象主要为中央空调/给排水机电设备,这些设备种类繁多、且分散安装在大楼的不同部位。配合整体实验室建设,现场总线楼宇综合控制实训装置能开展DDC控制器的软件控制编程和中央操作站监控画面的组态编程训练。

实训装置采用模块化结构形式,配置DDC控制器模块,各实训装置根据所配置的DDC控制器及编程软件可进行智能楼宇实验室中的主要装置的编程控制训练。

实训装置的操作台具有通用性,可以安装不同品牌的DDC控制器模块(需配套安装相应的编程软件)和不同控制对象的模拟模块,满足实训时选择使用的需要。

给排水系统是任何建筑物都必不可少的重要组成部分。现代建筑物中常见的生活给排水系统的以下两种:高位水箱给水方式、水泵直接排水方式。其原理图如下:

15

系统配置

序号 1 设备名称 DDC控制器 规格、型号 Excel50 数量 1 单位 套 品牌 HONEYWELL 备注 16

序号 2 设备名称 数字信号源 规格、型号 0-10V或0-10mA信号输出,显示、输出精度:±0.2%FS 可显示0-10VDC电压信号,双4位LED显示,显示精度:±0.2%FS,显示范围 ±9999。 AFB0612VH-4H41 60mm*60mm*25mm/DC24V AFB0612VH-4H41 60mm*60mm*25mm/DC24V 丝印与面板上 232数据传输 RS232 配套软件 高X宽X厚(约1500mm)X(约700mm)X(约1300mm) 碳钢喷塑,有电源、电压指示,可安装电脑、DDC控制器 联想CPU 型号:Intel 酷睿2双核 E750, 内存容量:2GB DDR3,硬盘容量:500GB 7200转,SATA2,光驱类型:DVD刻录机,显卡类型:独立显卡 512MB显存, 网卡:1000Mbps以太网卡,若采购时市场上没有,将同价格替代。 尺寸:19英寸LED 配套资料、工具 数量 2 单位 台 品牌 --- 备注 3 数字显示表 2 台 --- 4 5 6 7 8 9 模拟给水泵 模拟排水泵 给排水系统流程图 数据线 通讯接口 DDC组态软件 2 2 1 1 2 1 个 个 个 个 个 套 台达 台达 定制 --- --- 10 操作台 1 套 定制 11 主机 1 台 联想 12 13

显示器 实验导线及实验指导书 1 1 台 套 联想 中控 17

6. 部分用户案例

6.1台套化案例

框架化实训室

台套化实训室

18

智慧智能楼宇建设方案(实训室)

原理图如下:配置清单(单套)序号12345678910111213参考照片名称火灾报警控制器火灾楼层显示盘智能光电感烟探测器智能差定温探测器手持编码器消防广播扬声器模拟排风扇消防照明指示灯模拟灭火水泵输出输入模块手动报警按钮火灾声光报警器操作台ZF-500
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6vuel4085h6zh7s4eqk6667gj1yjqg01cfk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享