好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级改造项目

占地面积:50m2 总投资:220万元 建设单位:托克托县热力有限责任公司 建设地点:本次技改项目在呼和浩特市托克托县双河镇黄河大街与兴托路交汇处以北,在厂区内现有锅炉房预留空地上建设,不涉及新占土地。厂址中心点坐标:纬度40°15'43.85\;经度111°13'44.02\。如表1-3所示。项目南侧为空地,东侧为兴托路,西北两侧为空地。项目地理位置见附图1,项目周边环境情况见附图2,四邻图见图1-1。 表1-3 本项目中心坐标表 名称 本项目中心坐标 纬度 40°15'43.85\经度 111°13'44.02\空地 空地 本项目 兴托路 黄河大街 空地 图1-1 项目四邻图 1.7.2 建设内容与规模 本项目在二期热源厂现有锅炉房未利用地上建设,主要建设内容为对现有3台燃煤链条锅炉尾部烟气进行脱硝改造,改造后NOx的排放指标满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值,即NOX≤200mg/m3。 本项目采取“新增3套SNCR”脱硝技术,NOx去除效率为40%,根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018)中“附录B.5-B.7”可知,本项目处理效率取值合理;去除效率取值对照表统计如下: 表1-4 净化设备脱除效率一览表 8

托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级改造项目

污染物名称 NOx 措施 选择性非催化还原法-SNCR-层燃炉 净化效率% 30~50 本次取值% 40.0 本项目主要建设内容为新增3套SNCR脱硝系统并进行脱硝提效改造,其中SNCR脱硝系统包括还原剂储存系统、尿素溶液输送循环系统、计量、分配及喷射系统、压缩空气供应系统、控制系统、电气系统,SNCR系统均布置在锅炉房厂房内,现场具备建设条件;厂区现有员工兼顾本项目的运维管理,不新增劳动定员,故无新增生活污水、生活垃圾排放。项目具体工程建表1-5。 表1-5 项目组成一览表 工程类别 项目内容 项目规模 采用304不锈钢制造,室内布置。容器为柱状体、立式钢制常压容器,容积为6m3,尺寸为直径2.5m,高尿素溶1.3m。罐体内设置全套的人孔、热水盘管、尿素颗解罐 粒入口、尿素溶液出口、搅拌器口、液位表、温度表口和排放口等。配置8%的尿素溶液。 设置1只15m3尿素溶液储罐,采用304不锈钢制造,满足1台锅炉1天脱硝系统用量要求。为避免罐内过尿素溶压或真空,罐顶安装呼吸阀。储罐设液位、温度、液储罐 压力监测,通过液位变送器实现就地及远程连续监测。采用立式圆柱体结构;配置有热水伴热装置和搅拌器。 包含高压多级循环泵组、尿素溶液过滤设备、计量与分配设备、旁路设施等几部分。循环泵模块设有两台尿素溶液泵:一用一备,输送还原剂流量控制阀要求的还原剂流量。循环泵模块整体安装于一个碳钢制作的框架上,模块中包含内部连接管道和电器元件。整个循环泵模块关键部分均使用不锈钢的材质,保证系统的整体使用寿命和最低的系统维护维修量。尿素溶液流量调节阀采用无级变速电动调节机构,可以根据系统中的氮氧化物的含量变化及时地做出还原剂流量调整,使喷入烟气系统中的还原剂与氮氧化物含量实现动态平衡;尿素溶液计量使用电磁式流量计,读数直观准确。 喷射区计量模块是脱硝控制的核心装置,用于精确计量和独立控制到锅炉炉内每个喷射区的氨水溶液浓度。该模块采用独立的化学剂流量控制,通过区计量站域压力控制阀与就地PLC控制器的结合并响应来自模块 于机组燃烧控制系统、NOx和氧监视器的控制信号,自动调节反应剂流量,对NOx浓度、锅炉负荷、燃料或燃烧方式的变化做出响应,打开或关闭喷射区或控制其质量流量。 分配模块用来控制到每个喷枪的雾化/冷却空气、混合的化学剂和冷却水的流量。空气、混合的化学剂可以在该模块上调节,达到适当的空气/液体质量比分配模率,取得最佳的NOx还原效果。SNCR配置1套分配块 系统。分配系统就近布置在喷射系统附近锅炉平台上,以焊接或螺栓的形式固定。不影响锅炉其他部位检修工作。 备注 还原剂储存系统 主体工程 脱硝工程 尿素溶液输送循环系统 新建 计量、分配及喷射系统 9

托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级改造项目

压缩空气供应系统 控制系统 供电 供水 公用工程 排水 软化水系统 废水 喷射点的选择要考虑炉膛内的固相浓度场对烟气与还原剂的混合、还原剂的热解、喷射点 喷枪的保护等。根据目前锅炉运行的实际运行情况,初步选择在锅炉上部和分离器部分前两个位置作为喷射点。 喷氨模采用多喷嘴喷射器。用316L不锈钢制造,块 在喷射器内部通有除盐水作为多喷嘴喷射器冷却水。多喷嘴枪喷射器配带减速箱的喷射器 电动伸缩机构,当喷射器不使用、喷射器套管冷却水流量不足、冷却水温度高或雾化空气流量不足时,多喷嘴枪喷射器会自动从锅炉中退出。 采用的动力源为压缩空气。压缩空气供应系统包含:对压缩空气的压力调整、压缩空气的流量计量、系统的压力稳定、旁路等部分。来自工厂的标准压缩空气,经过该系统的减压,计量,调整后供往喷枪系统。压缩空气流量控制可以实现自动控制。 为了实现整个脱硝系统对控制灵敏度的要求,本设计中的压缩空气流量计和压缩空气的稳压设备也均采用高质量的设备, 该装置控制采用独立控制器控制,控制系统为PLC,同时设立独立的操作员站。控制系统能实现炉内喷射还原剂及SNCR供用系统配料的自动控制,并保证脱硝系统能跟随锅炉运行负荷变化而变化。 依托厂区现有供电设施。 依托厂区现有的供水设施,目前厂区由市政自来水提供。 本项目无生活废水产生,脱硝系统依托的软水制备系统新增生产废水7.32m3/d,为清净下水,直接回用于冷却冲渣、灰渣加湿及脱硫系统补水;尿素溶液稀释用水随NH3喷射进入锅炉烟气系统,不外排。 依托厂区原有软化水制备系统。 尿素溶液稀释用水随NH3喷射进入锅炉烟气系统,软水制备系统新增生产废水为清净下水全部回用于冷却冲渣、灰渣加湿及脱硫系统补水。 选用噪声级别低的设备;对工艺设计合理布置减少空气动力噪声;对动设备设置减震装置,减少振动噪声;对能加装消声装置的设备采用消声装置。 新增3套SNCR脱硝设备,NOX去除率为40%。处理后的废气依托现有1根60m高排气筒排放。 1套在线监测装置,安装在烟气总排口处。 依托 依托 依托 依托 依托 环保工程 噪声 废气 在线监控装置 新建 新建及依托 依托 1.8 主要原辅材料及用量 本次工程技改后主要原辅材料及能源消耗情况如下。具体原料用量见表1-6,能耗指标见表1-7。 表1-6 3台燃煤锅炉SNCR系统主要消耗品 消耗品 -工业尿素(固体) 1 0

消耗量 463.01t/a 托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级改造项目

-软化水 -仪用压缩空气 5326.08t/a 0.5m3/h 表1-7 能耗指标 序号 1 2 项目名称 年运行小时数 年用电量 单位 h kWh/a 数量 4368 87360 备注 - - 上表中尿素理化性质、运输、储存具体如下表1-8、1-9所示: 表1-8 尿素理化性质 序号 1 名称 尿素 化学式 CON2H4 理化性质 无色或白色针状或棒状结晶体,工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒,无臭无味;溶于水、醇,难溶于乙醚、氯仿,呈弱碱性 表1-9 尿素贮存设施建设方案一览表 序号 1 名称 尿素 运输包装规格 袋装 贮存周期 3d/次 储存量 3.024t 储存方式 储存于现有锅炉房 1.9 项目主要设备 本项目主要生产设备见表1-10。 表1-10 主要生产设备一览表 序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 3 3.1 名称 工艺部分 氨水储存稀释系统 尿素储存罐 规格型号 单位 1件 1件 2件 2件 1台 厂家 自制 自制 南方泵业/熊猫/上海东方 南方泵业/熊猫/上海东方 自制 外购 外购 备注 立式、柱型,材质:不锈钢,有效容积V=15m3 立式、柱型,材质:不锈钢,有效尿素溶解罐 容积V=6m3 /h,扬程:立式离心泵,流量1.0m3尿素溶液输送泵 50m,材质:304 SS 15m3/h,扬程:20m,离心泵,材质:尿素溶液转存泵 304 SS 加料斗 溶解罐搅拌器 储存罐搅拌器 材质:304SS, V=0.3m3 1.1KW 1台 浆式 ,材质304 SS,功率:4.0KW 1台 浆式 ,材质304 SS,功率:计量分配及喷射系 统 尿素溶液/压缩空气双流体,材质:310外加隔热层,上海守望者/大24件 双流体喷枪 带喷枪套管,要求为免冷却 拇指 配套设备 1批 国内优质 材质:SS304,法兰连接,部分可阀门、管道材料 采用碳钢材质,应带手动调节的必须安装手动调节 11

托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级改造项目

3.2 二 1 2 3 三 1 2 四 4.1 管道伴热、保温 电气部分 配电柜 电缆及桥架 防雷接地系统 热控部分 现场压力表 压力变送器 流量计 电磁流量计 电伴热 GGD 动力电缆:ZR-YJV-0.6/1kV;控制电缆:ZR-KVVP22;梯级式镀锌桥架 60x6 40x4镀锌扁钢,φ50 L=2500mm水煤气管 1批 1项 1项 1项 自制 外购 自制 上仪/川仪/皖仪 上仪/川仪/皖仪 上仪/川仪/皖仪 不锈钢防振压力表,0~1.6MPa,3块 表盘直径¢=100。 智能压力变送器,HART通讯协议,4~20mA,二线制,-6KPa~2块 2kPa,螺纹连接,IP65。 一体化,测量范围:0~1m3/h,供50Hz,电220VAC,输出4~20mA,1台 DN25法兰安装,IP65。 工艺管道:一体化,测量范围:0~1m3/h,供50Hz,电220VAC,输出4~20mA,1台 DN50法兰安装,IP65。 工艺管道:范围:0~5m, 输出:4~20mA.DC 2台 热电偶 S7-300 DN25,220VAC,4-20mA DN50,220VAC,4-20mA 7寸 脱硝车间利用锅炉房 2台 1套 4台 5台 1套 1台 1项 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.10 五 电磁流量计 磁翻板液位计 温度计 PLC控制系统 电动调节阀 电动调节阀 触摸屏 土建部分 上仪/川仪/皖仪 上仪/川仪/皖仪 上仪/川仪/皖仪 西门子 国内优质 国内优质 西门子 4.9 电脑、操作台、椅子 1.10 劳动定员及生产制度 劳动定员:本项目不新增工作人员,均从公司现有工作人员中抽调,现有员工70人。 工作制度:年工作182天,年工作时间4368小时。 1.11 公用工程 厂区现有员工兼顾本项目的运维管理,不新增劳动定员,无新增生活用水及生活废水产生,具体公用工程分析如下: 1.11.1 给水工程 本项目用水由市政自来水供给。本项目用水主要为新建的SNCR脱硝设备中的尿素溶液溶解,根据设备型号及设计资料,已知工业尿素的用量为463.01t/a,故技改工程中1 2

托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级 - 图文 

托克托县热力有限责任公司(二期热源厂)环保治污设施升级改造项目占地面积:50m2总投资:220万元建设单位:托克托县热力有限责任公司建设地点:本次技改项目在呼和浩特市托克托县双河镇黄河大街与兴托路交汇处以北,在厂区内现有锅炉房预留空地上建设,不涉及新占土地。厂址中心点坐标:纬度40°15'43.85\;经度111°13'44.02\。如表1-3所示。项目南侧为空地,东侧
推荐度: