【精品文档】
褐黄、桔黄色,稍密,饱和,无光泽,稍具摇振反应,韧性和干强度低,矿物成分主要为石英及少量长石。结构不均,局部为粉土,偶含圆砾。层顶埋深4.5~6.0米,标高93.88~95.3米,厚度0.4~1.9m。除局部缺失外整个场地均有分布。
④层粉质粘土
灰黑、深灰色,软~流塑,局部可塑,湿,局部具触变性,韧性和干强度均较高。结构不无均,夹透镜状薄层粉土,局部为有机质土和淤泥质土。 层顶埋深4.5~6.8米,标高92.98~95.67米,厚度0.4~1.7m。仅呈透镜状分布于场地局部位置,为平甸河后期静水沉积而成。
④1层粉砂
灰色为主,局部褐黄色,稍密,饱和。无光泽,稍具摇振反应,韧性和干强度低,矿物成分主要为石英及少量长石。结构不无均,局部为粉土,含腐殖物和腐木。 层顶埋深5.1~6.8米,标高93.08~95.97米,厚度0.3~1.3m。仅呈透镜状分布于场地局部位置,为平甸河后期静水沉积而成。
⑤卵石
褐黄、桔黄色为主,局部灰色,稍~中密,湿骨架颗粒含量50%~70%不等,成分主要是强~中风化砂岩,圆~亚圆形为主,以粒径Ф=50~300㎜者居多,粒径Ф>200㎜的漂石约占15~25%。充填物为粉土、粉砂,级配较差,局部夹砾砂透镜状薄层。层顶埋深6.2~9.2米,标高90.61~93.71米,厚度0.4~5.5m,整体厚度2.6~5.5M。整个场地均有分布。
⑤1砾砂
褐黄色、稍密,饱和。由粉砂、粗砂及圆砾组成,局部为粉砂,含砾量25%~40%,粒径Ф=2~20㎜者居多,颗粒成分主要是强风化砂岩,圆~亚圆形,级配软差。层顶埋深5.6~10.2米,标高89.58~94.30米,单层厚度0.4~1m,呈透镜状分布于场地局部地段⑤卵石内。
⑥1层粉质粘土
蓝灰、紫灰色,硬塑(局部可塑),湿,局部为粘土,切面略光滑,韧性好,干强度高,顶部有褐黄、灰白色花斑,中下部混强风化泥岩碎屑,为泥岩全风化产物。层顶埋深11.0~12.1米,标高87.79~88.78米,单层厚度0.6~1.3m,呈透镜状产出于场地局部位置。
⑥2层强风化泥岩
紫红色,泥质(细粒)结构,中~厚层状构造,强风化,破碎~极破碎,岩芯呈土状(夹碎石),节理裂隙较发育,裂隙大多被粘土充填,裂隙面上多见褐黑色铁锰质侵染及灰白色钙质充填,差异风化明显,岩石遇水易软化。层顶埋深11.0~13米,标高86.88~88.75米,单层厚度2.4~7.5m,整个场地均有分布。
⑥层中风化泥岩
紫红、紫灰色,泥质(细粒)结构,中~厚层状构造,成分主要为粘土矿物及少量长石,为软质岩石,较易风化剥蚀,节理裂隙较发育,裂隙大多被粘土充填,风化程度不均匀,中等风化为主,间夹⑥2层强风化薄层。岩芯以短柱状、碎石状为主,局部地段岩芯上可见溶孔。岩体完整程度为较破碎,岩体基本质量等级为IV级,RQD≈0.5。顶面埋深14.5~20.2米,最大揭露厚度13.3m,整个场地均有分布。
2.水文地质条件
地下水位埋深约3m,高于基础底面,因此基坑开挖前应采取降水措施,采取降水措施后,支护设计时不考虑水的作用。
3.土性参数取值
基坑开挖深度内以第1~第5层的土层参数为主,参考该工程的《岩土工程勘察报告》有关数据,坑壁土层渗透参数及基坑支护参数建议值表:
【精品文档】
土层编号 土层名称 天然密度 Y KN/m 3内聚力 内摩擦角 边坡允许值 土体与锚固体极(高宽比) 限摩阻力标准值qsik(Kpa) C (KPa) Ф(度) ? ?1 ? ③ ③1 ④ ⑤ 人工回填土 耕土 粉质粘土 粉土 粉砂 粉质粘土 卵石 17.00 18.00 19.80 20.00 20.30 16.80 21.00 5.0 8.0 15.5 6 3 5 3 4 3.4 5 12 2.3 27.0 1:150 1:1.25 1:1 1:1 1:1 15 25 45 50 30 15 150 三、施工方案 (一)降水施工方案
设计降水井数量为4,具体布置见附图。
降水井井深10m,成孔直径1500mm。滤管采用内径1000mm的无砂水泥滤管,滤料采用直径5~10mm的干净石子。
位于基础范围内的降水井,应在指挥间底板、侧壁混凝土浇筑完毕后,用级配砂石填实。 1.施工顺序 (1)施工顺序
井点测量定位→挖井口、安护筒→回填井底砂垫→洗井→吊放井管→回填过滤层→井内下设水泵、安装控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井
(2)施工过程及方法
打井:采用人工挖孔成孔后,快速下放混凝土井管,在混凝土井点管周围回填石子。安放井管时逐节沉入混凝土井管,外壁绑长竹片导向,使接头对正。
回填石子时,要保证井点管周围均匀投放,填至井点管口下0.5m处,用粘土封堵口。 成孔时,要保证成孔的垂直度和孔径,。成井后,及时用潜水泵洗井,直到井底沉渣洗净。 每井内吊放潜水泵一台,用铁丝吊放牢固,固定井口。潜水泵在安装前,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,确认无误后方可安装。安装完毕进行试抽水,满足要求后转入正常工作。
抽水作业时,三班轮流,昼夜值班,水泵故障及时检修或更换。潜水泵在运行过程中每2小时观测一次水位,检查电缆线是否和井壁相碰,检查密封的可靠性,以保证水泵正常运转。
井管使用完毕后及时封井。 2.施工设备
(1)降水施工系统设备
排水管500m,潜水泵8台(含备用)。
【精品文档】
(2)井点系统设备
井管:采用钢筋混凝土管,管外径1200mm、壁厚100mm、长2m。
水泵:采用QY15-26-2.2型潜水电泵,每井一台,配上一个自动控制开关,每两井配备一台备用泵。 3.劳动组织及工期
(1)人员:降水项目负责人1名,技术员1名,施工工人8名。
(2)工期:打井6d,试抽水1d。抽水作业根据基础施工而定,本工程降、抽水总时间暂按50d考虑。
4.安全文明施工措施
(1)开工前进行安全技术交底,建立全生产责任制,以项目经理为主,所有施工管理人员及工长参加,定期开会,检查总结,讲明注意事项,分析不安全因素,排除隐患,提高自我防护能力。
(2)施工现场设立安全标志,谢绝外人参观。
(3)打井、洗井的废水及降水作业的排水,均按指定地点排放。
(4)施工人员一律穿工作鞋,严禁穿拖鞋作业;严禁酒后作业;严禁患病未愈者上岗操作。 (5)电工等特殊工种必须持证上岗。进入现场的用电设备,均设置二级漏电保护,且经常检查漏电保护器。严格执行《安全生产制度》,进入现场人员必须戴安全帽。
(6)所有电器设备由专人负责操作维修,无关人员禁止乱动。 (7)作好降水井的保护,井口应加井盖防止异物掉入。
(8)加强劳动组织管理,对违反安全规章制度和劳动纪律者,进行批评教育,对屡教不改的施工人员采取辞退措施清除出工地。
5.施工质量控制
(1)回填滤料石子合格率大于90%,含杂质量不大于3%。
(2)由于成孔采用泥浆护壁成孔,成孔后必须破坏泥浆护壁,以保证透水性良好。具体做法是将钻机钻头换成钢丝刷钻头进行破坏泥浆护壁,破壁过程中破壁、清孔一次完成。
(3)混凝土井管管口必须平整,如不平采用沥青找平后再安装。
(4)施工场地内用电严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-1999)。
(5)井点供电系统采用双线路,防止中途停电或发生其它故障,影响排水,建议业主必要时备用发电机,以防止突然停电,造成水淹基坑。
(6)抽水作业时值班人员每2小时进行一次检查,检查项目:水位变化、水泵运转是否正常、电力系统是否正常并作好检查记录。
(二)支护施工方案
1.根据地质报告及以往经验确 基坑技护设计计算书:
坑壁土层渗透参数及基坑支护参数建议值表: 土层编土层名称 天然密度 内聚力 内摩擦角 边坡允许值 土体与锚固体极【精品文档】
号 Y KN/m 3C (KPa) Ф(度) (高宽比) 限摩阻力标准值qsik(Kpa) ? ?1 ? ③ ③1 ④ ⑤ 人工回填土 耕土 粉质粘土 粉土 粉砂 粉质粘土 卵石 17.00 18.00 19.80 20.00 20.30 16.80 21.00 5.0 8.0 15.5 6 3 5 3 4 3.4 5 12 2.3 27.0 1:150 1:1.25 1:1 1:1 1:1 15 25 45 50 30 15 150
--------------------------------------------------------------------- 设计项目:新平县农业局、畜牧站所业务用房建设工程主楼地下室基坑喷锚支护 ----------------------------------------------------------------------
[ 设计简图 ]见附图
---------------------------------------------------------------------- [ 设计条件 ]本工程岩土工程勘察报告、施工图纸及现场勘察
----------------------------------------------------------------------
[ 基本参数 ]
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 基坑深度: 7.500(m) 基坑内地下水深度: 7.600(m) 基坑外地下水深度: 3.000(m) 基坑侧壁重要性系数: 1.000 土钉荷载分项系数: 1.250 土钉抗拉抗力分项系数: 1.300 整体滑动分项系数: 1.300
[ 坡线参数 ]
坡线段数 1
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°) 1 7.500 7.500 45.0
[ 土层参数 ] 土层层数 7
序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土 泊松
【精品文档】
比 变形模量
(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)
1 人工填土 2.880 17.0 17.0 5.0 3.0 15.0 120.0 合算 0.480 15.000
2 耕土 0.510 18.0 18.0 8.0 4.0 25.0 120.0 合算 0.480 18.000
3 粉质粘性土 1.070 19.8 19.8 15.5 3.4 45.0 120.0 合算 0.480 19.000
4 粉土 0.950 20.0 20.0 6.0 5.0 50.0 120.0 合算 0.480 21.000
5 粉砂 0.920 20.3 20.3 3.0 12.0 30.0 120.0 合算 0.480 18.000
6 粉质粘土 0.190 16.8 16.8 5.0 4.0 30.0 120.0 合算 0.480 19.000
7 卵石 4.730 21.0 21.0 0.0 27.0 150.0 120.0 合算 0.480 35.000
[ 超载参数 ]
超载数 1
序号 超载类型 超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式 长度(m) 1 满布均布 10.000
[ 土钉参数 ]
土钉道数 5
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 1 1.500 1.500 15.0 80 2 1.500 1.500 15.0 80 3 1.500 1.500 15.0 80 4 1.500 1.500 15.0 80 5 1.000 1.000 15.0 80
[ 花管参数 ]
基坑内侧花管排数 0 基坑内侧花管排数 0
[ 锚杆参数 ]
锚杆道数 0
[ 坑内土不加固 ]
施工过程中局部抗拉满足系数: 1.000 施工过程中内部稳定满足系数: 1.000