把定义的点表交给调度室加进去就可以了。无源接点端子共有18个点位,表示可以上传18条线路的接地信息;最后一排“A、B、C、COM3”的端子,表示上传的接地相别,变电站所有的线路都是采用这三个点位来上传接地相别。

图9:继电器无源触点端子图

八、使用操作方法

1.装置面板及按键分布图:如图10所示

图10

2.按键功能说明:

①“设置”在待机运行状态下,按“设置”键可进入参数修改状态; ②“确认”在待机运行状态下按“确认”键进入参数设置菜单; ③“←” “→” “↑” “↓”键用于选择功能菜单,修改参数;

④“复归”,进入操作菜单后.按“复归”键可以返回上一级菜单;在接地故障状态时,按“复归”键可以退出故障显示界面解除音响报警并重新判断,若接地已消失返回到待机运行状态。 3.指示灯:

①、电源:装置通电后,该指示灯常亮。

②、本机故障:是本装置内部通信发生故障时,该指示灯闪烁。即:如果被测系统有接地故

障发生,某分支器与主机不能正常通信时,本机故障指示灯会闪烁。

③、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段母线指示灯:分别对应4段母线的状态。指示灯亮,表示该段母线PT二次有电;指示灯闪烁,表示该段一次母线或相连线路中有接地故障;若指示灯完全不亮,则表示该段母线PT二次无电。 4.打印机:

用于打印故障信息.可设置为自动打印或手动打印。 5.LCD显示器:

显示待机状态和故障状态界面以及参数操作设置菜单。 ①被测系统没有接地故障时,显示待机界面如:图11 所示。

②被测系统有接地故障时,显示故障界面如:图12 所示。

6.参数查看:

在待机状态下,按 “确认”键,进入参数查看菜单界面。如图13所示。菜单共有3项:1.接地记录 2.系统时间 3.控制参数。

按“←”或“→”键选择子菜单号,按“确认”进入下一级菜单,各子菜单介绍如下:

① 、接地记录显示界面:

按“确认”,选择“接地记录”进入该菜单后,显示器显示最新故障信息记录。显示界面如:图14所示。按“→”键、“←”键可以向前查看历史信息记录。按“确认”键可以进入下

一级菜单,显示界面如:图15所示。

选择“确认打印”就可以打印当前页接地信息记录,打印内容如:图16所示。删除全部和当前接地记录、必需输入正确的密码才能清除。

② 、系统时间、日历校对:

按“确认”,选择“系统时间”,如:图17 所示:按“←”或“→”键移动光标选择修改 目标,然后按“↑”增加或按“↓”减少数值 ;按“←”或“→”选择其它内容,全部修改 完后,按“确认”键保存。若要放弃修改,按 “设置” 或“复归”键,可返回上一级菜单。

本机时间采用高精度集成时钟芯片,内部集成有电池,能够在系统停电后一年内维持时间运行。 ③ 、控制参数显示界面:

按“确认”选择“控制参数”进入该菜单后,LCD显示如图18所示界面,按“→”或“←”键可以查看图18、图19、图20所示界面。

参数说明:上限启动系数k1和下限启动系数k2。用于设定判别相电压过高或过低的门限,当测

量电压高于参考电压基准值的K1倍时,认定电压过高,而电压低于参考电压基准值的K2倍时,认定该电压过低,用于故障识别。上限返回系数Ka和下限返回系数Kb。用于判断相电压是否回到正常状态。

电流门限:指线路最小接地电流的门限,一般设置为30。用于识别是真实的线路接地,还是电

网电压波动引起的误报警。接地信号低于门限值,主机显示00,高于门限值主机显示接地线路编号。

跳闸时限:确定接地故障发生后持续多长时间发跳闸命令、使跳闸继电器动作控制高压开关跳

闸,延迟时间根据需要设定,范围在00.0—6500.0秒内。

自动打印:有开和关两种状态。当设置为“00关”时,打印机不能自动打印;当该数值设定为

“60秒”时,自动打印开启,当接地故障持续时间超过1分钟的,在接地故障消失后,主机自动复归,打印机便自动打印记录故障信息,该值可在01-250秒范围内设定。

波 特 率:主机与上位机通信的速率(每秒传送的数字量);一般设置9600位。

范围:2400—4800—9600--19200。

本机地址:主机与上位机通信的地址号;默认地址01。

密 码:为了防止人为误操作而使已设置的参数被改动,通过设置密码加以限制;只允许被

授权人员进行参数设置。输入正确的密码后才能进入调试状态。

分支器刷新:控制分支器的实时数据更新。若设置为“01开”,分支器每分钟刷新一次数据。若

设置为“00关”,所有分支器的数据都不刷新。

通讯继电器:用于设定发生接地故障后,持续多少秒后通讯继电器动作。设定范围在0--255秒;

通讯继电器设为“00关”时,继电器通信被禁止,接地故障信息不上传。

同线路接地间隔:当同一条线路在设定的时间内重复发生接地时,主机判断为同一次接地,接

地持续时间累加。范围在00—6500秒内。

接地选线延时:用于发生接地故障时延时xx.x秒后,主机启动报警。一般不做延时判断,默认

设置00.00秒,即接地发生时主机立即启动报警选线

7.参数设置:

在待机运行状态下,按“设置”键进入参数设置,如果设置的有密码、先输入密码再进入参数设置。共有5项:如图21

①、分支器编号 ②、控制参数 ③、查看分支器数据 ④、恢复出厂设置 ⑤、通讯继电器编号

①、分支器编号:

进入该菜单后,可以设置分支器地址和分支器线路编号。菜单显示如图22所示。按“←”或“→”可以选择地址编号和线路编号,按“确认”可以进入下一级菜单。

分布式小电流接地选线系统 

把定义的点表交给调度室加进去就可以了。无源接点端子共有18个点位,表示可以上传18条线路的接地信息;最后一排“A、B、C、COM3”的端子,表示上传的接地相别,变电站所有的线路都是采用这三个点位来上传接地相别。图9:继电器无源触点端子图八、使用操作方法1.装置面板及按键分布图:如图10所示