好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

分布式小电流接地选线系统 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

分布式小电流接地选线系统

DJDX-13型

安装使用说明书

襄阳科能机电设备有限公司研制

目 录

一、概述 ................................................................................................................................................................... 2 二、主要组成部分 ................................................................................................................................................... 2 三、产品型号及命名 ............................................................................................................................................... 3 四、主要功能指标 ................................................................................................................................................... 4 五、主要技术参数 ................................................................................................................................................... 5 六、使用环境要求 ................................................................................................................................................... 5 七、安装接线方法(接线附图见后面) ................................................................................................................... 6 八、使用操作方法 ................................................................................................................................................. 10

1.装置面板及按键分布图。如图10所示 ..................................................................................................... 10 2.按键功能说明: ........................................................................................................................................... 10 3.指示灯: ....................................................................................................................................................... 10 4.打印机: ......................................................................................................................................................11 5.LCD显示器: ................................................................................................................................................11 6.参数查看: ....................................................................................................................................................11 7.参数设置: ................................................................................................................................................. 14 九、安装开孔和外形尺寸 ..................................................................................................................................... 17 十、系统结构图 ..................................................................................................................................................... 19 十一、主机面板接线图 ......................................................................................................................................... 21 十二、系统接线图 ................................................................................................................................................. 23

一、概述

在发电厂、变电站、开关站等供电系统中,35千伏特别是6-10千伏供电线路中单相接地是一种最常见的故障,占系统故障率的70%以上,短路故障也多为单相接地演变而形成的多相接地。因此绝缘监察对电网安全运行至关重要,按GB50062-92<<电力装置的继电保护和自动装置设计规范>>要求,单相接地故障发生时,应配保护装置,也就是说,当发生第一次单相接地故障时,必须正确及时地把故障线路检测出来加以切除。

由于系统中主变压器的中性点不接地或经消弧线圈接地,俗称:“小接地电流系统”,发生单相接地故障时,接地相电压下降;非接地相电压上升;电压互感器二次开口三角绕组有零序电压产生,可以驱动警铃报警。但是,线路中的负荷电流没有变化,线路对地形成的电容电流,是该线路的零序电流,一般接地时的一次零序电流在几百毫安到几安培之间;同时,在同一母线上相联的所有线路都有零序电流出现。现有的继电保护、综合自动化微机保护和零序电流保护均不能可靠的选线。当在同一母线上有2条以上供电线路时,其中任意一条线路发生单相接地故障后,要靠人工逐次拉闸停电试查,将故障线路与非故障线进行区分。这样,不仅扩大了停电范围,降低了供电的可靠性和供电量,还增加了高压开关的开断次数,缩短了使用寿命。为此,在湖北省电力公司和襄阳供电公司领导的大力支持下,我公司组织了一批工程技术人员,根据单相接地故障时“基波比幅比相算法”、“ 五次谐波算法”、“首半波算法”、“功率方向算法”等多种理论分析方法进行分析,再用模糊推论的方法对多重判据的选线数据进行综合判断,最后得出正确的选线结果。经过十余年的研制先后开发成功了用于中性点不接地的DJDX-2000型、DJDX-08系列和DJDX-13标准4U主机系列接地选线装置以及配套的高精度母线式零序电流互感器;DJDX-08A型分布式小电流接地选线系统适用于中性点不接地的供电系统,DJDX-08B型适用于中性点经消弧线圈接地的供电系统。DJDX-08和DJDX-13系列与早期的产品相比,装置功能更强大,采集接地信号的速度更快,选线的准确率更高,可达98%以上。经过三百多座变电站、开关站多年使用,对所发生的单相接地故障均能够正确选线,圆满地解决了小接地电流系统单相接地故障选线难的问题,提高了供电系统的自动化水平。 二、主要组成部分

DJDX-13型单相接地故障电脑选线系统,采用分布式网络结构。由一台主机和若干台接地信号采集分支器(简称:分支器)组成。主机是系统的指挥控制中心,CPU是美国Cygnal公司的工业控制高速处理器,可同时接入、管理30台分支器。所有分支器数据线都并联在同一根4芯电缆线上,可控制跳闸继电器与高压开关的跳闸回路联接,4段母线PT的二次回路与主机的

PT接线端子连接,中文液晶显示屏、打印机和按键嵌在前面板上,RS485通讯接口和通讯继电器接口与电力综合自动化微机保护联接。

1、主机:采用美国Cygnal公司的工业控制级SOC高速CPU作为电脑的中央处理器,具有运算速度快、存储容量大和100KSPS的12路A/D转换器、双UART通讯口、大屏幕液晶显示和微型面板式打印机,操作方便的全中文显示界面。

2、分支器:采用Cygnal工业级高速CPU作为电脑的中央处理器。具有零序电流信号采集、转换、运算处理、数据通讯、控制驱动等功能。分支器的数量由需要监测的线路数量确定,每台分支器可同时监测三条线路的零序电流。

3、零序电流互感器:作为电流信号感应元件,从线路的首端感应出零序电流。按使用环境和被测线路的结构可分为:电缆式、钳式电缆式、户内和户外母线式零序电流互感器。参考《零序电流互感器安装使用说明书》。 三、产品型号及命名

1、产品型号 DJDX - □ □

表示系统类型,A表示中性点不接地系统;B表示

中性点经消弧线圈接地系统。

表示设计序号

表示单相接地电脑选线系统

2、命名示例

示例:DJDX-13A表示单相接地电脑选线系统,设计序号13,中性点不接地系统。 3、DJDX_13型分布式小电流接地选线系统基本结构

本系统采用上下位机构成的分布式结构,整个系统包括主机、数据采集分支器、高精度零序电流互感器三部分。通常,一个变电站只需一台选线主机和若干台信号采集分支器以及若干台零序电流互感器组成一个完整的分布式接地选线系统。系统结构如图1所示。

四、主要功能指标

1、主机:是本装置的指挥控制中心。

1.1、能够同时对四段母线的电压进行监测,根据电压的变化判断出接地故障相线A、B或C及母线段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。

1.2、由主机对所有分支器采集到的电流数据进行综合分析比较,根据模糊理论判断出故障线路。通过LCD屏显示线路的编号。

1.3、记录接地故障发生的开始时间和持续时间。

1.4、音响自动报警发出“嘀、嘀、嘀……”的声音,提示有关人员注意。

1.5、信息上传采用RS485通讯接口与上位机通信或继电器无源接点输出与综合自动化微机保护或遥信的开入量点,可在0-255秒内延时后再把故障线路和相别上传后台机和调度值班监控中心。

1.6、接地故障消失后自动或手动打印记录故障信息,并能根据故障持续时间的长短,按需要进行设定是否自动打印。

1.7、可记忆保存最近128次接地故障信息,记录顺序号可以从0-9999循环;装置内部设有EEPROM,装置掉电后、保存的记录和控制参数及时间不会丢失。

1.8、故障累记判断功能,当同一线路在00-3600秒内(可设定),重复发生接地故障,装置自动把本故障与前故障视为同一次故障,故障持续时间累加。 1.9、可输出跳闸信号,并能按用户要求设定自动跳闸的时限。

1.10、自动复归:接地故障消除、20秒后故障界面和音响报警自动复归。

1.11、程序自动恢复:装置内部设有看门狗,当设备遇到强干扰死机时,看门狗能够自动复位、程序重新运行。

1.12、待机状态显示时钟、日历,掉电后时间不丢失。

2、分支器:对被测线路的电流信号进行采集、处理和保存,向主机传输数据和执行命令。当主机发出跳闸命令后,由分支器向跳闸继电器输出驱动电流,执行跳闸。所有分支器的电源和数据传输回路并联在一根4芯电缆线上。

3、零序电流互感器:从被测线路中感应出零序电流;作为分支器信息来源。

4、通讯继电器:根据主机判断出的故障线路编号和相别,通过继电器通信控制板驱动相应的继电器动作,采用继电器无源接点输出方式与综自遥信的开入量点联接,然后从后台机上定义每个接点的含义。接地信息可以直接传给后台机和调度室。通讯继电器集成在主机内部。

5、RS485通讯:采用部颁标准规定的CDT通讯规约,主动向上位机(站内后台电脑和远方