好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

幕墙施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防雷隐蔽验收 石材幕墙 幕墙质量检查 铝合金窗 玻璃幕墙 边界处理 (4)幕墙预留预埋的质量保证措施 幕墙防雷连接片与幕墙竖龙骨的连接、幕墙均压环钢筋搭接长度、幕墙均压环与主体防雷的连接 幕墙平整度、石材色差,胶缝平直度、饱满度等 窗框四周防水保温封堵、窗开启松紧度 幕墙板块分格、胶缝线条均匀、通顺、美观 铝板窗台板、滴水线、各种幕墙间收口处理 幕墙预留预埋随主体混凝土结构一道施工,幕墙预埋件埋设完后再进行混凝土的浇筑,考虑到现场施工人员现场组织安排的便利,可考虑幕墙预埋件由幕墙单位进行加工,总包单位进行现场安装,幕墙单位派技术人员进行现场安装指导,幕墙预埋件安装位置需准确且与主体结构连接牢固。

(5)施工方案审批的保证措施

幕墙施工方案必须报我单位审批后方能进行施工,我单位将就方案的科学性、针对性、现场的实用性可行性进行审查,确保幕墙施工方案现场总包的施工方案以及其他相关分项工程方案协调性,幕墙单位施工方案的主要内容及审核要点如下表:

序号 1 2 3 4 5 7 方案内容 主要施工部署及施工方法 进度计划及相应资源计划 吊篮施工方案 幕墙结构构计算书 材料及构件运输计划 安全方案 方案审核要点 现场安装顺序、现场安装方式 与总体进度计划的协调性、各种资源进场计划 吊篮的选择及布置 幕墙龙骨计算、幕墙与主体结构的连接计算、后补件的换血锚拴计算 现场平面及运输设备是否满足幕墙施工单位的要求 现场临电、应急预案、消防管理方案 备注 (6)幕墙施工质量标准的保证措施 幕墙施工质量必须满足玻璃幕墙工程技术规范 (JGJ102-2003)金属、石材幕墙工程技术规范(JGJ133-2001)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001的施工要求。

1)玻璃幕墙主要施工质量标准 序号 1 2 项目 立柱安装 横梁安装 质量标准 立柱安装标高差≤3mm,立柱中心线前后偏差≤2mm,左右偏差≤3mm,相邻两立柱标高差≤5mm,相邻两立柱的距离偏差≤2mm 横梁水平度偏差≤2mm,相邻两横梁水平标高差≤1mm,相邻两横梁的距离偏差≤2mm,同高度内主要横梁的高度差≤5mm。

3 4 防雷 板块安装 幕墙的防雷系统装置测试接地电阻不大于4Ω 胶缝大小符合设计要求;玻璃板块是不能有错面现象;室内铝材间的接口必须符合设计要求;幕墙平整度满足要求 2)石材幕墙主要施工质量标准 序号 1 2 3 4 项目 立柱安装 横梁安装 防雷 板块安装 质量标准 立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大2mm,左右偏差不应大于3mm。 相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1 mm。同层标高偏差:当一幅干挂墙体宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅干挂墙体宽度大于或等于35m时,不应大于7mm。 幕墙的防雷系统装置测试接地电阻不大于4Ω 竖缝及墙面垂直度允许偏差≤15;竖缝直线度允许偏差≤2.5横缝直线度允许偏差≤2.5;两相邻面板之间接缝高低差≤1.0,拼缝宽度(与设计比)±1 (五)成品保护的保证措施 我单位将协调室内装饰分包单位、机电安装单位等相关单位做好对幕墙施工成品的成品保护协调工作,同时我单位将配合幕墙施工单位制定可行的成品保护方案,督促各分包单位建立足够的成品保护措施。针对现场成品保护问题,我单位将在主体结构封顶后的施工阶段协调现场各分包单位召开成品保护专题会议,协调现场各专业分包单位的成品保护方案及成品保护的责任划分等,确保幕墙施工成品得到充分保护。

幕墙施工方案

防雷隐蔽验收石材幕墙幕墙质量检查铝合金窗玻璃幕墙边界处理(4)幕墙预留预埋的质量保证措施幕墙防雷连接片与幕墙竖龙骨的连接、幕墙均压环钢筋搭接长度、幕墙均压环与主体防雷的连接幕墙平整度、石材色差,胶缝平直度、饱满度等窗框四周防水保温封堵、窗开启松紧度幕墙板块分格、胶缝线条均匀、通顺、美观铝板窗台板、滴水线、各种幕墙间收口处理幕墙预留预埋随主体混凝土结构一