2024年国家二级建造师《机电工程管理与实务》职业
资格考前练习
一、单选题
1.下列关于必须重新进行焊接工艺评定的说法中,错误的是( )。
A、变更焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素时,须重新进行焊接工艺评定 B、当增加或变更任何一个补加因素时,则可按照增加或变更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验。
C、常用焊接方法中接头条件改变,不须重新进行焊接工艺评定
D、当增加或变更次要因素时,不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺规程 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>焊接工艺的选择与评定 【答案】:C 【解析】:
各种焊接方法的专用评定规则:
(1)按接头、填充金属、焊接位置、预热(后热)、气体、电特性、技术措施分别对各种焊接方法的影响程度可分为重要因素、补加因素和次要因素。 ( 2 )当改变任何一个重要因素时,都需重新进行焊接工艺评定。
(3)当增加或变更任何一个补加因素时,则可按照增加或变更的补加因素,增焊冲击韧性试件进行试验。
(4 )当增加或变更次要因素时,不需要重新评定,但需重新编制预焊接工艺规程。 2.下列施工质量控制,属于事中控制的是( )。
A、施工资格审查 B、施工方案审批 C、检验方法审查 D、施工变更审查 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第7节>施工质量预控 【答案】:D 【解析】:
事中控制.施工过程中对所有的与工程最终质量有关的各个环节,包括对施工过程的中间产品(工序产品或分项、分部工程产品)的质量控制。
(1)施工过程质量控制。包括工序控制(一般工序控制和特殊工序控制) ;工序之间的交接检查的控制;隐蔽工程质量控制;调试和检测、试验等过程控制。(2)设备监造控制。指大型特
殊的设备必须派人到工厂监造。
(3)中间产品控制。在机电工程施工中比较多,比如锅炉及压力容器安装,实际是对中间产品进行组对的继续制造过程,这项质量控制尤为重要。(4)分项、分部工程质量验收或评定的控制。(5)设计
3.电梯安装试运行合格后,由电梯( )负责进行校验和调试。
A、安装单位 B、检测单位 C、制造单位 D、管理单位 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>电梯工程的验收要求 【答案】:C 【解析】:
电梯安装单位自检试运行结束后,整理并向制造单位提供自检记录,由制造单位负责进行校验和调试。
4.与浇注料接触的隔热砌体表面,应采取( )措施。
A、保温 B、防水 C、固定
D、保证热胀冷缩 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>耐火材料的施工技术要求 【答案】:B 【解析】:
与浇注料接触的隔热砌体的表面,应采取防水措施。 5.下列有关用电计量装置的规定,说法正确的是( )。
A、用电计量装置设计应征得检定机构许可 B、用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处 C、用电计量装置属于非强制检定范畴 D、现场校验后的用电计量装置应加封 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第1节>建设用电的规定 【答案】:D 【解析】:
供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。
6.工程竣工结算的编制依据中不包括( )
A、协议书 B、已确认的工程量 C、专用、通用合同条款 D、招标控制价清单 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第12节>施工结算规定的应用 【答案】:D 【解析】:
工程竣工结算的编制依据: (1)协议书(包括补充协)
( 2 )已确认的工程量、结算合同价款及追加或扣减的合同价款 ( 3 )投标书及其附件(包含已标价工程 清单) (4)专用、通用合同条款
( 5 )招标工程量清单、 相关规范标准、设计文件及有关资料 7.关于机电工程项目施工进度偏差分析的说法,正确的是( )。
A、工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差对总工期没有影响 B、工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差必将影响总工期 C、工作的进度偏差等于该工作的自由时差,此偏差对后续工作有影响 D、工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差必将影响总工期 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>施工进度的检测与调整 【答案】:D 【解析】:
若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差将影响后续工作和总工期,必须采取相应的调整措施。若工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,此偏差对总工期无影响, 但它对后续工作的影响程度, 则需要通过比较偏差与自由时差的大小来确定。 8.关于电动机送电试运行时的要求,正确的是( )。
A、对照电动机铭牌数据检查电动机 B、接通电源时做好切断电源的准备 C、检查电动机的启动设备是否良好 D、转动电动机转轴是否有摩擦声 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>建筑电气工程的施工技术要求 【答案】:B 【解析】:
电动机送电试运行时的要求:
(1)电动机在通电试运行时,在场人员不应站在电动机及被拖动设备的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故。
(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备,以防接通电源后,电动机万一出现不正常的情况时能立即切断电源。
(3)电动机采用全压启动时,启动次数不宜过于频繁,尤其是电动机功率较大时要随时注意电动机的温升情况。
(4)通电时,电动机转向应与设备上运转指示箭头一致。
9.对于规模较大的单位工程可将其中能形成( )的部分定为一个子单位工程。
A、独立使用功能 B、独立施工建造 C、独立检验评定 D、独立竣工验收 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】:A 【解析】:
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。对于规模较大的单位工程,可将其中能形成独立使用功能的部分定为一个子单位工程。 10.下列设备中,可不与均压环连接成一体的有( )。
A、铁栏杆 B、金属柱灯 C、冷却塔 D、塑钢窗
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>建筑电气工程的施工技术要求 【答案】:D 【解析】:
建筑物屋顶上的金属物应与接闪器连接成一体,如铁栏杆、钢爬梯、金属旗杆、透气管、金属柱灯、冷却塔等。
11.检查锅炉房及供暖系统的运行情况,一般安排在( )。
A、夏季回访
B、春季回访 C、保修期满前回访 D、冬季回访 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第13节>回访的实施 【答案】:D 【解析】:
冬季回访 检查锅炉房及供暖系统的运行情况 12.可用作隔热耐火砖的是( )。
A、镁砖 B、镁铝砖 C、碳砖 D、高铝砖
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>耐火材料的施工技术要求 【答案】:D 【解析】:
隔热耐火砖:黏土砖、高铝砖、硅砖。 13.承受断线张力和控制事故范围的电杆是( )。
A、耐张杆 B、分支杆 C、终端杆 D、跨越杆
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>输配电线路的施工要求 【答案】:A 【解析】:
耐张杆。用于线路换位处及线路分段,承受断线张力和控制事故范围。 14.由承包商提出的变更应交于( )审查并批准。
A、承包商上级主管部门 B、建设单位 C、监理工程师 D、设计单位 >>>点击展开答案与解析