好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UL486E

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

UL 486E

用于连接铝和/或铜导体

的设备接线端子

目次

前言

引言

1 范围 2 测量单位 3 参考

结构

4 总则 5 材料

性能

6 总则

7 样品的选择 7.1 总则 7.2 热循环

7.3 静态加热程序 7.4 机械程序 8 样品的准备 8.1 总则

8.2 试验和控制导线 8.3 导线剥皮 8.4 拧紧扭矩 8.5 均衡器 9 温度测量 10热循环试验 10.1 总则

10.2 样品试验装配装置 10.3 紧固部件 11 静态加热试验 12 牢固性试验

13 重复静态加热试验 14 拔出试验

14A 10天潮湿氨-空气应力断裂试验

标志

15 详细内容

引言

1 范围

1.1 这些要求适用于预期与(带有符合“国家电气法规NFPA 70”的铜、铝或覆铜铝线的)器具或设备一起使用的压力型设备接线端子。端子的结构要保证它们与任何导线一起使用都是可接受的。

1.2 这些要求适用于现场连接的设备接线端子,它们是设备整体的一部分,或预期用在某一特定设备中。

1.3 这些要求覆盖了标定电流的设备接线端子、标定功率的端子和标定导线范围的端子,这些端子预期用在器具和设备中并符合这些器具和设备的要求。 1.4 这些要求覆盖了预期与AWG 12(3.3)或以上的铝或覆铜铝导线以及AWG 30(0.05 mm2)或以上的铜导线一起使用的端子型导线连接器。电流额定值基于按照连接器的额定值标定为75?C或90?C的绝缘导体的载流量,且不超过接线端子的最大电流额定值(如果提供的话)。对于预期与标准导线一起使用的设备接线端子,则预期采用下述导线股结构:

铝线 —— B类同心、压缩、及单向捻实的 铜线 —— B类同心和压缩,C类同心 覆铜铝线 —— B类同心

也可以按标识所示包括其它类别及绞股结构。

(1995年8月29日对1.4进行了修订)

1.4A 这些要求还覆盖了为AWG 2(33.6 mm2)及以上的压实绞股铜导线附加标定的连接器。这些连接器是按照15.9A标记的。参见4.1及8.2.6(b)(3)例外。

(2000年5月23日对1.4A进行了修订)

1.4B这些要求还覆盖了1.3规定的预期与米制导线一起使用的其横截面积在标定的AWG/kcmil导线范围内的所有类型的连接器。例如,标定为AWG6 – 250 kcmil的连接器可以附加标定为16-120 mm2。见7.1.13、7.1.9.2、15.20和15.21。

(2000年5月23日增加了1.4B)

1.5 这些要求没有覆盖绝缘连接器、紧固螺钉端子、额定电流低于30A预期用于安装输出端子盒或提供释放应变措施的装置上的嵌入式端子连接器,或具有整体式电缆夹具的装置上的嵌入式端子连接器。

(1997年2月10日对1.5进行了修订)

1.6 如果某一产品含有的特征、特性、元件、材料或系统是新型的或与本标准要求所覆盖的那些产品不同且涉及着火、触电或对人体造成损害的危险,则应使用保持本标准意图所预期的安全水平的适当的附加元件和最终产品要求来评价

UL486E

UL486E用于连接铝和/或铜导体的设备接线端子目次前言引言1范围2测量单位3参考结构4总则5材料性能6总则7样品的选择7.1总
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6vql519fr502tjb2ira2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享