好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新市政道路给排水工程监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

承包单位达到工序工程报验条 件进行自检 纠正 承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》 不合格 监理工程师审核 ? 隐蔽工程检查记录 ? 工序质量检验记录 合格 监理工程师签认工序工程 承包单位继续施工达到 部位工程验收条件 自 检 承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》 纠 正 监理工程师审核 总监理工程师签认部位工程

3、监理工作要点:

①分部、分项工程开工前,承包单位要编制分项工程施工方案报监理工程师审核,分项工程施工方案由监理工程师进行认真审核,总监签字。重点审核施工方案中技术措施、安全技术措施是否符合

6

设计文件和有关规范要求,对新技术、新工艺、新材料的应用需要经过试验,证明达到设计及有关规范要求的标准才能实施。

②专业监理工程师通过巡检、旁站检测方式对工程质量认真监理,认真执行监理规划中各项监理程序和监理管理工作制度。

③工程质量监理的重点是工序质量控制,工序质量控制采取预控和跟踪检查;对隐蔽工程项目要与项目质检工程师一起进行检查,合格准予隐蔽。不准补查,或委托施工单位代检,对隐蔽工程施工过程要旁站。

④材料、构配件、设备进场前,施工单位需复检,复检合格向监理工程报验,对主要材料如:钢材、水泥、碎石、沥青砼等监理工程师要见证取样试验杜绝先用后检,不合格材料、构配件等不得用于工程。

⑤关于设计变更,由建设单位向设计单位提出,经设计单位同意后,建设单位以书面形式向施工单位下达设计变更通知。

⑥隐蔽工程检查记录表的隐验内容填写要准确,一般填写主控项目内容,检查结果及处理意见栏由施工单位质检人员填写。

五、测量放线质量监理程序

7

1、监理工作程序

填写道路测量放线报验单 承包人 审核检查施工测量放线报验单 监理工程师 审查结果 合格 签认报验单 监理工程师

进行下道工序

复核和校核控制中 线位置、高程、横断面 重测 不合格 承包人根据设计文件测量放线,自检合格,报测量放线资料

2、监理工作要点

①监理工程师在熟悉设计文件和图纸的基础上,会同承包人、设计单位或勘测部门在现场交接中线控制桩和水准点,并要求承包人对所有测量控制桩和水准点进行有效的保护,直到工程竣工验收结束。

②要求施工单位进行水准点、导线方位角,进行复核测量,确保原始定线方位、水准点高程的数据准确无误。若发现有连续两个以上原始基准点或基准高程失效、损坏时,应通过业主由设计勘测单位补定。

③对承包人提交的施工测量报验单及测量资料要进行复核测量。检查验收合格的,及时给予书面认可;发现有差错,应及时通知承

8

包人重测,合格后再予以书面认可。

④监理工程师应对承包人所做的加密控制点、辅助基线、临时水准点和施工放样的测量工作,进行现场监督、检查、复核并认可。

3、质量标准、检测频率与方法 ①水准线闭合差:

质量标准:高程控制视线长在50~80m,水准测量闭合差为±12L(mm)(L为水准线长度km)。

检测频率:沿路线往返各一次。 检测方法:用水准仪具测量。 ②方位角闭合差:

质量标准:允许偏差为±40n。n为测站数,单位为(\)。 检测频率:1个测回。 检测方法:用DJ6级经纬仪。 ③道路中心线桩恢复:

质量标准:桩距在直线段宜为15-20m;曲线地段为10 m。平、竖曲线起止点和地形变化点必须加桩。 检测频率:丈量不少于2次。 检测方法:用钢尺量。 ④道路横断面:

质量标准:直线段为路中心线垂直方向;由线段为垂直于所测点的切线方向,其宽度不得小于设计图纸的规定。 检测频率:沿路线长度方向,每100m抽测1处。

9

检测方法:用钢尺量。

六、工程物资进场质量监理 1、材料进场报验程序

承 包 单 位

另 选 承包单位报送材料供货单位资质 不合格 监理工程师审核 承包单位、监理单位到厂实地考察

监理工程师审核 不合格 合格 退场 见证取样检验 承包单位填写《工程物资进场报验表》 承包单位使用 (2)、监理工作要点 ①供货方进行资质审查 审查文件及审查内容:

A、营业执照、法人、经营范围、有效期限、年检登记情况 B、税务登记证、有效期限、年检登记情况 C、企业代码证、有效期限、年检记录 D、资质证书、批准机关、资质等级、年审登记

E、产品检验报告、检验项目内容、检验单位的资质、检验报告的有效期

F、产品合格证书