《电力安全工作规程》复习题
(电力线路部分)
一 填空题(30题)
1、新《电力安全工作规程》的实施日期: 2019年06月01日 。 2、新《电力安全工作规程》的第五章和 7.3.4 为推荐性,其余为强制性。
3、新《电力安全工作规程》适用于具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电**设备及其相关场所。
4、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的电**知识和业务技能,熟悉电**设备及其系统。
5、新《电力安全工作规程》规定:工作人员应具备必要的安全生产知识和技能,从事电**作业的人员应掌握触电急救等救护法。
6、个人保安线是用于保护工作人员防止感应电伤害的接地线。 7、在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施。 8、工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。 9、《电力安全工作规程》规定在带电线路上工作与带电导线最小安全距离分别是:10kV为 0.7米 、35 kV为 1.0米 、110 kV为 1.5米 、220 kV为 3米 、500 kV为 5米 。
10、在线路和配电设备上工作,保证安全的技术措施为:停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标识牌和装设遮拦(围栏)等保证安全的技术措施。
11、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。
12、在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含工作申请、工作布置、现场勘查、书面安全要求、工作许可、工作监护,及工作间断和终结等工作程序。
13、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断和终结等。
14高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。
15、临时拉线应在永久拉线全部安装完毕并承力后方可拆除。杆塔上有人工作时,不应调整或拆除拉线。
16、无接地引下线的杆塔装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2 。
17、现场勘察应查看现场检修(施工)作业范围内设施情况,现场作业条件、环境,应停电的设备、保留或邻近的带电部位等。
18、持线路工作票进入变电站(包括发电厂升压站和换流站)进行架空作业线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。
19、填用电力线路第一种工作票的工作,工作负责人应在得到全部工作许可人的许可后,方可开始工作。
20、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。装设好现场接地线,工作班成员履行确认手续后方可开始工作。 21、登杆作业时,应核对线路名称和杆号。
22、填用数日内有的电力线路第一种工作票,每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电、接地。
23、在线路上装设接地线前,应在接地部位验明线路确无电压。
24、在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。
25、电力线路第一种工作票、电力线路第二种工作票和电力线路带电作业工作票的有效时间,以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续。
26、成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于25mm2,并满足装设地点短路电流的要求。
27、绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与架空地线之间的距离应不小于0.4m,若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。
28、个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不应小于16 mm2。
29、两台及以上配电变压器低压侧公用接地引下线时,其中一台停电检修时,其他配电变压器也应停电。
30、高处作业时,应正确使用安全防护用具,或采取其他可靠的安全措施。
二、选择题(28题)
1、下列不属于安全组织措施的是(BD) A.工作许可 B.装设遮拦 C.工作间断D.停电 2、(B)是准许在线路及配电设备上工作的书面安全要求之一。 A.操作票 B.工作票 C.作业票 D工作票、操作票
3、双重称号是指线路名称和位置称号,其中位置称号指同杆架设多回路中(A)安装位置。
A.导线 B.拉线 C.引流线 D.地线
4、现场勘查应查看现场施工(检修)范围内的哪些内容(ABD)
A.现场作业环境 B.邻近的带电部位 C. 现场施工人员精神状态 D.应停电的设备 5、需要线路或配电设备全部停电或部分停电的工作,应填用(A) A.线路第一种工作票 B.线路第二种工作票 C. 带电作业工作票
6、10kV带电线路杆塔上工作,与带电导线安全距离在0.7m以上的,应填用(B) A.线路第一种工作票 B.线路第二种工作票 C. 带电作业工作票 D.操作票 7、一条线路、同一个电**连接部位的几条线路或同杆塔架设且同时停送电的几条线路上的工作,可填用一张(A) A.线路第一种工作票 B.线路第二种工作票 C. 带电作业工作票 D.操作票
8、低压是指:用于配电的交流电力系统中(D)及其以下的电压等级。 A.250V B.500V C.750V D.1000V
9、同一电压等级、同类型的数条线路上的不停电工作,可填用一张(B) A.线路第一种工作票 B.线路第二种工作票 C. 带电作业工作票
10、工作票一式两份,一份交工作负责人,另一份交工作票签发人或(B) A.专责监护人 B.工作许可人 C. 分管领导 D.班组安全员
11、一个工作负责人不应同时执行(B)及以上工作票。A.三张 B.两张 C. 一张
12、根据现场勘查结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应制订(BCD) A. 组织措施 B. 技术措施 C. 安全措施 D. 制度措施 13、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(C)
A.工作终结手续 B.工作许可手续 C. 变更手续 D.延期手续 14、下列哪些是工作票签发人的安全责任(AC)
A.确认工作必要性和安全性 B.向工作班成员告知危险点 C. 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 D. 熟悉工作内容,掌握安全措施 15、下列哪些是工作负责人的安全责任(BD)
A.确认工作必要性 B确认工作票所列安全措施正确完备,符合现场实际条件,必要时予以补充
C. 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项 D.正确、安全地组织工作
16、下列哪些是专责监护人的安全责任(ABC)
A.明确被监护人员和监护范围 B.监督被监护人员执行安规和现场安全措施,及时纠正不安全行为 C.工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项D.熟悉工作内容,掌握安全措施
17、下列哪些是工作班成员的安全责任(ABCD)
A.熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施 B.正确使用安全工器具和劳动防护用品 C. 明确工作中的危险点,并履行确认手续 D.执行安全规程和实施现场安全措施 18、工作间断时,工作地点的全部接地线(B)A.可部分拆除 B. 可保留不变C. 可全部拆除
19、下列哪些是完工后,工作负责人应做的工作(ABCD)
A.检查线路检修地段的状况 B.确认杆塔、导线上无遗留的工具、材料等 C.确认全部工作人员已从杆塔上撤下后,再下令拆除工作地段所装的接地线 D. 接地线拆除后,不允许再登杆工作
20、线路停电作业装设接地线应遵守哪些规定(ABC)。
A.工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线 B.直流接地极线路,作业点两端应装设接地线
C. 配合停电的线路可只在工作地点附近装设一处接地线
21、放线、紧线与撤线作业时,工作人员不应站在或跨在哪些位置(ACDE)。 A.已受力的牵引绳上 B.导线的外角侧
C.展放的导(地)线 D.钢丝绳圈内 E.牵引绳或架空线的垂直下方 22、对于低压不停电作业,对于工作人员描述正确的是(ABCD) A.上杆前,应先分清相线、零线,选好工作位置
B.工作时,站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套和安全帽,必须穿全棉长袖工作服 C应使用有绝缘柄的工具 D.人体不应同时接触两根线头 23、成套接地线应由有透明护套的(C)和专用线夹组成。 A. 硬铜线 B. 钢芯铝铰线 C. 多股软铜线 D.钢芯铝绞线 24、在带电线路杆塔上工作,风力大于(D)级时应停止工作。 A. 2级 B.3级 C.4级 D.5级
25、高圧设备发生接地故障时,室内人员进入接地点()以内,室外人员进入接地点()以内,均应穿绝缘鞋。(B)
A. 4米、4米 B.4米、8米 C.8米、4米 D.8米、8米 26、下列哪些是工作负责人的安全责任(BC)
A. 确认工作必要性和安全性 B.正确、安全地组织工作
C. 工作前向工作班全体成员告知危险点 D.确认工作票上所填安全措施正确、完备 27、进行线路工作,应在断开的断路器或隔离开关操作机构上悬挂( A )标示牌。 A. 禁止合闸,线路有人工作! B.当心触电! C. 止步,高压危险! D. 禁止合闸,有人工作。