2014年晋煤集团14起瓦斯超限事故案例

寺河矿二号井“ 2 ?佃” 151305工作面瓦斯超限事故

一、 事故经过

2014年2月19日早班,综采一队值班干部曾家宇班前会布置了当班工作任务,

并强调了当班安全注意事项。随后,当班跟班队长赵栋玉、班长王晋强到达 151305 工作面,检查完工作面情况后,班长王晋强安排机组司机闫立青、陈春良开始割煤, 首先机组由机头向机尾正常割煤。12时许,机组割透机尾进刀,进正刀停在90#架处, 机尾开始收顶。12时30分,收顶结束后,机组向机头正常割煤,割至30-38#支架时, 34#-37#支架处煤质酥松,发生片帮(长 6米、高1.2米、厚0.8米),造成瓦斯瞬间 集中涌出,导致151305采面联络巷瓦斯超限断电(外断),最高瓦斯浓度1.06%(13:03 分—13:04分);导致151305采面T2超限断电(外断),最高瓦斯浓度为1.07% (13:09 分—13:10 分)。

二、 事故原因 1、 工作面34-37#支架底板出现矸苞,煤层变酥、变薄后,煤壁发生片帮,造 成

瓦斯瞬间集中涌出,导致T1、T2、联络巷探头报警断电,是事故发生的直接原因。

2、 综采一队对151305工作面煤体、煤质发生变化重视程度不够,也未提前考 虑

类似事故发生,并采取针对性的防范措施,内部管理存在漏洞,是事故发生的主要 原因。

3、 现场安检员、瓦检员安全责任心不强,现场把关不严,是事故发生的重要 原

因。

4、 通风科作为矿井“一通三防”主管业务科室,对采煤工作面通风瓦斯问题 上存

在漏洞,是发生瓦斯超限断电事故的主要原因。

5、 安检科未认真履行现场监督、检查责任,现场把关不到位,也是事故发生 的管

理原因。

三、 防范措施 1、 综采一队要认真吸取事故教训,增强瓦斯防范意识,提高对工作面回采酥

煤的重视程度,立即会同业务科室制定工作面遇酥煤防治瓦斯超限专项措施, 并严格 按措施执行,杜绝类似和其它事故的发生,确保安全生产。

2、 通风科要加强业务保安责任,立即制定、完善综采工作面遇软煤施工措施, 切

实为基层区队排忧解难;相关科室要加强现场监督检查,排查安全隐患,为基层区 队的安全生产保驾护航。

3、 各单位要认真吸取事故教训,举一反三,查找本单位在现场工作中的不足, 切

实搞好本单位的安全生产,确保安全生产无事故。

凤凰山矿“ 3 ? 14”综采三队XV1309工作面上隅角瓦斯超限事故

一、 事故经过:

2014年3月14日早班14: 46时,综采三队XV1309工作面采煤机由机头向机

尾方向割煤至65#架时,机尾老塘顶板突然跨落,造成上隅角瓦斯瞬间高值达1.69%, 持续时间1分24秒。

二、 事故原因:

1、工作面机尾老塘顶板较大面积突然垮落,采空区瓦斯在强大气流带动下瞬 间大

量涌出,导致上隅角瓦斯超限报警,是本次事故发生的直接原因。

2、 当班班长、跟班干部对顶板垮落周期掌握不清,未根据顶板垮落情况控制 割

煤进度,是本次事故发生的主要原因。

3、 当班安检工、瓦检工责任心不强,现场监督把关不严,是本次事故发生的 重

要原因。

4、 综采三队及业务部室日常对瓦斯管理重视不够,安全把关不到位,是本次 事

故发生的管理原因。

三、防范措施

1、 各单位要吸取事故教训,举一反三,加强操作人员的培训,提高瓦斯预防 意

识,熟悉顶板周期来压规律,合理控制采掘进度。

2、 现场“四员”要提高工作责任心,严格监督把关,真正把各项规程措施落 实

到作业现场,防止类似事故再次发生。

3、 各级管理人员,要牢固树立“瓦斯超限就是事故”的安全理念,加强瓦斯 管

理,严格监督检查,将各类事故隐患消灭在萌芽状态,做到防患于未然。

天安公司圣鑫煤业“ 5 ? 21”全矿无计划停电瓦斯超限事故

一、基本情况

2013年4月25日,天安公司圣鑫煤业二期矿建工程取得开工批复。 2014年2 月21日主变电所掘进工作面取得天安公司开工批复, 2014年3月30日轨道1#措施 巷、胶带1#措施巷取得天安公司开工批复。圣鑫煤业被省厅认定为高瓦斯矿井,但还 未建立瓦斯抽放系统。该矿现为双回路供电,其中一回路供电来自白马寺 10kV开闭 所879农网线路,另一回路供电来自西四义10kV开闭所866煤矿专网线路。10kV高 压配电室与主通风机房双回路分列运行,主供 879线路,备供866线路。矿自备保安 电源为柴油发电机 WD287TAD58型,功率2X 600kW。矿主要通风机为2X 315kW对 旋式。

二、事情经过

2014年5月21日8时25分,天安公司圣鑫煤业主供线路 879因白马寺上一级

西上庄变电所故障突然停电,2号主扇切换至866线路供电。此时矿井为单回路运行。 8时30分许,机电副矿长赵新校电话通知矿备用发电机值班员陈军保、 申永明启动备 用发电机,随后2人将备用发电机开启,怠速运行。

14时27分49秒,866供电线路因西四义10kV开闭所上一级李庄变电站开关 故

障突然停电,造成全矿无计划停电。矿值班长、通风副矿长贾立新立即通知启动应 急预案,让调度员通知井下撤人、启动发电机供电,随即调度员王常春通知井下三个 头面撤人上井、发电机供电。14时31分发电机怠速运行转至正常运行。地面变电所 值班员王琴霞、冯玉莲将866线1#和 879线2#进线柜手推车拉出,将发电机进线柜 手推车推入。14时35分发电机房送电至地面变电所,14时36分地面变电所送电至 主通风机室,14时37分矿调度向天安公司汇报停电情况,14时38分25秒主通风机 司机梁晋霞启动2#n级主通风机,主通风机恢复运行。16时50分井下人员全部经副 斜井撤至地面,共计52人。

14时27分,备用线路866停电后,其所带的局部通风机全部停运。井下主变 电

所掘进工作面(掘进25米)T1探头15时36分最大瓦斯浓度达1.65%, T2探头 15时36分最大瓦斯浓度达2.63%;胶带1#措施巷工作面(掘进102米)T1探头16 时05分最大瓦斯浓度达1.73%,T2探头16时05分最大瓦斯浓度达2.43%;轨道1# 措施巷工作面(掘进12米)T1探头16时22分最大瓦斯浓度达3.43%,T2探头16 时22分最大瓦斯浓度达0.98%。

矿井停电后,天安公司总经理郑全九、机电副总经理马玉川、总工程师张海军 随即

赶到圣鑫煤业调度室,与矿值班长通风副矿长贾立新、总工程师张有龙安排通风 科长、瓦检员、电工等人逐级检查瓦斯、送电,按照《排放瓦斯安全技术措施》组织 排放瓦斯。14时42分,开始向井下逐级检查瓦斯、送电。15时40分主变电所工作 面恢复局部通风机运行(局部通风机停运 1小时13分钟),开始排放瓦斯,15时50 分排放结束,排放后瓦斯浓度 0.08%; 16时11分胶带1#措施巷恢复局部通风机运行 (局部通风机停运1小时44分钟),开始排放瓦斯,16时29分排放结束,排放后瓦 斯浓度0.28%; 16时30分轨道1#措施巷恢复局部通风机运行(局部通风机停运 2小 时03分钟),开始排放瓦斯,16时40分排放结束,排放后瓦斯浓度 0.24%。

16时42分,879线路恢复供电,矿井值班长下令切换至 879线路供电。18时 12分,866线路恢复供电,实现矿井双回路供电运行方式。

、事故原因

1、 圣鑫煤业主供线路879因白马寺10kV开闭所上一级西上庄变电站故障, 是

导致主供线路879停电的直接原因。

2、 圣鑫煤业备用线路866因西四义10kV开闭所上一级李庄变电站开关故障,

是导致备用线路866停电的直接原因。

3、 圣鑫煤业备用发电机值班员责任心不强,没有认真吸取去年“ 8 ? 18”和 “11 ? 19”停电瓦斯超限事故教训,不能迅速让备用发电机带负荷送电,是造成主通 风机恢复时间过长直接原因。

4、 圣鑫煤业领导对供电管理重视不够,供电管理不到位,没有认真吸取去年 “ 8?18 ”和“ 11 ? 19 ”停电瓦斯超限事故教训,也是造成本次矿井停电、瓦斯超限

的主要原因。

5、 天安公司对圣鑫煤业供电管理业务指导不到位,监督管理不到位,也是造 成

本次矿井停电、瓦斯超限的重要原因。

四、防范措施

1、圣鑫煤业要认真吸取去年“ 8 -18”和“ 11 ? 19”及本次停电瓦斯超限事故

教训,加强对备用发电机值班人员的教育和管理,严格要求、严格考核,要求备用发 电机值班人员在矿井单回路运行期间, 要立即启动发电机热备,一旦矿井双回路停电 能够迅速供电,保证主通风机、局部通风机、主排水尽快恢复运行,减少事故造成损 失。

2、 圣鑫煤业地面变电所综合自动化系统后台计算机要加装不间断电源,确保 系

统停电的情况下,供电监控不中断。

3、 圣鑫煤业要加快矿井瓦斯抽放泵站的建设,尽快实现井下瓦斯抽放,降低 煤

层瓦斯含量。

4、 各整合主体要加强对整合矿井的供电业务指导、监督、考核,帮助整合矿 井

完善供电系统,提高相关人员责任心,保障矿井安全供电。

5、 各矿井要举一反三,吸取本次事故教训,抓好备用发电机的管理,确保矿 井

在发生无计划停电后,能够及时恢复主通风机等关键设备的运行。

成庄矿“ 5?23”准备二队15#煤北翼胶带机巷瓦斯超限事故

一、基本情况

XV北翼胶带巷设计巷宽5.5米、巷高3.5米,总长895.44米。工作面自5月 22日开工,按照施工设计,工作面掘进至 21m时需从回风大巷下方穿过。因此在施 工过程中,队组从第4排开始留顶,但至第5排时,两帮出现斜茬,顶板煤留不住, 巷道

2014年晋煤集团14起瓦斯超限事故案例资料