移动脚手架施工方案及计算书
第一章移动脚手架施工方案
一 工程概况
本工程是施洁医疗技术(上海)有限公司项目的厂房的建设项目。主要工程内容包括整个厂房建设以及附属建筑、道路、绿化、地下设施、消防、电力和电气工程、管道、设备、空调、通讯、控制等除了工艺设备和工艺控制、监控系统的所有土建、建筑、结构、水、电、设备、绿化、消防和弱电等的施工、安装和调试,在工程施工中大部分作业都是高空作业,高空作业所使用的登高器具主要是以移动脚手架为主。
二 编制依据
《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑
工业出版社;
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中
国建筑工业出版;
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社;
word文档 可自由复制编辑
三 脚手架的材质要求
l、移动脚手架钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
2、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4、脚手板、脚手片采用符合应牢固无破损
四 脚手架的搭设流程及要求
1、 移动脚手架搭设的工艺流程为:第一层用6片门型脚手架、4个斜撑、4块跳板搭设成一个操作平台,平台的4个面用4根钢管脚手架加固,往上的搭设方法和第一层的方法一样,隔一层脚手架的四个面用钢管脚手架加固,搭到3层高的时候在平台的4个角用钢管脚手架撑出2米加强移动脚手架的稳定性,最顶层的操作面必须要有防护栏杆,4面防护,高度为1.2m。移动脚手架顶层应设置挡脚板,板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。
2、 脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于3m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于50mm,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
word文档 可自由复制编辑
五 脚手架搭设的组织安排
1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和移动脚手架的
工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要15~20人。
2、建立由项目经理、技术员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭
设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。
3、移动脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行
施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。
六 脚手架的检查与验收
1、脚手架搭设人员必须要有登高作业安全防护措施;
2、进行分段验收和检查,发现有不符合要求的应迅速整改,并追究责任; 3、移动脚手架分段验收严格按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80
-911第6章 高处作业安全防护设施的验收规范执行所列项目和施工
方案要求的内容进行检查。填写验收记录单。
4、架体内必须做到每层封闭(即进行隔离)。
七 脚手架搭设安全技术措施
1、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达
到坚固稳定,确保施工安全。
2、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料篾
混用。
3、移动脚手架搭设人员必须正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。 4、保证脚手架体的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。
word文档 可自由复制编辑
5、脚手架的上下几层不允许交叉施工。
八 脚手架拆除安全技术措施
1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,作业计划一般包括:拆架的步骤和方
法、安全措施、材料堆放地点、劳动组织安排等。
2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专
人指挥,禁止非作业人员进入。
3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、扎裹腿、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆护栏、跳板、斜
撑、并按一步一清原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。
5、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结
扣时,应先通知对方,以防坠落。
6、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
7、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后
方可离开。
8、输送至地面的脚手架,应及时按类堆放,整理整齐。
word文档 可自由复制编辑
第二章 脚手架计算书
一、参数信息:
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
1.脚手架参数
四排脚手架搭设高度约为 12.0 米(至6层12m),
搭设尺寸为:立杆的纵距为 =1.50米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为=1.80 米;
内排架距离墙长度为0.30米;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5(钢管外径=0.048m);
2.活荷载参数
施工均布活荷载标准值:3.000 kN/m2;脚手架用途:移动脚手架; 同时施工层数:6层;
3.风荷载参数
脚手架计算中考虑风荷载作用
风荷载体型系数μs查《吉人空间》体型系数表1.128; 4.静荷载参数
脚手板类别:木板脚手板;栏杆类别:钢管栏杆;
每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1248(查《扣规》附录A的表A-1);
脚手板自重标准值(kN/m2):0.150;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;
word文档 可自由复制编辑